Перейти к содержанию

Неверные временные интервалы при использовании команд BSF BCF


luxor92

Рекомендуемые сообщения

Добрый вечер, уважаемые знатоки. Нужна Ваша помощь. Столкнулся с такой проблемой, что PIC16F627 не удерживает достаточное количество времени логические единицы. Подскажите, пожалуйста, почему. Чтобы было нагляднее, написал программу: на ногах мк должна последовательно появиться единица, затем в той же последовательности появиться ноль, теоретически на диаграмме с лог. анализатора должны быть прямоугольники, немного смещенные друг относительно друга, но фактически имеем то, что некоторые логические единицы сразу же сбрасываются в ноль. Почему? 

11.png

задержки реализованы с помощью nop. Используется внутренний генератор МК.

Изменено пользователем luxor92
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Цитата

ORG 0

bsf STATUS, 5 ; go bank 1
CLRF TRISA; set TRISA to out
bcf STATUS, 5 ; back to bank 0
CLRF PORTA

start
bsf PORTA, RS
nop
BSF PORTA, RW
nop
BSF PORTA, E
nop
BSF PORTA, DB7
nop
 bsf PORTA, DB6
 nop
 bsf PORTA, DB5
 nop
 bsf PORTA, DB4
 nop
 BCF PORTA, RS
 nop
 BCF PORTA, RW
 nop
 BCF PORTA, E
 nop
 bcf PORTA, DB7
 nop
 BCF PORTA, DB6
 nop
 bcf PORTA, DB5
 nop
 bcf PORTA, DB4
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 
 goto start

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

 

К сожалению проблема не ушла, она перестала проявлять себя только в первой тестовой программе. Написал программу, в которой в течение логического уровня "1" на одной из ног (PORTA,E = RA0), должны "подняться" другие ноги, и вот что имеем на анализаторе: RA7, RA6, RA1 поднимаются, остальные не реагируют на программу. В чем еще может быть проблема? :( Прикладываю график и код.

диаграмма.png

 

Цитата

LIST P=16F627A
; PIC16F627 Configuration Bit Settings
; Assembly source line config statements
#include "p16f627A.inc"

; CONFIG
; __config 0x3F18
 __CONFIG _FOSC_INTOSCIO & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _BOREN_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF

Reg_1 EQU 0x21 ;/////////////////
Reg_2 EQU 0x22 ; FOR TIMING   ///
Reg_3 EQU 0x23 ;/////////////////
RS EQU 7
RW EQU 6
DB7 EQU 4
DB6 EQU 3
DB5 EQU 2
DB4 EQU 1
E EQU 0

ORG 0
 CLRF PORTA      ;отключили компараторы
 movlw 0x07
 movwf CMCON      
 bsf STATUS, 5   ; TRISA & TRISB на выход
 CLRF TRISA
 CLRF TRISB
 bcf STATUS, 5

start            ; Выжидаем паузу
 nop
 nop
 nop
 
movlw b'11111111'  ; Делаем очередь из 0xFF и 0x00 на PORTA, чтобы легко
 movwf PORTA       ;  было найти начало на графиках
 nop
 CLRF PORTA
 nop
 movlw b'11111111'
 movwf PORTA
 nop
 CLRF PORTA
 nop
 movlw b'11111111'
 movwf PORTA
 nop
 CLRF PORTA
 nop
 movlw b'11111111'
 movwf PORTA
 nop
 CLRF PORTA
 nop
 movlw b'11111111'
 movwf PORTA
 nop
 CLRF PORTA
 nop                        ; делаем пузу в 10 "nop"
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop

                 ; Здесь начинается часть программы,
               ; выполняющаяся с ошибкой
               
bcf PORTA, RS             ; Сбрасываем RS, RW
bcf PORTA, RW             ;
nop        
bsf PORTA, E              ; Устанавливаем строб Е
nop;      
bsf PORTA, DB4 
nop                                ; Устанавливаем  DB7:DB4 в '1'
bsf PORTA, DB5            ;
nop              ;
bsf PORTA, DB6            ;
nop              ;
bsf PORTA, DB7            ;
bsf PORTA, RS             ;
bsf PORTA, RW             ;
              ;        
nop        
bcf PORTA, E          ; Сбрасываем E
nop

 
 ;зацикливаем программу
 nopping
 nop
 nop
 nop
 nop
 goto nopping

end

Ra4 подтянут к земле через резистор 670 ом. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это реальный объект. Как избежать то этого эффекта? Nop'ы везде расставил. Переключений ног с входов на выходы нет. Скорость низкая, должны напряжения успевать подниматься вроде как...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

влияние емкости монтажа.

