Перейти к содержанию

Ремонт реле напряжения Digitop V-Protector Vp-16A


frosters

Рекомендуемые сообщения

собственно разобрал я это реле. визуально конечно отличается от 16A. у меня 32А как и у 40А стоит 2 кандера желтого цвета

специально заснял как скачет напряжение на v-protector 32a

вот снял ролик как его колбасит

визуально не нашел поломок. всё пропаяно нормально. вот фотки этого девайса

6c63287c85012d25bab36f9b3ec06c38.jpeg 91b7185255d07d822eb170a37a383457.jpeg 9a0225d6c910247b19144eb2dcd4d301.jpeg 345a0b774911282ec1167a45da648103.jpeg

а вот померял напряжения на плате до включения нагрузки при старте и после того как реле замкнуло (на приборчик в нагрузку не вешал ничего)

3a7a5c14081ebd96d59fb2e9035e4aac.jpeg

между отметками 2 и 5 после старта 6.16 что равносильно 230 в на циферблате

потом начинает свистопляска и параллельно пляшет циферблат. как только успокаивается до 6.16 снова 230в что соответсвует реалиям

как то периодами оно его мучает. короче буду менять кандеры по очереди. скорее всего они, так как стабилизаторы выдают около 12В пока аппарат не стартонул в точках 2 и 1

может эта инфа подскажет больше в чем может быть беда.

Изменено пользователем kolio
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

собственно посидев покумекав мне приходит только 1 вариант в голову

это проблема с кандером на 0.68µF 280v

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. впаяв параллельно 0.68 еще на 0.22 всё стало на свои места. ничего не колбасит

Изменено пользователем kolio
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

  • 2 недели спустя...

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Всем интересующимся

Прыгание показаний напряжения в приборе происходит от нестабильного питания контроллера

Должно быть 5В на выходе 78L05, на входе 8-12В

Если на выходе больше - нужно менять 78L05

Если меньше - смотрим напряжение на входе 78L05

Если меньше 8В меняем конденсатор 0,68мкф. Он маркируется 684

Бывает, что со временем он высыхает и теряет емкость. Это в конденсаторах CL21.

Конденсаторы Х2 получше

Стабилитроны в приборах используются BZX85C12 - 12 вольт 1,3W

Двухваттные резисторы могут выгорать если в сети присутствует высокочастоные составляющие

Также при использовании после диммеров

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

И не забывайте периодически поджимать входные/выходные провода в колодках (хотя-бы раз в год). Ослабление контактов приводит к экспоненциальному увеличению сопротивления и как следствие, выгоранию контактов. Да, DigiTOP?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Реле Digitop 40A. Проработало аж 3 месяца.Под конец своей яркой жизни вольтметр начал бредить. Потом вообще вырубилось и заставило меня вместо работы ехать за новым реле. Хотел купить другого производителя, но понял, что это минное поле... Это устройство хоть здесь разобрали. В общем заменил конденсатор желтый Х2 на 1 мкФ на советский 0,68 мкФх400В, поменял сразу 78l05. Все заработало. Теперь я инвестор фирмы ДИГИТОП - у меня аж два реле... Паскудные кондеры ставят.post-170213-0-57225700-1364925259_thumb.jpgpost-170213-0-64454500-1364967512_thumb.jpg

Изменено пользователем Rolex
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реле Digitop 40A. Проработало аж 3 месяца.Под конец своей яркой жизни вольтметр начал бредить. Потом вообще вырубилось и заставило меня вместо работы ехать за новым реле. Хотел купить другого производителя, но понял, что это минное поле... Это устройство хоть здесь разобрали. В общем заменил конденсатор желтый Х2 на 1 мкФ на советский 0,68 мкФх400В, поменял сразу 78l05. Все заработало. Теперь я инвестор фирмы ДИГИТОП - у меня аж два реле... Паскудные кондеры ставят.post-170213-0-57225700-1364925259_thumb.jpg

Молодец что "починил". Фотку после переделки надо было еще сделать...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

общем заменил конденсатор желтый Х2 на 1 мкФ на советский 0,68 мкФх400В, поменял сразу 78l05.

1мкФ лучше поставь такой же на 1мкФ плёнка сейчас импортная есть красные такие( а жёлтый что у тебя стоял это вообще пусковой конденсатор для дрелей обычно там с конденсаторным пуском движки), потому как 1мкФ специально расчитано по току, и лучше ставить на 630В( так как напряжение в сети подниметься и амплитудное значение поднимется), а стабилизатор 78L05 нужно заменить на более мощный 7805

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

общем заменил конденсатор желтый Х2 на 1 мкФ на советский 0,68 мкФх400В, поменял сразу 78l05.

