Перейти к содержанию

блок питания на LM338


Гость R6LLG

Рекомендуемые сообщения

1 час назад, Gregorianets сказал:

:shok: Убил.

что Вас удивляет, очередной диайвайшик решил блеснуть Антилектом , без малейшего понимания как это работает...

5 часов назад, Гость R6LLG сказал:

Просадка напряжения происходит как на конденсаторе, после диодного моста, но в этой точке просадка в пределах 0,5-0,8 вольт, а вот уже на выходе с LM просадка в пределах 5 вольт, при токе нагрузки 8 ампер. при этом на выходе с LM установлено напряжение 13,8 в. итого, при нажатии на тангенту, напряжение падает до 8в, а ток потребления 4,5 ампера. 

Ваша схема не влетит.
1.  что-бы LM318  выдала 5А разница напряжения вход/выход должно быть более 10в
2.  данные в ДШ на LM318 приведены для корпуса ТО-3, температурная защита которого  срабатывает при температуре кристалла 150С,  для корпуса ТО220 оная 125С.
3. так же корпус ТО-220 имеет в 4 раза большее температурное сопротивление кристалл-корпус, чем корпус ТО-3, и при разнице напряжения 5в и токе 5А = 25Вт * 4 =100С плюс температура радиатора 25...50С итого LM318 затыкается по перегреву кристалла, при этом никакого заметного нагрева радиатора не будет.
4. что-бы это заработало, нужно что-бы ХХ трансформатора было равно напряжению нагрузки + 4..5в те 14+4 минимум 18В
5. номиналы делителя не соответствуют требуемым. для одного корпуса делитель 120/1300ом  , для трех корпусов должен быть уменьшен в 3 раза  до 39/430ом

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

По итогу я понял, что данный трансформатор не подходит для моих экспериментов с радиостанцией. Максимум что я могу с него выжать без стабилизации это 7-8 ампер. И это при напряжении 17 вольт. Вообщем второй раз убеждаюсь, что надо было брать ватт на 350 трансформатор… а он по габаритам не входил в корпус. Вообщем наверно импульсник с фильтром на выходе это лучшее решение… 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

18 часов назад, sanya110 сказал:

Два из шести сдохли при первом же включении,

Я понял Вас. Это всё говорите про силовые компоненты - стабилизаторы, транзисторы. То есть через них проходит определённый ток, не превышающий паспорных значений, но способный их нагреть или пробить, при этом они выходят их строя. А интересно, бывают ли поддельные микроконтроллеры? И если они поддельные, то в чём это выражается? Занижена частота тактового генератора или не записывается память EEPROM? Или подделывают только силовые компоненты, МК подделывать не умеют? Можете что нибудь сказать по этому поводу? А то я тут прикупил партию PIC-ов на Али и уже переживать начал вместе с Вами.:unsure:

Изменено пользователем Alik3796
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Насчёт поддельных не знаю, а вот про бэушные сообщения были. Могут быть, например, залоченные (авр) или с частично неработающими портами.
Или ещё попадалось - в ардуине вместо Меги стоит какой - то вообще неведомый контроллёр. Как ардуино это работает нормально, но при попытке использовать МК в своих, неардуиновских, целях, могут быть проблемы.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

4 часа назад, Alik3796 сказал:

в чём это выражается?

Очень правильно написал @Dr. West - либо неведомый контроллер, либо просто бескристалльный кусочек пластика с выводами. Самому, правда, такое не попадалось, но слышать приходилось.

4 часа назад, Alik3796 сказал:

уже переживать начал

Верьте в лучшее!:)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • volt control рн-101м Дорогие форумчане !  Ищу прошивку на автомат защиты не могу найти нигде.  Собран он на МЕГА48 РА. Заранее благодарю.  
    • Здравствуйте.  Достался мне как-то тороид TS-250, предполагаю, от освещения (типа галогенок на 12В). Не включал его, проверил что живой только, ну скопилось некоторое количество трансформаторов, отправил разом на перемотку человеку, на усилители (4 обмотки на 25 В), вот получил, включил обмерить, а он гудит, падла. Причём ощутимо так, если на столе просто лежит. Посмотрел немного информацию на эту тему, кто эпоксидку советует, кто лаки какие-то.  Хотелось бы не экспериментировать, а получить заведомо хороший результат,  поэтому прошу совета. Пока мысли такие. Взять с али чашку под него, типа такой https://sl.aliexpress.ru/p?key=ncXOsDm залить его полностью герметиком, вот только каким, опять-таки? Или может лучше чем-то другим? Или пропитать сначала лаком, а потом в герметик его, как считаете? На первом фото до перемотки, на втором после. Еще вопрос, если пропитывать его, верхнюю изоляцию (что-то вроде стеклоткани) снимать нужно, или вместе с ней в лак его?
    • Так получается вводные такие: 1) от импульсного БП реле не заработало; 2) от трансформатора + диодный мост - заработало. А это реле было 1шт? Или их много и не заработали вообще все? Напряжение приходящее на реле измеряли?
    • С таким подходом и на  маркировку можно не смотреть. Разная цоколевка у одного производителя отличается маркировкой. Каждый производитель маркирует свою продукцию в соответствии с даташитом. Даташиты для кого писаны?     Подняли давно прожеванную тему
    • Страница 15, руководства по эксплуатации (которое идёт с устройством) есть такая картинка и описание: Эта функция контролирует напряжение используемое для питания зарядного устройства. если напряжение ниже заданного пользователем значения, программа принудительно завершит работу для защиты подключенной батареи.
    • Абсолютно согласен.  А если электрически то должно быть так:  "Начало-конец" должно соблюдаться всегда.     
    • Сухой контакт. Схема проста, чтоб накосячить, и работала с друми типами источников. Ладно, раз уж это ооочень странно, думаю вопрос можно закрыть за недостаточностью данных.
×
×
  • Создать...