Перейти к содержанию

Переделка Реостатных Датчиков В Токовые.


Рекомендуемые сообщения

Всем доброго времени суток! Может быть кому то доводилось переделывать реостатные датчики положения исполнительных механизмов в токовые. Помогите плиз!!! Сопротивление датчика меняется в пределах от 0 до 200 ом, нужно приделать к нему схему, которая будет изменять, в соответствии с этим, ток в цепи контроля от 4 до 20 мА. Питание цепи 24 V постоянки, сопротивление до 1 Ком.

Изменено пользователем Enot77
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

  • Ответов 58
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Можно попробовать ток, проходящий через сопротивление преобразовать в напряжение на ОУ, и затем преобразовать в нужный диапазон тока на втором ОУ.

Изменено пользователем Vascom
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Для подобной задачи можно попробовать использовать трансформатор сопротивлений.

Представляет собой два простейших стабилизатора тока на транзисторах (схема с ОБ) с соединенными вместе базами, на которые подан одинаковый потенциал. Измеряемый резистор - в эмиттере одного генератора, в эмиттере второго - резистор, с соотношением, обратно пропорциональный соотношению токов через измерительный резистор и тот, который нужно получить. Выход - с коллектора второго транзистора.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Hongfa для различных применений в Компэл. Большой выбор в наличии!

Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Господа! Я КИПовец! По радиоэлектронике знания рудиментарные! Буду премного благодарен за конкретную схему! Сам разработать её не могу, только тупо споять.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тренды и лучшие решения для разработки зарядных станций в России

К 2029 году в России прогнозируется увеличение числа зарядных станций до 40 000. При этом отечественный рынок электротранспорта имеет климатические, потребительские и географические особенности. Для успешной разработки и построения инфраструктуры станций заряда в России идеальным вариантом является использование решений и электронных компонентов китайских производителей – лидеров индустрии электротранспорта и возобновляемой энергетики, которые уже представлены в КОМПЭЛ. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Enot77, понимаете ли, с задачами, поставленными Вами в точно таком виде, сталкиваться не приходилось. Поэтому конкретной, апробированной схемы у меня нет. Могу только подсказать одну из тропинок, по которой можно пойти. А проектировать что-то "теоретически", чтобы потом Вы с этой схеме мучились - мне невместно.

Как вариант - путь, предложенный Vascom'ом. Последовательно с измеряемым сопротивлением включается добавочное сопротивление, чтобы при нулевом сопротивлении измеряемого ток через него составлял 2 мА, что будет соответствовать 20 мА на выходе. При 200 Омах измеряемого сопротивления ток через эту связку должен составлять 1/5, т.е. 0,4 мА, что будет соответствовать 4 мА выходного тока. Преобразователь - на ОУ: генератор тока, управляемый током.

На приведенном рисунке - генератор тока, управляемый напряжением.

ris127.gif

Описанная выше цепочка из измеряемого и дополнительного резистора ставится вместо R2 - получается ГТ, управляемый током.

http://cxem.net/begi.../beginner96.php

Более простой вариант - токовое зеркало.

2346383.jpg

Связка с измеряемого и дополнительного резистора подключается к выводу 6 от источника опорного напряжения. Выходной ток снимается между выходом 7 и источником питания. Соотношения эмиттерных резисторов 4 и 5 составляют 10:1, чтобы получить необходимый диапазон выходного тока при заданноых значениях входного.

Но опять же повторяю: всё это - исключительно теоретические рассуждения! Практически надо макетировать, макетировать и еще раз макетировать.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE Energy

Самыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

На приведенном рисунке - генератор тока, управляемый напряжением.
Алексей,а если датчик запитать через стабилизатор тока и подключить его к этому преобразователю,получим нужное автору и достаточно линейное.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вполне возможно. Для этой схемы всё равно нужно опорное напряжение, которое сформировать намного легче, чем стабильный опорный ток.

Но опять же повторяю: лично я такого не делал, а рекомендовать что-то неапробированное лично считаю для себя неправильным.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Можно поподробнее, на рисунки вполне достаточно ссылки....

В смысле с указанием номиналов деталей. Против экспериментов ничего против не имею, сегодня в ночь дежурю, вот и займусь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вариант токового зеркала показался интересным, почитал про его свойства. Только какие транзисторы использовать, куда ставить датчик и как компенсировать R нагрузки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Транзисторы - любые маломощные. Куда и что подключать я расписал в своем посте № 5.

Что такое R нагрузки и зачем его компенсировать?

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Господа! Я КИПовец! ...

КИПовец должен знать, что есть такие датчики, как БСПТ (Блок Сигнализации Положения Токовый) и им подобные. Закупаете и устанавливаете их в привод.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Господа! Я КИПовец! ...

КИПовец должен знать, что есть такие датчики, как БСПТ (Блок Сигнализации Положения Токовый) и им подобные. Закупаете и устанавливаете их в привод.

Какой ценный совет! И по теме! Именно КИПовец я , а не менеджер. Вот жаба и задушила: выкладывать по 4700 р. за платки, стоимость которых - максимум рублей по 200 (при самосборке) Да и ждать доставки из Чебоксар долго.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Enot77, сарказм? Почему же сразу не написали, что промышленные не подходят по тем-то причинам?

Хотел как лучше. :(

Извиняюсь! Не сарказм это, просто вопрос в теме поставлен предельно чётко. Вариант покупки БСПТ-10 - самый простой, но дорогой. Да и куда девать 30 шт. снятых БСПР ? :yes:

Транзисторы - любые маломощные. Куда и что подключать я расписал в своем посте № 5.

Что такое R нагрузки и зачем его компенсировать?

Что такое опорное напряжение ? У меня имеется источник питания 24В постоянки, последовательно с ним включаются измеритель и блок, о котором здесь идёт речь. Соответственно во всей цепи должен протекать ток 4-20 мА, независимо от сопротивления линии (до 1Ком)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

image474.jpg

Напряжение на входе, привести к равенству напряжения на R1 через ток нагрузки.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Enot77, если не секрет, куда должен подаваться сигнал?

У меня регуляторы сами преобразуют изменение сопротивления в проценты.

Вам же придется в схеме ввести подстройки 0% и 100%, учитывающие реальный ход исполнительного механизма. Он то ограничивается коннцевиками. Соответственно, сопротивление будет изменяться не 0-200 Ом, а в более узком диапазоне. Не так ли?

Изменено пользователем mvkarp
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Enot77, 1) Нарушение п.II.9 Правил форума :rtfm: (полное цитирование предыдущего поста).

Строгое предупреждение! Вместо кнопки "Ответить с цитатой" в посте, пользуйтесь окном "Ответить" внизу.

2) Генератор тока поддерживает стабильный ток в цепи, независимо от сопротивления нагрузки, пока это сопротивление не превысит максимальное значение, когда закон Ома перестанет выполняться.

Вот, o_l_e_g привел схему такого генератора тока.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня имеется источник питания 24В постоянки, последовательно с ним включаются измеритель и блок, о котором здесь идёт речь. Соответственно во всей цепи должен протекать ток 4-20 мА, независимо от сопротивления линии (до 1Ком)

Так нужно же уточнять, что по двухпроводной линии будете работать. Здесь не все знают, что такое токовая петля, двух-, четырехпроводная линии.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

O % и 100% скомпенсировать добавочными переменниками достаточно просто, да и конструкция БСПР предусматривает проворот на валу реостатного блока в соответствии с концевиками.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да я знаю, конкретная модель нужна, может там, можно перевести на 0-10В и не городить огород с токовой петлей.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Исполнительные механизмы МЭО. Сейчас они с реостатными датчиками, которые никуда не подключены. Нужно сделать им токовые датчики положения, дабы в последствии можно было подключить к компьютерному управлению. Блоки питания -24V. Линия 2-х проводная.

Нее, 0-10 В никак не пляшет. Только унифицированный сигнал.

Я и залез на форум радиоэлектронщиков с целью узнать простейшую схему переделки. Сердцем чую, что быть она должна. Ток здесь, похоже, такие же электронщики как и я.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку