Автоматическая водооткачка


Yanshun

4 718 просмотров

Добрый день.
Понадобилась мне схема для Автоматической откачки воды из приямка, так как Весной и Осенью очень часто заливает и следить за уровнем постоянно быстро надоедало.
Прошустрил сеть в поисках решения и наткнулся на один замечательный проект, полностью удовлетворяющий мои хотелки.
Схема содержит минимум деталей, все собиралась навесным монтажом,  печатная плата просто не нужна. Устройство в наладке не нуждается (кроме расположения высоты погружения в воду электродов ), запускается сразу и работает, как швейцарские часы.
Как работает устройство описано на схеме.
Собрал все на доске, очень удобно все крепить на ней,  все закрепил на саморезы, тиристор в крутил в доску, оголенные места обмотал изолентой, провод взял витую пару и запаралелил их, для уменьшения сопротивления. Электроды,  взял пруток нержавейки 6 мм и нарезал 30 см (Е1), 25 (Е3), 20 см (Е2), и разместил их на 10 мм гетинаксе. Данное устройство у меня работает (следит за уровнем) 24/7 круглый год уже более 3 лет. Со своей задачей справляется отлично. 
Насос у меня погружной, керамический, с верхним всасом, поэтому электрод (самый длинный) расположил на 1 см выше всаса насоса, чтобы насос не затянул воздух, постоянно был под водой.
За все время эксплуатации, не один из электродов не разрушился, лишь покрылись налетом от воды. Так же рекомендую использовать реле на колодке, так колодка имеет винтовые зажимы, все очень удобно соединять. Трансформатор  можно использовать с напряжением (на вторичке) от 20 до 24В. Реле на DC24V с коммутацие контактов на Вашу нагрузку,  реле желательно брать со встроенным светодиодом и рычажком для ручного включения контактов реле.
Длина провода от электродов до схемы 50 м (испытание, мне хватило длины 20 м), длинее кабеля под рукой не было, чтобы проверить максимальную длину, остатки от бухты.

Фото
 

Скрытый текст

1064650773_(1).thumb.jpg.025462220f15768492455420cadad900.jpg944063980_(2).thumb.jpg.58b8ba44e09aac8df4744bdcda0ecf05.jpg1389674854_(6).thumb.jpg.ef1969b941100307a6bb9d679b5b6af3.jpg1466258221_(7).thumb.jpg.7193bfa83ea1a57a52a6e097bb0cc99a.jpg1965474472_(10).thumb.jpg.67a963cf94956bf4ff46971fec5b7a53.jpg2066818246_(11).thumb.jpg.17ab6e5b6ef0c2bbadaec28ab8d87df9.jpg1516091029_(12).thumb.jpg.814c6ad1a9dd6543d98133a21befa8a8.jpg

Схема: картинка Gif 300 Dpi , Spl7, Pdf 720 Dpi.
Сухого пола.

Автоматическая водооткачка.GIF

Автоматическая водооткачка.pdf Автоматическая водооткачка.spl7

22 Комментария


Рекомендуемые комментарии

@selan61 Добрый день.
Алюминий я не пробывал, но думаю, что не подойдет. Как временное решение, на пару месяцев и периодический контроль, тогда можно.

Нержавейку брал на работе, ее очень много у меня, да просто пруток. Электроды без изоляции, изолированы они только друг от друга.
Можно использовать нержавеющую проволоку, мы ее используем при сварки диаметром 4 мм.
Можно по знакомым токорям пробежаться, у них всегда найдется обрезки  нержавейки. 
Если с прутками проблема, можно использовать полосы из нержавейки, а провода подключить болтовым способом.

Если для себя делаете и на долго, тогда нержавейка, а если времянка, все что есть под рукой используйте. Тут решайте сами.

Ссылка на комментарий

Делал несколько другую схему, электроды брал обычные сварочные для нержавейки. Оббивал обмазку, зачищал  электрод шкуркой и нарезал резьбу. Верхний конец с резьбой крепил с контрогайкой в крышку в стеклотекстолите. К нему - провода. Работает летом на даче уже 5 лет. Электроды ни разу после этого не зачищал.

Ссылка на комментарий
В 12.10.2021 в 19:53, Armenn сказал:

Есть же "вечные" датчики?

А можно ссылку? У мня подобная схема но без диода и тиристора, и при достижении уровня воды до верхнего электрода, какое то время начинается дребезг реле (не достаточно силы тока для включения реле)

Ссылка на комментарий
1 час назад, tag-ir сказал:

У мня подобная схема но без диода и тиристора...  какое то время начинается дребезг реле

в том то и  дело, что подобная...

если в качестве ключа биполярный транзистор, то так и будет

в принципе ничего страшного, лишь бы не было дребезга контактов, при правильной схеме(самоблокировка реле) его и не будет

Изменено пользователем v1ct0r
Ссылка на комментарий

Тоже рассматривал в свое время эту схему. Но делать не стал. Видел неоднократно, как промышленные контактные датчики уровня обрастают накипью и перестают работать.

