Yanshun Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 @Kazantip67 Добрый день. А можно снять видео работы данной схемы. У меня она не заработала как надо, а у Вас она работает. 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazantip67 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Да, я видео позже сниму, просто навесной монтаж уже разобрал, все детальки помещу на плату и тогда засниму как всё работает, но где-то неделе через 2, так как уезжаю в командировку. Боюсь неуспею собрать всё в кучу к отъезду. Данная схема ещё по ходу не любит наводок и навесного монтажа, по этому может и ведёт себя как то неадекватно порой 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Kazantip67 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 (изменено) Пока не уехал и выдались несколько часов времени собрал схему на плате и испытал на газовой плите, до этого испытывал зажигалкой. Заметил следующее: 1. Схема видит пламя даже если не присоединять минус схемы к горелке, при этом если соединить минус схемы и горелки напрямую , то схема перестаёт видеть пламя, а при соединении через диод- выдаёт и пламя и аварию. 2. Если электрод сильно поместить в пламя, то в дополнение к реле пламя срабатывает и реле авария. Для нормальной работы электрод Я поместил чуть выше и по касательной к пламени. Схему прогнал минут 15 гасил пламя, зажигал по новой схема пламя видит хорошо. Если трогать сам электрод - срабатывает авария. Возник вопрос: каким образом лучше отладить схему так, чтоб при появлении аварийной ситуации отключалось реле пламя. Может номиналы кондёров подъуменьшить либо с резисторами в коллекторе первого транзистора поиграться, может ещё где-то что-то поизменять даже не соображу. Изменено 1 июня, 2018 пользователем Kazantip67 Ошибки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
oldmao Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Изначально эта схема работала на зерносушилке, при появлении сигнала аварии отключались клапана подачи газа и включалась циклограмма продувки топки и разгрузки зерновой шахты. Поэтому, наличие сигнала "пламя" роли не играло. Вам можно применить для аварии реле с нормально замкнутыми контактами и включить их последовательно с контактами реле "пламя". Тогда цепь будет разомкнута как при отсутствии пламени, так и при аварии. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazantip67 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Да да, Я тоже об этом подумал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazantip67 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Прогнал ещё раз схему подключив контакты реле как на схеме минут 20, отработала схема как положено. При наличии пламени реле аварии не включалось, а светодиод параллельно его моргал в такт пламени. При замыкании электрода срабатывало реле аварии. При пропадании пламени реле пламя отключалось. Я считаю, что схема рабочая и главног не требует напряжения сети 220 В, только 24 вольта и всё. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 @Kazantip67 Добрый вечер. Раз Вам режим схемы работы устраивает, значит все хорошо. К сожалению для меня данная схема не подходит, уж больна она чувствительна ко всему. Я пока остановился на двух схемах, правда они на 220В рассчитаны, третью схему пока не собирал и не тестировал. У меня есть проект и на 24В, правда пока не тестировал ее, но скоро и до нее доберусь. Буду ждать когда Вы установите данную схему в железо и будете пользоваться устройством, хотел узнать как будет себя вести комплексное оборудования и удобно ли будет пользоваться им. 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazantip67 Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 В железо Я установить бы рад скорее, но боюсь с этим чуть подзадержусь, потому что где она должна стоять тот агрегат не готов, да и место где он будет размещаться тоже ещё в проекте. На 220 В Я как то не хочу собирать не из-за боязни, а из-за того, что остальная система запитана будет от 24 х вольт. Мне будут интересны ещё варианты на 24 В если они будут тут озвучены, Я думаю всем заинтересованным это тоже будет интересно. По приезду домой сниму видео работы устройства. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talyan Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 (изменено) Собрал схему, заработала сразу. То что мне надо. Интересный момент, при подаче питания клапан газа открывается на несколько секунд, достаточных для розжига если розжига не было клапан закрывается. Пламя чувствуется отлично, только надо отрегулировать положение электрода. При введении в пламя полностью, происходит авария. Надо держать электрод на границе пламени. Изменено 26 августа, 2018 пользователем Talyan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zelrus Опубликовано 22 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 (изменено) Ребят, а такой вопрос: как данную схему переделать на 12 В (уменьшить резисторы в 2 раза?)? И возможно ли использовать ОУ вместо транзисторов? Просто на данный момент это устройство не автономно. Нужно подводить питание 220 В, и т.д. Хотелось бы сделать автономное устройство. Изменено 22 сентября, 2019 пользователем Zelrus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a25k03 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 посоветуйте как правильнее реализовать датчик ионизации для "ардуино"? одного транзистора не хватит если подключать к выводу ADC на атмеге? я у себя реализовал топорный метод, и вроде как работает... подал напряжение через резистор 1 мегаом от +5 на аналоговый вход атмеги и к нему же подключил датчик ионизации, у меня во время горения пламени напряжение падало на 0,1-0,15 вольт, этого и хватало для регистрации горения пламени... теперь планирую перевести схему на ESP8266, но та ADC менее чувствителен... вот думаю мож транзистором немного усиливать разницу напряжения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Разве компаратором эта задача не решается? Без ADC. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Если коротнуть электрод без пламени, то напряжение на нем просядет гораздо заметнее. Но не означает наличие пламени. Наличие пламени регистрируется по переменному напряжению на электроде. Горит пламя и модулирует ток утечки через электрод, звуковой частотой. Как угольный микрофон . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лазертаг Борова Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Ребята подскажите ,как эту схему на 24 в перевести на литий ионую банку ,и сделать как карманный тестр ?Релюхи возьму 5в от ардуино ну и елементы резисторов нужно пересчитать.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лазертаг Борова Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 У других схемах подмешивают к сигналу фазу ....Потому и работает устройство если подключить диод вместо электрода ....Чтобы устройство на батарейках также заработало нужно в сигнал подмешать сигнал с генератора..... Видео роботы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Эйнштейн Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Вот фото схемы с зерновой сушилки. Сканера такого размера нет, потому только так. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MHarut Опубликовано 21 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2023 (изменено) В 01.06.2018 в 20:13, Kazantip67 сказал: П///////////////// Как я понял, на коллекторе оконечного транзистора выдаётся единичный импульс. Я прав? Можно ли перерасчитать схему на 12 вольт? Изменено 21 февраля, 2023 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться