smuf1

Узо (Устройство Защитного Отключения)

32 сообщения в этой теме

smuf1    6

Здравствуйте форумчане,

Есть вопрос, должно ли УЗО срабатывать при заземление фазы? Делаю защиту для своего ЧПУ станка, поставил в него УЗО. Но оно при тестирование не срабатывает на заземление фазы, только при заземление нуля. Даже УЗО в щитке квартиры не сработало, славу богу сработал автомат, но все равно была большая вспышка. Где косяк и как его лечить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ROMMo    219

Вы вообще в курсе принципа действия узо?

Как работает трансформатор тока,токоизмерительные клещи.

У них похожий принцип действия

Если нет, то бросайте эти эксперименты

  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
smuf1    6

Нет не в курсе. Поэтому и задал вопрос.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Coolt    0

Да вы наверное УЗО неправильно подключили!!!!! УЗО должно всегда срабатывать при прикосновении к фазе насколько я помню, там должна быть кнопка TEST. (Что значит на заземление фазы???)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
UTSource

Найдите миллионы труднодоступных

электронных компонентов

Хасан    81

УЗО безавтомата не ставить!!!

он не выключает при замыкании..

или используйте диф автомат!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
smuf1    6

Кнопка тест срабатывает без проблем. У УЗО есть два входа и выхода на фазу и ноль, так вот если я дотрагиваюсь проводом из выхода фазы к заземлённому корпусу то УЗО не срабатывает и происходит КЗ, а с нуля на корпус то УЗО срабатывает.

УЗО безавтомата не ставить!!!

он не выключает при замыкании..

или используйте диф автомат!

Автомат я и так собирался ставить, но я думал что именно УЗО отвечает за утечку тока.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
GOR23    39

Ясен пень что будет КЗ, УЗО просто не успевает отработать, автомат раньше выключается. Вообще "заземление фазы" редчайшая глупость. Вы хотя бы через лампочку фазу в землю тыкали...

  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Хасан    81

правильно думал... смотря какой ток и куда утекает..

фаза на ноль будет замыкание..

от КЗ защищает автомат..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
smuf1    6

Ясен пень что будет КЗ, УЗО просто не успевает отработать, автомат раньше выключается. Вообще "заземление фазы" редчайшая глупость. Вы хотя бы через лампочку фазу в землю тыкали...

Спасибо понял свою ошибку. Я думал УЗО раньше сработает.

Есть еще один вопрос, на УЗО есть маркировка для нуля и фазы. Но так как мой "аппарат" подключается через розетку, я не могу гарантировать что ноль входящий в УЗО будет именно ноль, а не фаза. Чем это чревато?

правильно думал... смотря какой ток и куда утекает..

фаза на ноль будет замыкание..

от КЗ защищает автомат..

С фазой на ноль это понятно, но я тестировал фазу на землю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Хасан    81

проверить индикатором..

УЗО от водообогревателя поставь..

у современных они у всех стоят

небольшая коробочка с красной кнопочкой рядом с вилкой..

f1102990097.jpg

или такой

DSCN1747.jpg

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
smuf1    6

Спасибо за идею, это точно вариант.

Жаль только потратился зря на обычное УЗО.

Вот кстате очем идет речь...

post-189971-0-78666500-1464905141_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Shida    214

Вы вообще в курсе принципа действия узо?

Как работает трансформатор тока,токоизмерительные клещи.

У них похожий принцип действия

Если нет, то бросайте эти эксперименты

А вместо вопросов дать нормальные ответы не судьба? Человек вроде как вежливый, вопрос тоже актуальный. Не форум а чёрт знает что! :unknw:
  • Одобряю 4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
o_l_e_g    1 642

УЗО, срабатывает на ток утечки, поэтому фазу нужно сажать на корпус , для его проверки, через резистор, хорошо подходит лампочка Ильича.

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
YSW    26

На вход узо (СВЕРХУ) подводите СЛЕВА-(L)-ФАЗА, СПРАВА-(N)-НОЛЬ. Затем снизу на розетку с узо берете СЛЕВА-ФАЗА, СПРАВА-НОЛЬ, на "заземляющий нож" розетки подключаете заземление(обязательно), с контура заземления!!!ПОМНИТЕ после узо НОЛЬ НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ НА КОРПУС АППАРАТА, там есть земля.Если подключаемый вами аппарат не требует точного соблюдения фазировки,то в розетке без разници где фаза(слева или справа),если фазировка нужна-определить тестером.Как правило фаза в розетке слева(ТАК ПРАВИЛЬНО).Перед узо ставить вводной автомат-ампераж(автомата и узо) расчитаете по потреблению аппарата.Затем делаете "контрольку"-в патрон заряжаете 2 изолированных провода,вкручиваете лампу НАКАЛИВАНИЯ(не сберегайку!).НЕ ПОДКЛЮЧАЯ аппарат включаете автомат и узо, в розетке одним проводом контачите на "заземляющий нож", а другим с фазой(бац и узо выбило-отлично все работает),ноль с фазой(выбило).И как в том анекдоте- И СМОТРИ НЕ ПЕРЕПУТАЙ!!!УДАЧИ!!!