 я решал этот вопрос через темповскую  переменную типа
 

 bsf tempPORTA,RA4
 movfw tempPORTA
 movwf PORTA 
;или если несколько битов 
  movlw (1<<4)|(1<<5)
  iorwf tempPORTA,w
  iorwf tempPORTA,f
  movwf PORTA  
 ;или
   movfw tempPORTA
    iorlw (1<<4)|(1<<5)
    movwf PORTA
   movwf tempPORTA 
   

на одну команду больше, но работает железобетонно...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, IMXO сказал:

я решал этот вопрос через темповскую  переменную типа
на одну команду больше, но работает железобетонно...

Сделал так же:

Цитата


bcf ADDITIONAL, RS
bcf ADDITIONAL, RW
               
bsf PORTA, E
bsf ADDITIONAL, E            ; Устанавливаем строб Е
      
 
bsf ADDITIONAL, DB4      ; Устанавливаем  DB7:DB4 в '1'
bsf ADDITIONAL, DB5            ;
bsf ADDITIONAL, DB6            ;
bsf ADDITIONAL, DB7            ;
bsf ADDITIONAL, RS              ;
bsf ADDITIONAL, RW             ;
movf ADDITIONAL, W            ;
movwf PORTA
nop        
bcf PORTA, E          ; Сбрасываем E
bcf ADDITIONAL, E
nop

Вот результат:

2.png

Теперь все работает как надо, радует синхронность установки данных DB7:DB4. Совет помог, уважуха! Надеюсь, инициализацию LCD допишу без казусов :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, luxor92 сказал:

Теперь все работает как надо

сомневаюсь, если используете темр, то обращение к порту только через темр, те это

nop        
bcf PORTA, E          ; Сбрасываем E
bcf ADDITIONAL, E
nop 

не правильно. тоже должно быть

nop       
bcf ADDITIONAL, E
movfw ADDITIONAL, E
movwf PORTA
nop

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, то что есть ошибка - понятно.Но даже если ее устранить, появилась дополнительная проблема. Есть два вывода PORTA (Ra2 и Ra3), они по какой-то причине влияют друг на друга: если один из них имеет низкий логический уровень, то на другом отдельно нельзя поставить высокий уровень, они либо оба равны нулям, либо оба равны единицам. Причина неизвестна, запись провожу через дополнительный регистр. О такой ошибке ничего не известно, или все из той же оперы чмз? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а почему такое не эффекивное назначение выводов порта

RS EQU 7
RW EQU 6
DB7 EQU 4
DB6 EQU 3
DB5 EQU 2
DB4 EQU 1
E EQU 0 

это ж какой геморой для ввода данных...

логичней было бы

RS EQU 7
RW EQU 6
E EQU 4 
DB7 EQU 3
DB6 EQU 2
DB5 EQU 1
DB4 EQU 0

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Физически сначала соединил pic и LCD, а потом уже писал, поэтому так... Особого дискомфорта не принесло это при вводе данных. , т.к отвёл отдельный регистр для байта данных, а подпрограмма уже распределяла по ногам porta данные по 4 бита как надо :) забуксовал ещё немного с инициализацией, там же команда отключения на дисплей идёт , а включить сразу не догадался.. но сейчас результат получен, lcd1602 повержен :)

Изменено пользователем luxor92
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Я делаю ставку на контакты NC реле запуска и NO реле торможения. Тем более они такие хлипенькие.
    • Раз смогли срисовать схему "силы", то и решить проблему для вас вряд ли сложно будет... Проверьте емкость и ЭПС C-20мкФ и сопротивление контактов этих двух реле в on/off
    • Как? Вы ж никакой информации для работы мозга не дали. Ну, что-то собрали, как-то подключили, подаёте 220 на схему с незапаянным трансформатором, лампочка моргает, защита не срабатывает... Единственный вариант - вас отодвинуть и посмотреть, что там происходит. Но вы даже где обитаете не указали... Единственное, что можно вытянуть из вашего текста: Как может работать микросхема, если у неё замкнуто питание? Перед подачей 220 вы эту перемычку сняли?  
    • Если тут нет необходимой инфы, на это можно забить. Вот если он отвечает на АТ несколькими строками, то стоит разбирать на лету (во время приема) из кольцевого буфера.
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести. 
×
×
  • Создать...