Датчик переменого напряжения 100-300в, для ардуино


diod

Рекомендуемые сообщения

Нужно сделать логер переменного напряжения в сети, для этого нужно получить это самое напряжение. Устройство по возможности должно быть компактным, по этому хотелось бы уйти от использования трансформатора.

Первое что пришло в голову это вот такая схема.

a39ce-clip-42kb.jpg?nocache=1

Она выдает какой то не понятный сигнал, цифры сильно разнятся и скачут при одинаковом сетевом напряжении. Даже если взять средне арифметическое значение, нескольких тысяч измерений в минуту.

Каким ещё образом можно измерить сетевое напряжение?

Или может можно как то усовершенствовать эту схему или скетч?

Ставил в параллель резистора на 12к конденсатор на пару микрофарад, значение немного устаканивается но при изменении сетевого напряжения значение изменяется не пропорционально, очень не пропорционально, придется для каждого вольта значение в скетче указывать, да и все равно значения почему то скачут.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

13 minutes ago, diod said:

такая схема.

Схема очень опасная! Представьте, что минус ардуины заземлён через компьютер или через ваши руки. Одна линия 220В тоже заземлена. Сколько вольт появится на положительном выходе для сигнала для ардуины и на ваших руках?

220Varduino.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Недавно выкладывал эту схему в другой теме. Собрал несколько штук, работают нормально. Показания не скачут. Исходника нет, поэтому как происходит измерение не знаю. 

zachita220.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Hongfa для различных применений в Компэл. Большой выбор в наличии!

Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

58 минут назад, diod сказал:

цифры сильно разнятся и скачут при одинаковом сетевом напряжении.

Сетевое напряжение переменное, а на выходе диодного моста - пульсирующее, частотой 100 Гц:

%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82.jpg

Если попытаться оцифровать выходной сигнал, ты получишь набор случайных цифр от 0 до 400 вольт! Надо оцифровывать за период и выводить среднеквадратичное значение - будет очень точно. Не за минуту случайных цифр, а за период определённых цифр!

Или забить на всё и банально поставить ёмкость на выходе моста, но измерения будут отражать только амплитудное значение в сети...

Тема уже была такая.

Изменено пользователем motoandrey14
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Тренды и лучшие решения для разработки зарядных станций в России

К 2029 году в России прогнозируется увеличение числа зарядных станций до 40 000. При этом отечественный рынок электротранспорта имеет климатические, потребительские и географические особенности. Для успешной разработки и построения инфраструктуры станций заряда в России идеальным вариантом является использование решений и электронных компонентов китайских производителей – лидеров индустрии электротранспорта и возобновляемой энергетики, которые уже представлены в КОМПЭЛ. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

08.12.2020 в 21:51, Yurkin2015 сказал:

Схема очень опасная! Представьте, что минус ардуины заземлён...

Да это я понимаю, в итоге схема будет находится в пластиковом корпусе, просто 2 сетевых провода заведенный в пластиковый корпус с экраном, ну и может кнопка какая, пластиковая. А есть какие не сложные варианты, сделать это без трансформатора и с гальванической развязкой?

 

 

08.12.2020 в 22:22, motoandrey14 сказал:

Или забить на всё и банально поставить ёмкость на выходе моста

Вы имеете ввиду сделать так?

Clip2net_201221181210.jpg.22f645101f1a55b038eb123304b0830d.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE Energy

Самыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

9 часов назад, diod сказал:

сделать это без трансформатора и с гальванической развязкой?

Да, использовать линейную оптопару.

Есть ещё экзотические варианты: Заряжать конденсатор, потом с помощью реле переключать конденсатор на нагрузку.

Можно ещё подключить лампочку, которая будет светить на солнечную панель.

Аналогично можно применить двигатель и генератор.

Изменено пользователем motoandrey14
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Ну так в шлёме естественно, не под уличным же фонарём, даже если там и светлее. Разбирай, ищи где и что там замыкает. Хотя это может не замыкание, а катушка с отводом, другой конец сидит на земле. Такого типа . Если звонить прозвонкой покажет кз, а вч сигнал вполне нормально будет проходить.
    • Во время грозового разряда на незаземленных мет. поверхностях наводится приличный импульс напряжения. 
    • К сведению. Несколько лет назад во всех многоэтажках по указанию руководства оперативно проложили заземление, возле подъезда выкопали яму треугольную и к вбитым металлическим штырям приварили шины, куда и были подключены провода. Заземляли ванные. А причина этой бурной деятельности  - смерть человека в ванной комнате, деталей уже не помню. Кстати у меня возник спор с мастером, в смысле должности, который мне пытался доказать, что чугунная ванна - не металлическая и заземление подключать не надо.
    • А, я понял что вы имеете в виду, да, в моей схеме это очевидный недостаток, который я не заметил, при 100в на входе 1/10 этого напряжения будет подана на второй вход аналогового ключа. Я продумывал эту схему без учета возможности установки усилителя в 10 раз после входного делителя. Для такого переключения можно поставить второе реле, как вариант. Но куда более логично вообще откинуть предел 1/10, потому что наличие усиления в 10 раз у каскада после делителя позволяет подключиться к секции 1/100 и усилить вход в 10 раз. Именно так, кстати, и сделано в В7-38, в сборке задействованы только пределы 1/100 и 1/1000
    • Ну я схему проверить не могу, у меня версия протеуса ниже (8.9).
    • Добрый вечер. thickman Спасибо большое! Буду изучать. Хорошего отпуска!  До встречи осенью. ЗЫ постигла неудача. Поставил не тестирование,  4 канала по 24в 5а,  Автогенератор, плюс модули МУ, фото на тут было. Нагрелся до 80ц, после снятия нагрузки, повзрывались выходные конденсаторы. Непонятно, надо греть феном и смотреть, что не так. Ну и с радиатором, явно промахнулся. Восстановлю, надо будет сравнить КПД однотактной и 2-х тактной схемы.
×
×
  • Создать...