Добрый вечер, уважаемые знатоки. Нужна Ваша помощь. Столкнулся с такой проблемой, что PIC16F627 не удерживает достаточное количество времени логические единицы. Подскажите, пожалуйста, почему. Чтобы было нагляднее, написал программу: на ногах мк должна последовательно появиться единица, затем в той же последовательности появиться ноль, теоретически на диаграмме с лог. анализатора должны быть прямоугольники, немного смещенные друг относительно друга, но фактически имеем то, что некоторые логические единицы сразу же сбрасываются в ноль. Почему? 

11.png

задержки реализованы с помощью nop. Используется внутренний генератор МК.

Изменено пользователем luxor92
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Цитата

ORG 0

bsf STATUS, 5 ; go bank 1
CLRF TRISA; set TRISA to out
bcf STATUS, 5 ; back to bank 0
CLRF PORTA

start
bsf PORTA, RS
nop
BSF PORTA, RW
nop
BSF PORTA, E
nop
BSF PORTA, DB7
nop
 bsf PORTA, DB6
 nop
 bsf PORTA, DB5
 nop
 bsf PORTA, DB4
 nop
 BCF PORTA, RS
 nop
 BCF PORTA, RW
 nop
 BCF PORTA, E
 nop
 bcf PORTA, DB7
 nop
 BCF PORTA, DB6
 nop
 bcf PORTA, DB5
 nop
 bcf PORTA, DB4
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 
 goto start

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

 

К сожалению проблема не ушла, она перестала проявлять себя только в первой тестовой программе. Написал программу, в которой в течение логического уровня "1" на одной из ног (PORTA,E = RA0), должны "подняться" другие ноги, и вот что имеем на анализаторе: RA7, RA6, RA1 поднимаются, остальные не реагируют на программу. В чем еще может быть проблема? :( Прикладываю график и код.

диаграмма.png

 

Цитата

LIST P=16F627A
; PIC16F627 Configuration Bit Settings
; Assembly source line config statements
#include "p16f627A.inc"

; CONFIG
; __config 0x3F18
 __CONFIG _FOSC_INTOSCIO & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _BOREN_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF

Reg_1 EQU 0x21 ;/////////////////
Reg_2 EQU 0x22 ; FOR TIMING   ///
Reg_3 EQU 0x23 ;/////////////////
RS EQU 7
RW EQU 6
DB7 EQU 4
DB6 EQU 3
DB5 EQU 2
DB4 EQU 1
E EQU 0

ORG 0
 CLRF PORTA      ;отключили компараторы
 movlw 0x07
 movwf CMCON      
 bsf STATUS, 5   ; TRISA & TRISB на выход
 CLRF TRISA
 CLRF TRISB
 bcf STATUS, 5

start            ; Выжидаем паузу
 nop
 nop
 nop
 
movlw b'11111111'  ; Делаем очередь из 0xFF и 0x00 на PORTA, чтобы легко
 movwf PORTA       ;  было найти начало на графиках
 nop
 CLRF PORTA
 nop
 movlw b'11111111'
 movwf PORTA
 nop
 CLRF PORTA
 nop
 movlw b'11111111'
 movwf PORTA
 nop
 CLRF PORTA
 nop
 movlw b'11111111'
 movwf PORTA
 nop
 CLRF PORTA
 nop
 movlw b'11111111'
 movwf PORTA
 nop
 CLRF PORTA
 nop                        ; делаем пузу в 10 "nop"
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop

                 ; Здесь начинается часть программы,
               ; выполняющаяся с ошибкой
               
bcf PORTA, RS             ; Сбрасываем RS, RW
bcf PORTA, RW             ;
nop        
bsf PORTA, E              ; Устанавливаем строб Е
nop;      
bsf PORTA, DB4 
nop                                ; Устанавливаем  DB7:DB4 в '1'
bsf PORTA, DB5            ;
nop              ;
bsf PORTA, DB6            ;
nop              ;
bsf PORTA, DB7            ;
bsf PORTA, RS             ;
bsf PORTA, RW             ;
              ;        
nop        
bcf PORTA, E          ; Сбрасываем E
nop

 
 ;зацикливаем программу
 nopping
 nop
 nop
 nop
 nop
 goto nopping

end

Ra4 подтянут к земле через резистор 670 ом. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это реальный объект. Как избежать то этого эффекта? Nop'ы везде расставил. Переключений ног с входов на выходы нет. Скорость низкая, должны напряжения успевать подниматься вроде как...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

влияние емкости монтажа.

