Имеется трансформатор тока(см. фото)

Через него пропущен провод с нагрузкой.

Соответственно вопрос, на его клемах что должно быть? Напряжение или ток? Как это померить?

Пробовал к клемам подключаться мультиметром, мерил постоянное напряжение, переменное, ток.

Показывает только переменное наряжение 3-4В.

Насколько я понимаю там должен быть ток. Как его правильно мерить? Просто подключить амперметр? Или надо как-то через нагрузку?

Конечная задача - узнать нагрузку в амперах на проводнике.

post-156072-0-31728200-1366121434_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Предназначен для трансформации тока 250-5А, тоесть 50:1. Если вы пропустите по проводу 50А, то подключенный 5 амперный прибор покажет 1 А. Хотя могу ошибаться...сталкивался пару раз.

Изменено пользователем Alien8989
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Предназначен для трансформации тока 250-5А, тоесть 50:1. Если вы пропустите по проводу 50А, то подключенный 5 амперный прибор покажет 1 А. Хотя могу ошибаться...сталкивался пару раз.

Ну по идее да, так и должно быть, как я понимаю, но что-то не так.

Пробую с нагрузкой 10А, по идее на клемах должно быть 200мА, но там по нолям. Или я не так меряю? Зато там есть 3.5В переменного напряжения

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Трансформатор тока является измерительным датчиком силы переменного тока. Ток-то он трансформирует, но измеряется-то напряжение на выходе. Берем на вооружение закон дедушки Ома. U = I * R. Это значит, что если вторичную обмотку не нагрузкить каким-либо сопротивлением (т.е. R = бесконечности), то и напряжение тоже будет равно бесконечности.

Амперметр в реальности не имеет нулевого сопротивления. Вот на сопротивлении ампермента Вы и получаете 3,5 В переменного напряжения.

Ферштейн?

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

его номинальный первичный ток 250А.

Вообще насколько я знаю, 250А - это его максимальный ток, дальше обмотке уже станет плоховато.

Трансформатор тока является измерительным датчиком силы переменного тока.

Ну собственно это мне и надо, мониторить нагрузку в щитке (показания с этого датчика будет снимать компьютер)

Ток-то он трансформирует, но измеряется-то напряжение на выходе.

Т.е. на клемах выходной обмотки все же будет наряжение переменное и мерить надо именно его?

Амперметр в реальности не имеет нулевого сопротивления. Вот на сопротивлении ампермента Вы и получаете 3,5 В переменного напряжения.

Ферштейн?

Т.е. сейчас я знаю напряжение на выходе(3.5В), теперь надо узнать сопротивление амперметра и исходя из этих данных по закону ома вычислю силу тока?

Потом эту силу тока умножу на 50(коэф. трансформации данного датчика) и соотвественно получу силу тока в измеряемой цепи?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

metallic, включайте собственный моск. Или Вас до сих пор на горшок за руку водят?

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

metallic, включайте собственный моск. Или Вас до сих пор на горшок за руку водят?

У вас ЧСВ зашкаливает? Если не хотите помочь, пройдите мимо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подключай амперметр переменного тока, показания будут в 50 раз меньше силы тока в проводе, без закоротки низким сопротивлением амперметра НЕ включать, убьёшь катушку.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подключай амперметр переменного тока, показания будут в 50 раз меньше силы тока в проводе, без закоротки низким сопротивлением амперметра НЕ включать, убьёшь катушку.

А какое сопротивление в цепь включить?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В пределах до 1 Ома. Потом выходное напряжение можно масштабировать как вам надо.

Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!

Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А какое сопротивление в цепь включить?
Мдя... Моск так и не включил. Хотя я не поленился привести даже закон Ома, из которого выводятся все необходимые соотношения.

Хорошо, BURJ, не буду больше встревать. Лениво помогать ленивым...

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Человек одного не понимает, что ток там может быть только переменным, это ж обычный трансформатор, а прибор у него переменный ток не измеряет, дешевые тестера переменный ток не измеряют. И напряжение переменное они начинают более-менее правильно показывать начиная вольт с 10.

Так что либо достань нормальный амперметр переменного тока на 1 А, либо, если есть, подключи к выходным клеммам резистор на 1 Ом, если ток может быть до 50 А, или 10 Ом, если ток до 5 А,и измерь на нем переменное напряжение прибором, обеспечивающим точное измерение напряжения 1 вольт 50 Гц. 830-я серия в любом случае не прокатит.

А потом уже вспоминай закон Ома , считай ток вторички, умножай на 50 и будет тебе счастье!

Изменено пользователем Alkarn

Отыщи всему начало, и ты многое поймешь!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вообще насколько я знаю, 250А - это его максимальный ток, дальше обмотке уже станет плоховато.
Да хоть 10000 А через него дай,пофиг ему будет,если вторичная обмотка закорочена. Из класса точности просто вылетит и всё. Раньше на старых трансформаторах писали: "Осторожно! На разомкнутой обмотке напряжение!"
умножай на 50 и будет тебе счастье!
Я у себя на подстанции счётчик на 3000 умножаю. 30 трансформатор тока,(150/5) 100-трансформатор напряжения.(10000/100).

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

metallic,

известно, что трансформатор тока есть – генератор тока, т.е. вторичный ток (5А) слабо зависит от сопротивления нагрузки во вторичной цепи (в разумных пределах). Надо помнить, что это сопротивление, не может быть каким угодно. Поэтому на ТТ пишут разрешённую мощность и классовую погрешность. В вашем случае ТТ работает в заданной области погрешности 0,5 при вторичной нагрузке не более Р=5ВА. Отсюда не трудно посчитать каково должно быть максимально возможное сопротивление нагрузки, подключенное к вторичной обмотке, т.б. про закон Ома и др. выше было сказано предостаточно.