1мкФ лучше поставь такой же на 1мкФ плёнка сейчас импортная есть красные такие( а жёлтый что у тебя стоял это вообще пусковой конденсатор для дрелей обычно там с конденсаторным пуском движки), потому как 1мкФ специально расчитано по току, и лучше ставить на 630В( так как напряжение в сети подниметься и амплитудное значение поднимется), а стабилизатор 78L05 нужно заменить на более мощный 7805

Спасибо! При следующем заходе на радиорынок прикуплю эти детали. Реле пока сидит на скамейке запасных.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"...а жёлтый что у тебя стоял это вообще пусковой конденсатор для дрелей обычно там с конденсаторным пуском движки), потому как 1мкФ специально расчитано по току..." - для кого эти сказки? Для идиотов?! Ты в состоянии расшифровать ЧТО на конденсаторе? О каком пусковом конденсаторе для коллекторного двигателя ты тут вжевываешь? Лохов развлекаешь?!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

пусковой конденсатор для дрелей обычно там с конденсаторным пуском движки),
Думай,что пишешь.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"...а жёлтый что у тебя стоял это вообще пусковой конденсатор для дрелей обычно там с конденсаторным пуском движки), потому как 1мкФ специально расчитано по току..." - для кого эти сказки? Для идиотов?!

Ну KRAB как всегда самый умный между прочем данный конденсатор на 1мкФ стоит здесь в качестве баласта и не зря 1мкФ баластная схема питания расчитываеться по току потребляемой нагрузкой которая от неё питаеться

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сделал расчет по тем формулам. Выходит что при емкости 0,68 мкФ блок питания будет недостаточно давать тока (у меня вышло 20ма), а при 1 мкФ - 30 ма. Т.е. нужно ставить "правильный" родной конденсатор.

Изменено пользователем Ёла
БС
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 месяца спустя...

Я прошу прощения. Но не могли бы Вы на фото или схеме показать что куда впаивать надо

Изменено пользователем ilyasvs
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сделал расчет по тем формулам. Выходит что при емкости 0,68 мкФ блок питания будет недостаточно давать тока (у меня вышло 20ма), а при 1 мкФ - 30 ма. Т.е. нужно ставить "правильный" родной конденсоатор.

Разбирал такие реле: Рубеж, Барьер, Дигитоп, Оплот и т.д. и старые и новые версии.

Обычно если схемка без наворотов типа "Две схемы питания". То конденсатор зависит от реле. 1мкФ ставят когда реле использует для управления 12В , а 0.68 мкФ когда 24В. Видел схему где две цепи питания. Одна для платы мк 0.68мкФ, а вторая для реле (12В) 1мкф. Случайные срабатывания могут происходить по причине наводок на плату с МК ( экономят на "подтягивающих", и "конденсирующих" элементах, например используя внутренне сопротивление мк (внутр. подтягивающий резистор) )

Изменено пользователем Ёла
БС
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...

Добрый день!

Помогите разобраться в чем дело ?

В квартире на входе стоит цифровое реле напряжения Vp-40A все было нормально, срабатывало только если превышен предел 170-250в (используется 2 года).

Месяц назад был куплен новый холодильник LG GN-V262 SCS (до этого был Донбасс 10), и после покупки стало срабатывать реле не по напряжению а тупо перегруз приходтся выходить в коридор и пару раз клачать пакетник чтоб он запустился заново.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Проводка просаживает напряжение,можно нижний предел на самый низ опустить,и в коем веке перебрать скрутки от столба до этого автомата.Про жёлтые кодёры гдето видел что они не подвержены пробою,тупо обрываются.

Лужу,паяю,телевизоры починяю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По перегрузу оно не срабатывает,у него нет контроля тока.Или просадка во время пуска или импульсная помеха мозги засирает.

Прогресс это замена старых проблем на новые.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Просадка это падение напряжения.Во время пуска возможно напряжение падает ниже установленного порога.Поставь нижний порог меньше,что тоже не совсем хорошо. Или поскольку программно время отключения увеличить невозможно,можно на входе компаратора поставить емкость,тем самым увеличив время отключения.Но здесь уже нужно понимание того что делаешь.

Прогресс это замена старых проблем на новые.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.  
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?  
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?  
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
  • Похожий контент

×
×