Перейти к содержанию

Ремонт реле напряжения Digitop V-Protector Vp-16A


frosters

Рекомендуемые сообщения

Всем привет!

Подскажите кто знает. У меня DigiTOP V-protector 40A. Работало 7 лет. Сейчас наблюдаю такую картину. Показания на вольтметре скачут примерно на +-25v, отчего часто происходят ложные срабатывания. С напряжением все ровно, проверял. Вот я и думаю, может попробовать заменить емкости в приборе, только эти делали имеют свойство высыхать со временем. Понимаю что лучше купить новый за 350 гр, но все же...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

  • 2 недели спустя...

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Добрый вечер, у меня Vp-40А задымил, после подключения сети к инвектору 12/220В. Не подскажите, причину знатоки? Из потребителей был только котел, хотя напряжение показывало 185-195В. Не могло это произойти из-за того, что инвектор выдает напряжение с модифицированной синусоидой, и котел, кстати гудел.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Добрый день всем!

При переезде в новую квартиру обнаружил в щитке не подключенное РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ БАРЬЕР 40А.

Сначала при включении от латра (до включения реле) цифры измерения моргают секунд так 10-15, а последняя цифра (единицы)оень быстро изменяла свои значения что не возможно было засечь показания.

После включения реле показания стабилизировались. Реле срабатывало на отключение по пределам.

Потом выставил время возврата после отключения на 180с, так оно перестало включаться вообще. Время возвращал назад до 10 сек - не включается.

В схеме есть два мостика - DB107, в цепи одного из них стоит кренка L78L33.

Прочитав всю тему не заметил что у кого-то такая бы использовалась.

Кондерчик пробовал менять - не помогло.

Что посоветуете?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Поменял два конденсатора по 1мкФ - стало включаться и отключаться.

Но вот последняя цифра в режиме ожидания включения - моргает.

Что делать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Добрый день всем!

При переезде в новую квартиру обнаружил в щитке не подключенное РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ БАРЬЕР 40А.

Сначала при включении от латра (до включения реле) цифры измерения моргают секунд так 10-15, а последняя цифра (единицы)оень быстро изменяла свои значения что не возможно было засечь показания.

После включения реле показания стабилизировались. Реле срабатывало на отключение по пределам.

Потом выставил время возврата после отключения на 180с, так оно перестало включаться вообще. Время возвращал назад до 10 сек - не включается.

В схеме есть два мостика - DB107, в цепи одного из них стоит кренка L78L33.

Прочитав всю тему не заметил что у кого-то такая бы использовалась.

Кондерчик пробовал менять - не помогло.

Что посоветуете?

Добрый день всем!

При переезде в новую квартиру обнаружил в щитке не подключенное РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ БАРЬЕР 40А.

Сначала при включении от латра (до включения реле) цифры измерения моргают секунд так 10-15, а последняя цифра (единицы)оень быстро изменяла свои значения что не возможно было засечь показания.

После включения реле показания стабилизировались. Реле срабатывало на отключение по пределам.

Потом выставил время возврата после отключения на 180с, так оно перестало включаться вообще. Время возвращал назад до 10 сек - не включается.

В схеме есть два мостика - DB107, в цепи одного из них стоит кренка L78L33.

Прочитав всю тему не заметил что у кого-то такая бы использовалась.

Кондерчик пробовал менять - не помогло.

Что посоветуете?

В некоторых Барьерах используется Кренка 78L33 на 3.3V для питания контроллера ATTINY26L. Проверяйте электролиты на входе и выходе 78L33, возможно нестабильное питание процессорной части. Был случай утечки стабилитрона 24V в цепи питания реле. При этом питание снизилось с 24V до 18V. Надо проверить все напряжения в схеме (а желательно и пульсации).
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А с такой причиной никто не сталкивался? На дисплее Барьера-8М напряжение показывает вместо нормальных 220 вольт целых 370 вольт. По этой причине не включается реле. Логика с настройками работает. Диоды, кондеры перебрал все. Может прошивка слетела?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Замени электролит, зашунтируй кренку по входу и выходу керамикой 0,1мФ (проверь напряжение на кренке), проверь измерительный резистор 1 Мом,

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 месяца спустя...
  • 2 недели спустя...

Всех с праздником !!!! :drinks: :drinks: :drinks: Вот дошли руки продолжить ковырять реле под названием Страж. Схема такая же, как и в этом http://forum.cxem.ne...40#comment-1229012 посту. За исключением того, что стоят три реле на 12В с обмотками, включёнными последовательно. Как оно работало изначально, неизвестно. Сейчас, при выключенных реле, на входе на крен-ку порядка 33-35В при 235В сетевого, как по мне, так многовато. На выходе кренки 6В. При срабатывании реле на входе на крен-ку уже порядка 14В, на выходе чуть пониже шести. Так же, при отключенных реле начинают показания врать, видать у меги крышу сносит. Разводка на плате сделана под параллельное включение катушек реле. Но дорожки были перерезаны, и катушки последовательно включены. Восстановил как было, впаял стабилитрон на 12В одноваттный, заодно заменил КРЕН на 7805. При выключенных реле красота, напряжения 12 и 5В. Как только срабатывают реле, напряжение просаживается до 5,7В, на выход кренки пришлось ёмкость на 1000мкф ставить, там уже немногим больше 4В, и напряжение заниженное показывает.

У меня уже совершенно бредовая мысль появилась. Может выкинуть стабилитрон, реле опять последовательно включить, на плате с реле поставить 7812, а на плате с контроллером 7805?

P.S. Сейчас попрбовал включить без стабилитрона. Похоже, что 7805 понавороченнее, чем КРЕН5. Судя по всему, в ней какая то защита от перенапряжения срабатывает :) Устройство в итоге неработает) Может ещё попробовать стабилитроны на более высокое напряжение?

Изменено пользователем Yuretskok
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Может кому поможет.

Перред запуском показывало нормальную напругу.При срабатывании реле показания завышались, просаживалось напряжение пред стабилизатором и реле отключалось.И так постоянно. Был слышен слабый треск даже при отключеном реле. Внешний осмотр и последующая пропайка ничего не изменила. Уменя баласт 1,5мкФ 630в. Такого не оказалось. Поставил в параллель два по 0,47мкФ 400в. Пол часа полет нормальный.

Всем спасибо за идеи!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Ну у меня стоял на 1 мкф, прибор показал немного меньше единицы, 0,9 примерно. А работало криво. В вышележащем посту изложены мои шаманства. После замены кондера на 1,5мкф, при сработанных реле напряжение просаживается примерно до 9В. При входном напряжении от 180-ти до 240-ка Вольт показания самого барьера практически не отличаются от показаний прибора, по которому калибровал, какой то советский вольтметр переменного тока, здоровенный такой, класс точности 0,5. До переделки показания барьера гуляли весьма прилично.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...

Цифровое реле Vp-40A .

Кто что подскажет. Что в реле есть отвечающее за перегруз.???

По контролю напряжения оно же должно работать , или нет??

Цифровое реле Vp-40A . Стоит несколько лет. Стало иногда срабатывать . Пишет "ПЕРЕГРУЗ" .

Хотя общая нагрузка вряд-ли больше 4Квт. Проверял нагрузку приборов ( эл.духовка, утюг,микроволновка,стиралка ) токовыми клещами все в пределах нормы.

Изменено пользователем sms29
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Слышь, "грамотей", мушку спили! Если ты не имеешь в черепной коропке "думательных мозгов", то хоть молчи в ответ на грамотные советы! ты понял, ламер?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Слышь, "грамотей", мушку спили! Если ты не имеешь в черепной коропке "думательных мозгов", то хоть молчи в ответ на грамотные советы! ты понял, ламер?

У тебя ЧМО их слишком много
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...