Перейти к содержанию

Частотный преобразователь Mitsubishi fr-af740-01800-ec ошибка E.EP2


Рекомендуемые сообщения

Попал на ремонт такой частотник, силовую часть всю проверил ключи, мост, пусковой резистор все целое, но при включении сразу выдает такую ошибку E.EP2 в мануале написано что это сбой в работе накопителя, я так понимаю ошибка памяти? Был на объекте где установлены эти ПЧ, рабочий ПЧ отключили при мне я поставил плату управления в ПЧ который у меня сейчас на ремонте, включил и такая же ошибка E.PE2. При установке рабочей платы ПЧ сразу выходит в рабочий режим и запускает двигатель. Подумал что тут явно неисправность кроется в плате управления. Снял плату управления с рабочего ПЧ поставил в нерабочий но ошибка такая же E.PE2 

1.jpg

2.jpg

Изменено пользователем 100Amper
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

@100Amper А от форума вам что надо? Там же в инструкции русским по белому написано куда смотреть.

Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

15 часов назад, Piotr__1 сказал:

/////////////

В инструкции указано лишь на то что ошибка накопителя EEPROM, но почему то эта ошибка вылезает и с платой управления от исправного ПЧ. EEPROM там стоит 24с16. Пробовал копировать с исправного ПЧ эту еепром в неисправный но ошибка не исчезает. А от форума мне нужно то что возможно здесь есть спецы которые смогут помочь решить эту проблему. За помощь готов даже заплатить. 

Изменено пользователем Falconist
Оверквотинг
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

58 минут назад, 100Amper сказал:

За помощь готов даже заплатить. 

ну так отдай в ремонт специалистам .... :) 

Ошибки на пустом месте не возникают, они всегда СЛЕДСТВИЕ ....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я сам занимаюсь частотниками, но с таким сталкиваюсь впервые и на просторах инета ничего такого не нашел. Ошибка возникла после кз в сети 380В перед частотником первым делом подумал что слетела прошивка но оказывается дело не в ней.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

другой микросхемы памяти на плате управления нет только 24С16 я нашел, но опять же загадка почему плата снятая с рабочего ПЧ выдает такую же ошибку? 

5.jpg

6.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

40 минут назад, 100Amper сказал:

почему плата снятая с рабочего ПЧ выдает такую же ошибку? 

значит она из другого места частотника от датчика(ов) получает информацию при включении .... что очевидно .... :)

или с "морды" ....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Плата управления снята с неисправного ПЧ, затем прошитая прошивкой с исправного ПЧ и установлена в рабочий ПЧ выдает тоже самое, какие уж тут датчики? Пульт при этом пробовал ставить с исправного ПЧ

Возможен ли такой вариант, что платы просто так переставлять нельзя и их нужно сопрягать с помощью спец ПО типа FR Configurator т.е. иными словами у каждой платы есть внутренний код.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 минут назад, 100Amper сказал:

Плата управления снята с неисправного ПЧ, затем прошитая прошивкой с исправного ПЧ и установлена в рабочий ПЧ выдает тоже самое...

Полагаю, что Вы не прошивку меняете, а всего лишь параметры. Которые сейчас МК по какой-то причине не может прочитать при запуске.

Как ведет себя частотник при попытке сменить параметры с пульта? 

Какова реакция на контрмеру, показанную на страничке из мануала выше?

 

 

Изменено пользователем READART
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да скорее всего так и есть в этой 24С16 хранятся именно параметры т.к. когда ее очищаю на программаторе то все параметры исчезают. ПЧ при смене параметров ведет себя адекватно записывает и сохраняет. Зашел в параметра 342 там уже была прописана 1. Но опять же повторюсь даже когда ставлю плату с исправного ПЧ поведение не меняется.

Загрузил видео не знаю будет ли открываться

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Посмотрите внимательно на шильдик частотника. На нем случаем на серийном номере или рядом ничего фломастером не написано?

Изменено пользователем READART
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В мануале сказано в параметре 342 прописать 1, я зашел в параметра 342 там уже была прописана 1. Сменил на 0 перезапустил ПЧ ничего не поменялось ровно так же как и после того как вернул параметр на 1.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

34 минуты назад, 100Amper сказал:

Но опять же повторюсь даже когда ставлю плату с исправного ПЧ поведение не меняется.

Ну а на оборот эту плату с неисправного, поставить на заведомо рабочую часть не пробовали?

Сергей.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пробовал, все тоже самое сразу же при подаче питания E.EP2

В том то и парадокс который наводит на мысль, что платы просто так переставлять нельзя и их нужно сопрягать с помощью спец ПО типа FR Configurator т.е. иными словами у каждой платы есть внутренний код. Возможно я ошибаюсь это только предположение.

Ведь еще одна EEPROM есть на силовой плате совсем мелкая по объему 24С02

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Возможно в памяти прописан серийный номер частотника который не совпадает с номером в мк. это так размышления, не пробовали сравнить содержимое?

 

Сергей.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

С силовых плат EEPROM 24C02 не сравнивал т.к. рабочий ПЧ у них постоянно в работе а чтоб отпаять микруху нужно его снимать.

Вот содержимое двух еепром 24С16 которая на плате управления и 24С02 которая на силовой плате 

24C16 Original.bin EEPROM 24с02.bin

24С16 считана с рабочего ПЧ а 24С02 с неисправного

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, 100Amper сказал:

... Сменил на 0 перезапустил ПЧ ничего не поменялось ровно так же как и после того как вернул параметр на 1.

Насколько я понял по описанию, после установки этой 1 параметры должны браться из RAM и поэтому ошибка должна уйти. Если этого не происходит, то память с параметрами 24с16 не имеет отношения к этой ошибке. Зато может иметь отношение 24с02. Или соответствие их содержимого друг другу.

Изменено пользователем READART
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вопрос такой - есть фирменное ПО FR Configurator (еще не скачал пока) заказал для подключения к ПЧ вот такие переходники как на фото, а вопрос такой можно ли с помощью этого ПО подключившись к рабочему ПЧ скопировать все необходимое и перенести в нерабочий, такой подход поможет решить проблему? 

22.jpg

33.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хорошо бы Вам сравнить прошивки 2402 и 2416 рабочие с не рабочими. Можете ещё попробовать стереть и записать что-либо в 2402 для её проверки на правильность записи в самом программаторе. Но лучше её сразу заменить на другую, прошить родным дампом, запаять и попробовать.

А прошивку 2416 рабочую с не рабочей сравнивали? Хотя, если в ней пользовательские настройки, то наверняка не сравняться. При беглом осмотре Ваших прошивок я не увидел в них прописанного серийного номера.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2402 читается, стирается и записывается без ошибок между собой 24с16 отличаются а вот с рабочего нет пока возможности скопировать 24с02 т.к. он у них в эксплуатации не хотят пока снимать его со шкафа. Поэтому попробую для начала с помощью FR configurator скопировать что получится, а если не решит проблему то уже договорюсь чтоб сняли рабочий скопирую с него на программаторе 24с02 и уж там видно будет что и как сообщу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.  
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
×
×
  • Создать...