Имеется блок питания Sirtec High Power Element Bronze EP-600-BR 600W. Работал исправно более 10 лет в ПК, потом его поменял на более мощный. Старый полгода валялся без дела, решил продать. Подключил его к тестеру блока питания, который с экранчиком. После включения, примерно через 5 секунд, прибор показывает, что напряжение с 5.2 В проседает до 4.4 В, мультиметр показывает так же. Решил проверить под небольшой нагрузкой, и подключил вентилятор к molex разьему 12 В. Снова подключил прибор уже с вентилятором и напряжение немного проседает, опять таки через 5 секунд, но до 5-5.1 В.

Подскажите, это нормальное поведение? Почему без нагрузки проседает напряжение по 5 В линии?

Изменено пользователем goandrey

Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Подозреваю что могли подсохнуть электролиты на выходе. 

У меня были ситуации, когда при подсыхании электролитов на выходе, напряжение при холостом ходе снижалось, ибо они перестают гасить мощные пульсации на выходе и эти пульсации по обратной связи через оптопару заставляют шим контроллер уменьшать длительность импульсов (открытого состояния транзистора), соответственно уменьшается энергия запасенная в изолирующем трансформирующем дросселе (трансформаторе обратноходового блока питания, у вас ведь обратноходовый блок питания), соответственно уменьшается мощность передаваемая на выход и как следствие проседает напряжение. 

Короче, подсохший электролит не гасит пульсации и пульсации через обратную связь заставляют думать шим контроллер что напряжение на выходе больше, чем есть на самом деле и шим контроллер снижает выходное напряжение, либо поддерживает его на уровне ниже номинального. 

В дальнейшем, когда электролит полностью высохнет - блок перестанет запускаться вообще. 

А, экскьюзми у вас компьютерный блок питания, но всё равно первым делом нужно проверить электролиты на выходе. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

6 часов назад, Alex Ferrum сказал:

 

Я упустил один момент. Если запустить БП по старинке (зеленый и синий провод), то линия 5В не проседает. Но если через измерительный прибор - проседает. Разобрал прибор, внутри есть нагрузочное сопротивление 47 Ом, как раз на линию 5 В.
Итого получается 3 ситуации
1) С прибором и без вентилятора - 5 В проседает до 4.4 В
2) С прибором и с вентилятором на 12 В  - 5 В практически не проседает
3) Без прибора и без вентилятора - ничего не проседает

При этом пробовали подключать 2 таких одинаковых прибора - ситуацая аналогичная.
С другими блоками питания 5 В не проседает при подключения прибора.

Изменено пользователем goandrey

Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

А если запустить блок с нагрузкой, хоть немного похожей на адекватную - старая материнка, жесткий диск, CD - просадки наблюдаются?
Ну и, конечно, десятилетний блок требует ревизии начинки, если не продаёте по цене лома. Не визуальной, а приборной.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, Dr. West сказал:

А если запустить блок с нагрузкой, хоть немного похожей на адекватную - старая материнка, жесткий диск, CD - просадки наблюдаются?
Ну и, конечно, десятилетний блок требует ревизии начинки, если не продаёте по цене лома. Не визуальной, а приборной.

Подключил жесткий диск через сата, примерно через секунд 30 после включения БП, 5В начинает прыгать 4.7-5.2 или проседает до 3.8-3.9В.
Но если еще дополнительно подключить вентилятор к 12В, то через тоже время 5В также начинает прыгать 4.7-5.2 но через несколько секунд стабилизируется до 5.1-5.2В.

Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20 часов назад, goandrey сказал:

 

Подскажите, это нормальное поведение? Почему без нагрузки проседает напряжение по 5 В линии?

Как я понимаю  у БП групповая стабилизация -тогда всё норм?  блок питания мощный ,на этикетке не пишут ,но в даташниках и условиях теста мин нагрузка на 12В и 5В обычно не менее 1А

Нагрузите 12В линию хотяб на 1А 

У очень древних бп перекос мощности был на 5В,у новых наоборот 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 27.05.2022 в 15:41, blak566 сказал:

Как я понимаю  у БП групповая стабилизация -тогда всё норм?  блок питания мощный ,на этикетке не пишут ,но в даташниках и условиях теста мин нагрузка на 12В и 5В обычно не менее 1А

Нагрузите 12В линию хотяб на 1А 

У очень древних бп перекос мощности был на 5В,у новых наоборот 

Подключил к 12В один вентилятор на 0.2А, напряжение на 5В через 30 секунд после включения на пару секунд проседает где то на 0.2В, но потом восстанавливается.
Подключил два вентилятора по 0.2А, напряжение на 5 В не проседает и не прыгает.

Хотя я же подключал жесткий диск, там 12В тоже задействована линия, почему с ним 5В проседает не понял.

Изменено пользователем goandrey

Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

53 минуты назад, Ahneus сказал:

Может пора уже было вскрыть проверить емкости выходные, а не фигней заниматься. Тыканьем и подключением нагрузок бп не ремонтируют.

А вы уверены, что он неисправен? Может это его штатная работа?

Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выше написали - у компьютерных блоков питания групповая стабилизация напряжений. Нельза нагрузить только один канал и ожидать от него нормальной работы. 

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...
В 01.06.2022 в 15:15, goandrey сказал:

 

Хотя я же подключал жесткий диск, там 12В тоже задействована линия, почему с ним 5В проседает не понял.

Хм,режимы энергосбережения и старты мотора, 12В тока двигатель потребляет и для экономии может выключаться,логика то от 5В работает или 3,3В( в серваках)

Нагрузка стабильная мин 1А  нужна, материнка с процем это обеспечивает-питание памяти,южника,мин состояния проца ,всякие там микры инета,контроля,кулера итд

Вот перейдём на питание материнки тока 12В и наступит счастье,(но недолго-потом экономия заставит гореть DC-DC на материнках)  ))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
×
×
  • Создать...