Перейти к содержанию

китайский импульсный блок питания - вроде бы не сложно, но не для меня


Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу помощи, ибо уже сломал голову:help:. После появления в розетке 450 вольт сгорел китайский импульсный блок 12 вольт 3 ампера. схему нашел как оказалось практически идентичную(прилагаю). Разница в некоторых номиналах резисторов. Сгорел предохранитель. Проверил диоды (0,613 в). проверил мосфет Q1 -рабочий. Проверил диодную сборку D9 - рабочая. Оптрон PC2- рабочий. TL 431-рабочая (напряжение на выводе2 оптрона  - 2,5 в).электролиты не вздутые  не прозваниваются . Диоды целые. ШИМ контроллер заменил. И...

При включении через лампочку она горит(!) в-полнакала. блок работает но как-то некорректно. Выдает 12 вольт.  Подстроечником (вместо R21в делителе у меня стоит цепочка из резистора на 470 ом и подстроечника) выходное напряжение регулируется как положено, но на нагрузке сильно греется диодный мостD1-D4 и лампа горит сильнее. Чувствуется диодам не айс. Осциллограмма (китайский карманный  показомер) показывает что шим типа работает, но это больше похоже не на осциллограмму  ШИМа, а на биржевые сводки форекс, импульсы редкие, нестабильные, колонками.В-общем проверил всё :wall:кроме трансформатора. МОЖЕТ быть дело в нем?

ЗЫ еще один ньюанс  Элемент CY1 (вроде конденсатор???) у меня связывает плюсовую шину высоковольтной части и минус низковольтной???  

Заранее благодарен неравнодушным за помощь

57f6a5e1b95e6_2016-10-0622.20.22.thumb.jpg.101953f51d428531156f00a3a55f1234.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

судя по всему блок у вас работает  - лампочку используют только для проверки первого включения - под нагрузкой она и должна светить сильнее только блок сильно не в режиме -не надо так делать. Сy  - это сильно защищенный от пробоя конденсатор он так и должен(тут нюансы есть с плюса или с минуса) стоять  - цель уменьшить помехи по ВЧ они достаточно маленькой емкости 2.2-4.7 nf что в целом обеспечивает безопасную развязку высоковольтной и низковольтной сторон

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

32 минуты назад, Hund сказал:

 Сy  - это сильно защищенный от пробоя конденсатор он так и должен(тут нюансы есть с плюса или с минуса) стоять  - цель уменьшить помехи по ВЧ они достаточно маленькой емкости 2.2-4.7 nf что в целом обеспечивает безопасную развязку высоковольтной и низковольтной сторон

спасибо! теперь немного больше знаний.

 

32 минуты назад, Hund сказал:

 только блок сильно не в режиме -не надо так делать. 

Вопрос в том, что я не знаю КАК надо делать. Подскажите пожалуйста. Куда копать? 

 

34 минуты назад, Hund сказал:

судя по всему блок у вас работает  - лампочку используют только для проверки первого включения - под нагрузкой она и должна светить сильнее

без лампочки он распыляет предохранители(металлизирует рядом стоящие конденсаторы) :). 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Меняй диоды д1-д4, один под напряжением пробивается. 

И проверь конденсатор с1 на обрыв, и кз. 

Изменено пользователем ROMMo
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

22 минуты назад, ROMMo сказал:

Меняй диоды д1-д4, один под напряжением пробивается. 

И проверь конденсатор с1 на обрыв, и кз.

Если диоды с конденсатором ни при чём - коза в трансе очень вероятна...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

26 минут назад, ROMMo сказал:

один под напряжением пробивается. 

 

а может быть такое, что при прозвонке мультиметром все нормуль, а под напряжением нет?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

перепаял диоды D1-D4. Помогло частично. 12 вольт на выходе есть стабильно. Лампа не горит, но! выдает блок вместо 3 ампер всего 1, 5 ампера, после чего лампа вспыхивает и идет срыв генерации. При этом плата тихо "щелкает" в такт срывам, как будто релюшка  защиты (не, ну как будто )стоит какая-то.

6 часов назад, 100482 сказал:

После 450 вольт, конденсатор С1 ну ни как не может быть исправным.

Они и так долго не живут.

Лампа то какой  мощности?

Лампа 60 ватт.

конденсатор  С1 не звонится. проверял на емкость вроде 30 мкф (номинал 33 мкф). Смущает, что при включении лампа не вспыхивает вообще, хотя вроде бы вспышка небольшая должна быть. меня терзают смутные сомнения (нет в наличии на 400 вольт)иначе

 бы уже поменял)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 минут назад, Lerant сказал:

выдает блок вместо 3 ампер всего 1, 5 ампера, после чего лампа вспыхивает и идет срыв генерации.

Нельзя грузить ИИП с лампой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ура! кажется мы его победили. убрал лампочку и три ампера появилось. век живи век учись. спасибо всем неравнодушным за участие. 

зы: а все таки что же щелкало?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Делал подобный источникhttps://cxem.net/pitanie/5-387.php

Когда ты включал лампочку последовательно, то она выполняла роль резистора.  Под нагрузкой после последовательного резистора-лампочки на конденсаторе С1 увеличивались пульсации напряжения ну или по простому образовывались провалы. Так как большинство китайский источников изготавливаются на широкую сеть 110-220 вольт переменки, то да какой-то величины нагрузки товой блок отрабатывал провалы, а потом при самом минимальном напряжении на С1 ток через Q1 становился выше допустимого и на резисторах R7, R8, R9 возникало падение напряжения превышающее порог на выводе SENCE микросхемы IC1 и источник отрабатывал ЗАЩИТУ ПО ТОКУ. Так как защита данных контроллеров устроена так, что про превышении порога входного тока происходит перезапуск блока а не снижение выходной мощности, то слышались щелчки перезапуска блока, частота следования которых определяется резисторами R4 R5 и конденсатором C4.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?  
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят 
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.  
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться  
×
×