 я решал этот вопрос через темповскую  переменную типа
 

 bsf tempPORTA,RA4
 movfw tempPORTA
 movwf PORTA 
;или если несколько битов 
  movlw (1<<4)|(1<<5)
  iorwf tempPORTA,w
  iorwf tempPORTA,f
  movwf PORTA  
 ;или
   movfw tempPORTA
    iorlw (1<<4)|(1<<5)
    movwf PORTA
   movwf tempPORTA 
   

на одну команду больше, но работает железобетонно...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, IMXO сказал:

я решал этот вопрос через темповскую  переменную типа
на одну команду больше, но работает железобетонно...

Сделал так же:

Цитата


bcf ADDITIONAL, RS
bcf ADDITIONAL, RW
               
bsf PORTA, E
bsf ADDITIONAL, E            ; Устанавливаем строб Е
      
 
bsf ADDITIONAL, DB4      ; Устанавливаем  DB7:DB4 в '1'
bsf ADDITIONAL, DB5            ;
bsf ADDITIONAL, DB6            ;
bsf ADDITIONAL, DB7            ;
bsf ADDITIONAL, RS              ;
bsf ADDITIONAL, RW             ;
movf ADDITIONAL, W            ;
movwf PORTA
nop        
bcf PORTA, E          ; Сбрасываем E
bcf ADDITIONAL, E
nop

Вот результат:

2.png

Теперь все работает как надо, радует синхронность установки данных DB7:DB4. Совет помог, уважуха! Надеюсь, инициализацию LCD допишу без казусов :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, luxor92 сказал:

Теперь все работает как надо

сомневаюсь, если используете темр, то обращение к порту только через темр, те это

nop        
bcf PORTA, E          ; Сбрасываем E
bcf ADDITIONAL, E
nop 

не правильно. тоже должно быть

nop       
bcf ADDITIONAL, E
movfw ADDITIONAL, E
movwf PORTA
nop

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, то что есть ошибка - понятно.Но даже если ее устранить, появилась дополнительная проблема. Есть два вывода PORTA (Ra2 и Ra3), они по какой-то причине влияют друг на друга: если один из них имеет низкий логический уровень, то на другом отдельно нельзя поставить высокий уровень, они либо оба равны нулям, либо оба равны единицам. Причина неизвестна, запись провожу через дополнительный регистр. О такой ошибке ничего не известно, или все из той же оперы чмз? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а почему такое не эффекивное назначение выводов порта

RS EQU 7
RW EQU 6
DB7 EQU 4
DB6 EQU 3
DB5 EQU 2
DB4 EQU 1
E EQU 0 

это ж какой геморой для ввода данных...

логичней было бы

RS EQU 7
RW EQU 6
E EQU 4 
DB7 EQU 3
DB6 EQU 2
DB5 EQU 1
DB4 EQU 0

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Физически сначала соединил pic и LCD, а потом уже писал, поэтому так... Особого дискомфорта не принесло это при вводе данных. , т.к отвёл отдельный регистр для байта данных, а подпрограмма уже распределяла по ногам porta данные по 4 бита как надо :) забуксовал ещё немного с инициализацией, там же команда отключения на дисплей идёт , а включить сразу не догадался.. но сейчас результат получен, lcd1602 повержен :)

Изменено пользователем luxor92
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Что то в жизни должно стоять 
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.  
×
×
  • Создать...