Подскажите плиз следующее...

Предположим есть источник переменного напряжения от20 до100В на выходе

Если мы представим его в виде графика то увидим синусоиду... верно?

Так вот идея в том чтоб ограничить эту синусоиду на уровне 12В. То есть на графике мы увидим что у синусоиды макушки отрезаны на уровне 12В

При всем при этом подключенная нагрузка должна быть не мене 100Ват То есть стабилитрон не прокатит. Тем более стаб просто вешает доп нагрузку на источник питания. А нужно чтоб отключало источник питания. То есть шунтирование не принимается.

МОЖЕТ КОНЕЧНО ХЕРНЮ СПРОСИЛ... (еще не обдумал)

Даааа еще допишу. После этого все будет выпрямлено и сглажено

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

45 минут назад, IMXO сказал:

диоды моста которые обычно на 50-60в...

что за стандарт такой? показать вам мосты на 1000В?

Флуда много.. ответов по теме НОЛЬ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Немного не понял вашу задачу. Если вы хотите чтобы при превышении синусоидой 12В источник отключался, а потом при понижении до 12В опять подключался то вам нужен Импульсно-Фазовый регулятор. Если вы хотите чтобы при превышении 12В напряжение не поднималось  то это балласт из транзистора с кучей тепла и "железа" в ведре(Ну может и немного крови).

1 час назад, Михаил Барабин сказал:

Предположим есть источник переменного напряжения от20 до100В на выходе

Эмм на выходе или входе? Если на выходе то вам в статью с инверторами

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, Михаил Барабин сказал:

что за стандарт такой? показать вам мосты на 1000В?

окстись, мне не надо, не один десяток ген прошел через руки после таких вот кулибиных , одно радует, чем вас больше тем доход выше

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если на выходе вашего устройства должна быть синусоида то это устройство называется инвертер.

ИФР сделает нечто следующее

Скрытый текст

58cf0a35b5609_2.PNG.5ae41d0c2ea53c07f5ec1ba430c077ec.PNG

Извиняюсь за качество рисунка, но как-то так. Далее сглаживается кондером

Изменено пользователем Abstract
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

1 минуту назад, Abstract сказал:

Если на выходе вашего устройства должна быть синусоида

Не правильно поняли. На выходе источника питания 20-100В. А получить я должен 12-14В Постоянки.

3 минуты назад, IMXO сказал:

не один десяток ген

С чего взяли что это гена?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ИФР вам не подойдет? Примерный результат его работы я показал.

Далее сгладить до постоянки.

Вы часом не генератор из велосипеда делаете для зарядки аккумулятора(запитки светодиодов)?

Изменено пользователем Abstract
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, Abstract сказал:

ИФР вам не подойдет? Примерный результат его работы я показал.

Вот если бы та красная горизонтальная линия лежала не на 0 а 12 то подойдет

Только что, IMXO сказал:

еще скажи что это напряжение в сети так скачет и частота меняется

нет из трансформатора и управляется частотником

13 минуты назад, Abstract сказал:

ИФР сделает нечто следующее

А где вторая полуволна?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну тогда как я уже писал будет

31 минуту назад, Abstract сказал:

Если вы хотите чтобы при превышении 12В напряжение не поднималось  то это балласт из транзистора с кучей тепла и "железа" в ведре(Ну может и немного крови).

Точнее пачки транзисторов на массивном радиаторе при таких мощностях.

Ведь остальные (100-12=88) вольт надо куда-то деть. А при 100Вт это порядка 8А получаем 88*8= 704Вт отправить в атмосферу(ну и яйки поджарить).

Самое простое это сгладить и ШИМ понизить до 12В. Самая большая проблема это непостоянство входного напряжения в больших пределах, а так импульсником его.

Изменено пользователем Abstract
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

С смотрю на график ИФР. И не пойму... А почему пилу не сделать между вершинами? Почему именно на ноль график падает?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Потому что при превышении Заданного напряжения источник отключается. и как результат падение до 0. Если поставить конденсатор то будет почти постоянное напряжение с пульсациями. Далее на 100Вт мощности придется ставить приличные емкости чтобы не выдохлись пока следующий участок не подойдет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Схема

Делалось примерно по такой схеме. В своем время такой БП для 47В 100мА. проработал весь новый год после чего был разобран по причине безопасности и заменен импульсником. Нареканий небыло, но жзн как-бы важнее.

Только поставьте транзистор и резисторы под ваши нужды. Стабилитрон ставьте на то напряжение которое нужно на выходе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Михаил Барабин сказал:

Подскажите плиз следующее...

Делаете слаботочное преобразования для формирование нужной формы выходного сигнала , на том же резисторе и стабилитроне , оно будет далее опорным .

Делаете сильноточное преобразование типа ИБП на нужную мощность с раннее сформированным опорным . 

 

Изменено пользователем colorad
ошибка
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, colorad сказал:

Делаете сильноточное преобразование типа ИБП на нужную мощность с раннее сформированным опорным . 

Если б все так просто!!!! Слишком большой разброс по входящему напряжению. Импульсник с таким разбросом не построишь

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Имп БП собрать можно. только вот это  сложнее надо мотать трансформатор, иметь осцилограф чтобы его настроить. Ну и знания импульсной техники.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Ну так можно увеличить глубину ООС, тем самым понизив чувствительность и повысив линейность
    • Судя по этой картинке   в трухе передней панели под выступающие болты и шишки паек ЗК динамиков выковыряныфрезерованы выемки, иначе бы динамики так плотно не прилегали бы к ДВП.    А оно тебе надо? "Работает - не мешай"(с)/это уже аксиома, не требующая доказательств/ , пытаясь сделать лучше, чем сделано на заводе. Сanton-ят, т.е. поют, и лучше, чем есть, тебе не сделать. Ну перенесёшь ты динамики наружу, а что тебе это даст? Кроме того, что при попытке их продать(а продавать их когда-нибудь придётся, т.к. эта акустика бюджетного сегмента без потуг на высший класс Hi-Fi) , тебе придётся объяснять потенциальному покупателю причину, по которой какой-то умник заколхозил такую переделку с акустикой, ты ничего хорошего не получишь. Задуманная тобой переделка - это по сути возня ради возни. 
    • Малыш, чушь пока здесь мелешь только ты. Сидел бы лучше в своей оффтопной теме, лепил бы на своём 3D-пинтере куколок, и не лез бы в те темы, в которых ты - ноль. 
    • Там нашел. Вроде купил.  Спасибо всем
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
×
×