Я делал себе самодельный поплавковый с магнитом. Трубу 16 мм полипропилена, с одной стороны заглушка.

На нее отлично надевается кольцевой магнит от динамиков. Магнит приклеен к куску пенопласта.

Внутри трубы жёсткий кабель с герконами, верхний уровень, нижний уровень, аварийный уровень.

Схема простейшая , с одним реле и пускателем.

 

 

Ссылка на комментарий
В 12.02.2024 в 16:42, E_C_C сказал:

Внутри трубы жёсткий кабель с герконами, верхний уровень, нижний уровень, аварийный уровень.

Т.е. герконы коммутируются одним магнитом? Верхний геркон нормально разомкнутый, нижний и аварийный нормально замкнутые?

Ссылка на комментарий
В 18.02.2024 в 11:54, tag-ir сказал:

Верхний геркон нормально разомкнутый, нижний и аварийный нормально замкнутые?

Да,одним магнитом на поплавке.

Можно, конечно,  и так , как вы описали. Но найти н.з герконы сложнее , чем н.о.

Потому я поставил все н.о. хотя у меня и были н.з , но жаба победила и я их оставил лежать ))

Ссылка на комментарий
10 часов назад, We Are сказал:

А вот это будет неспортивно?

А вы сами им пользовались ?

Оно неудобно тем, что, насос  не выкачивает  до дна, и нет ни гистерезиса, ни аварийного уровня.

Изменено пользователем E_C_C
Ссылка на комментарий
31 минуту назад, E_C_C сказал:

Оно неудобно тем, что, насос  не выкачивает  до дна, и нет ни гистерезиса, ни аварийного уровня.

Это всё решается за пару минут с помощью синей изоленты (или пластиковых стяжек).

И выкачивает практически до дна, оставляю немного чтоб насос воздух не качал, и гистерезис можно задать в большом диапазоне. Правда верхний аварийный уровень  организован  отдельным девайсом по типу и на основе поплавкового автомата из туалетного сливного бачка.

С уважением, Сергей

Изменено пользователем Sukhanov
Ссылка на комментарий
5 hours ago, E_C_C said:

А вы сами им пользовались ?

У меня есть такое замечательное устройство как "локальная очистная станция": в ней живет насос, выкачивающий воду из приямка, который управляется вот этой самой штукой.

Живет вот уже 10 лет, в условиях агрессивной среды и сырости.

Гистерезис задается длиной шнура от точки крепления, а насос и не должен выкачивать досуха, он сгорит при работе без воды.

И если вы заглянете в магазин всяких садовых приспособ - там наверняка есть в продаже дренажные насосы с уже установленными на них "лягушками".
Творчество - это хорошо, это я и сам люблю, но какие-то совсем утилитарные вещи можно наверное использовать и готовые. 

Ссылка на комментарий
34 минуты назад, tag-ir сказал:

Но, а как блокируется нижний уровень......?

Самый простой способ - из  3-ёх контактных герконов с но и нз,  ...  коммутация по принципу проходных выключателей.

Или ставить два геркона но и нз,  и "делать" из них работу 3-ёх контактного геркона только надо добиться  синхронности срабатывания (те ещё танцы с бубном, лучше сразу 3-ёх контактный) 

С уважением, Сергей

Ссылка на комментарий
В 29.02.2024 в 12:18, tag-ir сказал:

??????? Но, а как блокируется нижний уровень......?

Контактор на самопитание встает, на нижнем уровне снимается через доп реле.

 

В 29.02.2024 в 12:50, Sukhanov сказал:

Или ставить два геркона но и нз,  и "делать" из них работу 3-ёх контактного геркона только надо добиться  синхронности срабатывания (те ещё танцы с бубном, лучше сразу 3-ёх контактный) 

Зачем все это, проще же решается схема.

IMG20240301140837.jpg

со свободных контактов К1 и Р1 берется сигнал на лампочки индикации

, рисовать не стал. Аварийный геркон включает зуммер.

Изменено пользователем E_C_C
Ссылка на комментарий
3 часа назад, E_C_C сказал:

Зачем все это....

Было у меня несколько 3-ёх контактных герконов, долго лежали без дела...., и тут наконец то пригодились ;)

Правда уровень и мощность насоса аквариумного масштаба, мне реле не понадобилось, по моему хватило одного транзисторного ключа (давно это было, ещё в прошлом тысячелетии...).

С уважением, Сергей

Ссылка на комментарий
В 12.10.2021 в 19:53, Armenn сказал:

Есть же "вечные" датчики?

Тоже не вечные,  заиливаются,  зарастают грязью. Потом застревают в каком то положении. 

Из практики ремонтов потолочных кондиционеров с встроенными вод. помпами.

Ссылка на комментарий

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Добавить комментарий...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...