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
YSW    26

УЗО безавтомата не ставить!!!

он не выключает при замыкании..

или используйте диф автомат!

УЗО срабатывает при замыкании!!!Это его ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА.Читайте инструкцию по применении узо.А ток утечки-это и есть замыкание.Не вводите человека в неправильное русло.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Coolt    0

Вы о чём, при каком замыкании???? УЗО защищает людей от поражения электричеством, в случаях когда произошло нарушение изоляции, при случайных прикосновениях к токопроводящим не изолированным частям различного вида электрического оборудования!!!!

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
YSW    26

Вы о чём, при каком замыкании???? УЗО защищает людей от поражения электричеством, в случаях когда произошло нарушение изоляции, при случайных прикосновениях к токопроводящим не изолированным частям различного вида электрического оборудования!!!!

Человек прикоснулся к неизолированому проводу находящемуся под напряжением-произошла утечка на землю.Вопрос-это замыкание линии на землю через тело или электротерапия?Не надо думать,что под замыканием подразумевается ГЛУХОЙ контакт фазы с землей.Это уже вопрос трактования понятия о ЗАМЫКАНИИ.

  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Хасан    81

Вы когда нибудь ставили УЗО?..

Да, оно срабатывает при замыкании фазы на N но.... сварка обеспечена!!!

нечего вводить в заблуждение... УЗО без автомата не ставят!

не верите? проверьте... только резиновые перчатки на руки на ноги колоши а на голову каксу.. еще очки и лучше скафандр...

а лучше так не экпериментировать!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
YSW    26

Хасан-ставил,да диф лучше,сейчас только их ставим.С ваших слов(УЗО безавтомата не ставить!!!

он не выключает при замыкании..

или используйте диф автомат!) и(Да, оно срабатывает при замыкании фазы на N но.... сварка обеспечена!!!)-значит срабатывает!А про вводной автомат я написал.Я человеку написал порядок подключения(дальше его дело применять это или нет).Складывается впечатление налетели заклевали и дальше,а человек так и остался со своими вопросами.

Изменено пользователем YSW
  • Одобряю 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Andriano    3

подключи на выход УЗО нагрузку для начала (допустим лампочку) , экспериментатор блин !!!

  • Не одобряю 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
GOR23    39
С фазой на ноль это понятно, но я тестировал фазу на землю

Земля с нолём соединена в любом случае (кроме сетей с изолированной нейтралью, но это не ваш случай). Так что тыкание фазы в землю практически тоже что и фазы в 0.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Alkarn    438

"Обнаружение токов утечки при помощи УЗО является отдельным видом защиты, а не заменой защиты от сверхтоков при помощи предохранителей, так как УЗО никак не реагирует на неисправности, если они не сопровождаются утечкой тока (например, короткое замыкание между фазным и нулевым проводниками"

Википедия. УЗО не должно срабатывать при КЗ в нагрузке. Хасан прав.

Если перепутать 0 и фазу в розетке, УЗО все равно должно срабатывать на утечку, но не будет работать кнопка проверки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Хасан    81

При КЗ УЗО может сработать... если внутри все сгорит... или нечайно перекос образуется внутри автомата...

но скорее всегу будет "СВАРКА"...

по вашему посту №17 и 19 я очень сомневаюсь в вашей квалифицированности... так что лучше не советуйте ничего..

Изменено пользователем Хасан

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
smuf1    6

Я вижу все проснулись )) А я вот только-только.

Насчёт моей ошибки при проверки без нагрузки (которое симулировало бы сопротивление в теле человека) я уже понял. Так же думал поставить 3 автомата, 1 общий до УЗО и два автомата для двух блоков питания после УЗО.

Но теперь уже наверно не смогу так как УЗО маркировано под соблюдение полярности, а контролировать как человек воткнет вилку в розетку я не смогу. Поэтому решение от Хасана с УЗО для водонагревателей и двумя автоматами после звучит как единственное решение на данный момент.

ВСЕМ СПАСИБО за помощь!

Изменено пользователем smuf1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
GOR23    39

Да всё равно как кто воткнёт вилку. Вы не совсем понимаете принцип действия. Два провода ноль и фаза проходят через трансформатор тока (два провода в один бублик). Если ток в фазе одинаковый с током в ноле по значению и противоположный по фазе, то с трансформатора ничего не выходит. Грубо говоря сколько ушло столько и пришло. Если есть утечка то уходит больше приходит меньше, на величину утечки. Достигнув значения уставки узо срабатывает. Так что кто как воткнёт вилку совершенно всё равно.

PS: единственное на что может повлиять неправильное подключение так это на корректную работу кнопки тест.

Изменено пользователем GOR23

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас