http://cxem.net/house/1-149.php

Во-первых, меня сразу смутили пробки. Не написано о том, что пробки на оба провода ставятся только в случае питания обеими фазами; а если питается фазой и нулём, то на ноль пробки не ставятся.

Во-вторых не описаны стандарты напряжения. Не стоит забывать, что в европе стандарт - 230/400, в РФ - 220/380; соответственно их катушки напряжения рассчитаны на разные токи.

Не зная фазы не суйся в ноль!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

http://cxem.net/house/1-149.php

Во-первых, меня сразу смутили пробки. Не написано о том, что пробки на оба провода ставятся только в случае питания обеими фазами; а если питается фазой и нулём, то на ноль пробки не ставятся.

....

Нормальные люди ставят пробки и на НОЛЬ и на ФАЗУ.

С одной пробкой нельзя исключать ситуацию см. рис..(некрасиво нарисовалось, но при увелич. все понятно. Слева одна квартира с электриком, а справа другая с холодильником)

340064AVIt.jpg

Изменено пользователем 131959G
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

http://cxem.net/house/1-149.php

Во-первых, меня сразу смутили пробки. Не написано о том, что пробки на оба провода ставятся только в случае питания обеими фазами; а если питается фазой и нулём, то на ноль пробки не ставятся.

....

Нормальные люди ставят пробки и на НОЛЬ и на ФАЗУ.

Нельзя исключать ситуацию см. рис..(некрасиво нарисовалось, но при увелич. все понятно. Слева одна квартира с электриком, а справа другая с холодильником)

340064AVIt.jpg

Не, не поможет вообще. Сопротивление тела человека очень мало, чтобы развить силу тока ~10-16 Ампер, чтобы сработал предохранитель на нулевом проводе в указанном вами русунке :lol: :lol: :lol:

Да и к тому же в современных основаниях для счётчиков и щитах целая куча автоматов и прочих защит от обрыва нейтрали.

Вобщем более подходящую схемку составил:

counterby4.th.jpg

не цитируйте предыдущие сообщения см правила (левша)

Изменено пользователем ЛЕВША

Не зная фазы не суйся в ноль!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Да, кстати, опроверг имеющийся способ:

http://img205.imageshack.us/my.php?image=340064avitfs2.jpg

Не зная фазы не суйся в ноль!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Дмитрий (Таллинн)

Сопротивление тела человека очень мало, чтобы развить силу тока ~10-16 Ампер, чтобы сработал предохранитель

может высоко. ;)

а пробки, или автоматы никогда не ставятся только на - Заземление. все остальное должно отключаться.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Требования ПУЭ:

"...

3.1.17. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается.

3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99).

При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных. При этом в пределах одной и той же электроустановки защиту следует осуществлять в одних и тех же фазах (полюсах).

Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.

..."

Успехов!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нормальные люди ставят пробки и на НОЛЬ и на ФАЗУ...

Нормальные люди никогда не ставят пробку (предохранитель) на ноль. Поскольку возможно что сгорит именно она, а фаза не обесточится...

Требования ПУЭ:

"... Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается...

...Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением...

Изменено пользователем Goodefine

Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Писать о допустимой величине эл. тока через тело человека не буду. :rolleyes:<_<

Из опыта могу сказать, что в огромном количестве жилого фонда России (в первую очередь в коммунальном и в сельской местности) в квартире установлено две пробки (предохранителя)

один на фазе и один на нуле. Увы это так и в этом в принципе есть вполне разумное зерно.

Свою схему я рисовал для того чтобы указать путь опасного протекания тока через тело человека в случае если убрать предохранитель из нулевого провода в подобных квартирных схемах и не переделав их больше ни в чем. Там где две пробки, для того чтобы проводить работы в квартирной электропроводке и быть защищенным от поражения эл. током достаточно выкрутить ОБЕ ПРОБКИ.

А то что схема с двумя пробками не соответствует правилам - это другая тема. У меня дома всю жизнь установлены две пробки и нет никаких заземлений и все сделано как на схеме с сайта и даже основание установлено на таких же керамических изоляторах. Наверно когда это все делали тоже правила выполняли.

Изменено пользователем 131959G
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вообще, имхо, надо использовать двухполюсные автоматы (еще лучше - УЗО) и забыть о подобных проблемах...

Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

131959G

... Из опыта могу сказать, что в огромном количестве жилого фонда России (в первую очередь в коммунальном и в сельской местности) в квартире установлено две пробки (предохранителя) один на фазе и один на нуле... Наверно когда это все делали тоже правила выполняли.

Прошу прощения за неполное цитирование. Вы абсолютно правы. До, если не ошибаюсь, 1999 года ПУЭ требовал установки предохранителей и на фазах и в нулевой рабочий проводник.

Успехов!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

:rolleyes: народ проблема решается просто,автоматика должна мерять потенциал между 0 и заземлением,при превышении потенциалом 36В автоматика должна обесточить фазу,такой метод защиты обеспечит безопасность при обрыве нуля.

Рожденный ползать, летать не сможет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я думаю все знают в каком у нас состоянии тема электропроводки в домах.

Вы можете оснастить свою квартиру супер современной электропроводкой, а про все то что до нее забыть. Типа это не мое и наплевать на это.

Пока туда и наплевано, к сожалению.

Вот пример:

http://www.moles.ee/05/Sep/19/4-1.php

Изменено пользователем 131959G
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так в статье опишите, что на оба провода пробки ставятся только в случае питания обеими фазами, а от обрава нуля ставится специальный автомат

Не зная фазы не суйся в ноль!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так в статье опишите, что на оба провода пробки ставятся только в случае питания обеими фазами, а от обрава нуля ставится специальный автомат

Вам не понравилась схема:

http://cxem.net/house/1-149.php

Так вот - уверяю Вас, по такой схеме в России подключено наверняка больше половины (значительно) электропроводок жилого фонда, а в сельской местности еще больше.

В схеме на рис.1 проводники которые названы как "Сеть, идущая от общего квартирного СЧЕтка" - это НОЛЬ И ФАЗА 220В.(действующего) 50Гц..

И никаких двух фаз там НЕТ и БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!

Представьте себе трехкомнатную квартиру которая запитана от ОДНОЙ ФАЗЫ и НУЛЯ, с общим счетчиком на лестничной клетке и еще с тремя счетчиками в каждой комнате. Такое бывает и даже в одной семье. Типа каждый платит сам за все что "сЪел". Люди живут, едят, пьют водку или молоко и никакие специальные автоматы по отключению им нафиг не нужны. Но зато они уверены в том, что если они вывернут ОБЕ ПРОБКИ и полезут днем чинить люстру и при этом будут стоять одной ногой на водопроводной трубе, то никаким электрическим током их не ударит. Ведь вся проводка отключена полностью и фаза и ноль. Вот для такой жизни и рождалась эта схема.

Вы это понять можете?

P.S.

Чтобы поменять ситуацию нужно желание, средства и время, а все остальное только слова. А статья эта увы не моя, но она соответствует пока моей жизни.

Изменено пользователем 131959G
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Повторюсь, одно дело, когда пьяный электрик в целях экономии и наслушавшись рассказов других неграмотных электриков сделал как смог и другое дело, когда оно установлено работает так как надо.

А я, имея почти что диплом инженера-электрика и будучи в данный момент студентом технического ВТУЗа этой специальности как-то не очень спокойно реагирую на приведённую схему и способ подключения "как проектировщик нарисовал без объяснений и рассчётов".

Вот и интересуюсь, одобрит ли админ изменение статьи.

Не зная фазы не суйся в ноль!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот и интересуюсь, одобрит ли админ изменение статьи.

Так Вы к админу и обратитесь. А схема - ОНА ИЗ НАШЕЙ ЖИЗНИ.

Схему поменять не вопрос - а в жизни она все равно будет как на рис 1 еще долго. :rolleyes:

А диплом от электрического тока может спасти только как изолятор из бумаги.

(шутка).

Изменено пользователем 131959G
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, но это не означает, что порнография на рис.1 должна войти в норму.

Не зная фазы не суйся в ноль!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Прошу извинить ...шкурный вопрос - а у вас тама , что нет "бытовых отсекателей"? ...может я не знаю как называется ....ну у меня в квартире стоит такой автомат - отрубает 3 фазы (стандартное исполнение) по перегрузу по току отруб на 16 Амперах. И ещё - на нём написано что он отрубается при 30миллиамперах(защита при утечке "Ф" через человека). Я залез обычным тестером между нулём и заземлением (в розетке есть заземление) так автомат вышибло (тестер старого образца - ток на малом пределе около 50ма),,,а стрелка так ничего и не показала (думал , что стоит отключающая обмотка , но похоже что то термическое)...тестер показал - КЗ.

Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

...Но зато они уверены в том, что если они вывернут ОБЕ ПРОБКИ и полезут днем чинить люстру и при этом будут стоять одной ногой на водопроводной трубе, то никаким электрическим током их не ударит...

Для этого в "НУЛЕ" должен стоять разъединитель, но ни как не пробка...Две большие разницы...

Не забывайте, что ПУЭ, как и ПДД, кровью написаны...

Изменено пользователем Goodefine

Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нормальные люди ставят пробки и на НОЛЬ и на ФАЗУ.

Нормальные люди ставят не пробки а двухполюсные автоматы, для одновременного отключения нуля и фазы. Ибо, если отработет только пробка в нуле, то на всех приборах окажется потенциал фазы. Это, полагаю, можно представить и без картинки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

...Но зато они уверены в том, что если они вывернут ОБЕ ПРОБКИ и полезут днем чинить люстру и при этом будут стоять одной ногой на водопроводной трубе, то никаким электрическим током их не ударит...

Для этого в "НУЛЕ" должен стоять разъединитель, но ни как не пробка...Две большие разницы...

Я ничего против того что должно не имею.

А вот если мы приедем в деревню типа где нибудь на Псковщине, то уверяю Вас, что увидим то что на рис. 1. И люди с этим живут всю жизнь. А пробку на нуле можно поставить и на ток раз в пять больше чем на фазе. Пусть себе служит "разъединителем". Вывернули - разъединили.

А схему с сайта можно убрать если она не соответствует правилам.

Кстати и всю эту тему тоже лучше удалить. Я хотел ответить автору темы на его первый пост и не более того, а получился словесный понос, наверно из за меня.

:)

Изменено пользователем 131959G
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Дмитрий (Таллинн)

Успокойся, пусть живут как хотят. У европы свои стандарты, у них свои :D

Всё делалось через одно место, делается, и местами будет продолжатся делатся :) Сам не первый год электротехнику и т.п. учу. Да, действительно из разряда "как не надо делать". Но русского человека должно как минимум 10 раз за день током *бнуть чтоб он задумался :) А пока "петух не клюнет"...

GunZzZ:Вот в чем беда русского человека - на все ему ПО*****.

Паштет:Это *****ня, а не беда

GunZzZ:Во во

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

SviMik,

Ну дык одно дело - рядовой электрик, а другое - проектировщик этого всего :D

Как раз у меня и вызвал беспокойства тот факт - если сгорит пробка на нуле, а на фазе будет целая, то будет настоящий п****ц.

Не зная фазы не суйся в ноль!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

131959G,

Да, я кстати специально для вас провёл математические рассчёты, чтобы показать изнутри ПУЭ п.3.1.17

http://img205.imageshack.us/my.php?image=340064avitfs2.jpg

А на замену предложил бы вот это:

http://img405.imageshack.us/my.php?image=counterby4.jpg

Не забывайте, что ПУЭ, как и ПДД, кровью написаны...

Достаточно дружить с точными науками и без ПУЭ будет всё ясно.

Не зная фазы не суйся в ноль!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, я кстати специально для вас провёл математические рассчёты, чтобы показать изнутри ПУЭ п.3.1.17

http://img205.imageshack.us/my.php?image=340064avitfs2.jpg

Достаточно дружить с точными науками и без ПУЭ будет всё ясно.

Если говорить о точности, то приведенный расчет не совсем корректен: сопротивление человеческого тела при подобных расчетах принимается 1000 Ом, а не 7400 Ом, разность потенциалов будет 220В (вернее ЭДС), но не 380В...Да и вообще, какое отношение имеет рисунок к пробке в нуле, тоже непонятно...

Да, и какое принципиальное отличе между схемой на сайте и предлагаемой вашей (которая посередине) - автоматы (стандартное обозначение QF) на 20А, а предохранители на 10А - та же ситуация: сгорает пробка в нуле и....

Изменено пользователем Goodefine

Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...