Режим работы ТТ – вторичная обмотка закорочена на низкоомные приборы (амперметр, токовые обмотки эл.счётчиков, ваттметров и др.), токовые реле защиты…

При работе на ХХ и наличии максимального тока в первичной цепи материал сердечник заходит в нелинейную область индукции и насыщается. При этом возникает уйма гармоник, которые током деда Фуко греют сердечник. При продолжительной работе в таком режиме может начаться т.н. "пожар железа". Второй неприятный момент такого режима работы ТТ – повышенное напряжение на вторичной обмотке ТТ, что опасно для изоляции обмоток самого ТТ, обсл. персонала, приборов…

По ПУЭ вторичные обмотки измерительных трансформаторов в т.ч. и ТТ подлежат заземлению.

Мне не понятно другое – зачем нужен такой мощный и массогабаритный ТТ, если он будет нагружен на масштабирующий резистор, напряжение с которого будет загоняться в комп?

В данном случае можно выдрать колечко ТТ из УЗО (D=30-40мм), рассчитать и намотать вторичку под конкретную задачу (вторичка – 100-300вит.). Материал сердечника ТТ из УЗО допускает большие значения рабочей индукции не теряя своих свойств и линейность преобразования (аморфное железо…)

Мною опробовано до 100А.

Да хоть 10000 А через него дай,пофиг ему будет,если вторичная обмотка закорочена. Из класса точности просто вылетит и всё.

Это вы лукавите, сударь. То, что вы сказали, относится к идеальному ТТ без потерь. В реальном ТТ существуют потери как в сердечнике, так и в обмотках. Не стоит скидывать со счетов и индуктивность рассеивания. При подаче 10тыс. ампер на ТТ 250/5А он просто-напросто взорвётся.

Кстати, ТТ используемые в энергетике рассчитываются на термическую и динамическую устойчивость.

Есть ещё много фишек, но metallic, ИМХО, это не обязательно знать для решения своей задачи.

Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это вы лукавите, сударь. То, что вы сказали, относится к идеальному ТТ без потерь. В реальном ТТ существуют потери как в сердечнике, так и в обмотках. Не стоит скидывать со счетов и индуктивность рассеивания. При подаче 10тыс. ампер на ТТ 250/5А он просто-напросто взорвётся.
Я ему сущность объяснил. А реально 10000 А просто расплавят первичку такого сечения,как в этом трансформаторе.Ещё до мало-мальски ощутимого нагрева железа.

Просто я к тому,что автор опять из пушки по воробьям.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ИМХО, автору созданная тема и мнения участников дискуссии до фени, т.к. нет никакой обратной реакции.

Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Всем доброго времени суток) Парни не бейте сразу и пжалста не по голове,это моё самое слабое место))

Задача собрать подобие контрольного счётчика,а для этого нужны разъёмные ТТ 50-100А на 5А. В сети нашёл кучу фирм торгующих подобными приблудами,но одна существенная загвоздка-никто за 3 штуки и говорить даже не хочет. Придётся шо-та лепить самому,а вот с какого краю браться :unknw: Была шальная мысль использовать токовые клещи,но чегой та меня их магнитопроводы не впечатлили. Может зря?. Если б кто подсказал с чего начать,я бы поэкспериментировал ,с чувством глубокой благодарности))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

масагет, Купи ище один щетчик и поставь. если есть малоамперный т.д. на 5, на 10, и т.д. через ТТ. И что-то не верится что нет ни одного интернет магазина где продают 3 ТТ. в край нем случае иди на базар и покупай.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 месяца спустя...

Всем спасибо, кто отписался. Более-мение понял о чем речь. Пришло время вернуться к этой теме, мой объект, где я собирался мониторить нагрузку, достаривается.

Итак. Из прочитаного здесь и на других ресурсах понял, что проще всего мне замкнуть внешнюю обмотку ТТ резистором малого сопротивления, т.е. от 0.125 до 1 Ома, таким образом получу переменное напряжение на клемах ТТ, которое можно выпрямить, а потом с помощью АЦП перегнать это значение в цифру и передать по линии I2C на rasberry pi(а тут уже программным алгоритмом переводить получениые значения в ток), все верно?

Изменено пользователем metallic
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

масагет, Купи ище один щетчик и поставь. если есть малоамперный т.д. на 5, на 10, и т.д. через ТТ. И что-то не верится что нет ни одного интернет магазина где продают 3 ТТ. в край нем случае иди на базар и покупай.

Обана,че т я прошляпил этот ответ)))

Идея была сварганить именно мобильную контрольку,а для этого нужны РАЗЪЁМНЫЕ ТТ,а вот с их приобретением проблема,по крайней мере в моих краях)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?  
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
    • Pulse_9600Hz.hex Импульсы на выводе PD6. МК тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора, потому точность ещё та... при использовании кварца результат улучшится...  
    • Вообще осциллограмму c этой обмотки посмотреть очень познавательно, чтобы оценить скважность открытия ключей. Хорошо бы, если она была 50%. Там через оптопару идёт запрещающий сигнал, который закрывает промежуточный p-n-p транзистор, тем самым закрывая n-p-n транзистор включённый через ограничительный пятиватный резистор в диагональ диодного моста, связующего обмотки трансформаторов. В остальном схема силовой части одинаковая.
×
×
  • Создать...