Перейти к содержанию

Соединение RS-422 c RS-485


Перейти к решению Решено READART,

Рекомендуемые сообщения

Добрый день! Столкнулся с интересной проблемой есть 2 устройства у одного выход RS-422 у второго RS-485. Они должны взаимодействовать между собой. Фирма которая производила стыковку этих устройств просто запараллелила  провода ПРД и ПРМ с 422 (4 провода, 2 на передачу и 2 на прием) на А и В 485 (2 провода поочередная передача и прием)  интерфейса. Вроде оно вначале все заработало, но потом отвалилось. И у меня вопрос правильно ли так делать? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

36 минут назад, Uhbif сказал:

правильно ли так делать? 

Что делать? У вас в тексте

36 минут назад, Uhbif сказал:

провода ПРД и ПРМ с 422

какие-то...  и ВСЕГО 2 ЗАПЯТЫХ НА ВЕСЬ ВАШ ПОТОК СОЗНАНИЯ!!!

В общем не ожидайте нормального ответа, по свински отсясь к другим. Максимум получите ответ "Читай инструкции на оборудование и изучай чем отличается RS-422 от RS-485"

Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Hongfa для различных применений в Компэл. Большой выбор в наличии!

Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

54 минуты назад, Uhbif сказал:

Вроде оно вначале все заработало, но потом отвалилось.

Кошка пробежала два метра и упала. "Бензин кончился", - подумал Штирлиц.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тренды и лучшие решения для разработки зарядных станций в России

К 2029 году в России прогнозируется увеличение числа зарядных станций до 40 000. При этом отечественный рынок электротранспорта имеет климатические, потребительские и географические особенности. Для успешной разработки и построения инфраструктуры станций заряда в России идеальным вариантом является использование решений и электронных компонентов китайских производителей – лидеров индустрии электротранспорта и возобновляемой энергетики, которые уже представлены в КОМПЭЛ. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE Energy

Самыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

  • Решение
1 час назад, Uhbif сказал:

 И у меня вопрос правильно ли так делать? 

Да, правильно. Недавно с этим вплотную сталкивался в ЧПУ от дочки Olivetti с осью на Windows CE.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

45 минут назад, Uhbif сказал:

в фирму обратились ждем их приезда

Приезжает специалист из фирмы - а оборудование разобрано, кругом провода торчат, на них висят три ардуины, пара радилоамп и пучок автомобильных релюшек. На немой вопрос в глазах специалиста автор темы отвечает: "Я тут на форуме поспрашивал, народ оказался глубоко в теме, мне подсказали, как правильно!"

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, READART сказал:

Да, правильно. Недавно с этим вплотную сталкивался в ЧПУ от дочки Olivetti с осью на Windows CE.

 

 

Да вы правы, еще с человеком посоветовался, он тоже это подтвердил. Спасибо вам.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...