Миша83 Опубликовано 10 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2022 (изменено) Проверьте пожалуйста принципиальную электрическую схему щита на сарай и летнюю кухню. Входящее напряжение 380В. P. S. В летней кухне электрические телые полы (тепловые маты) общей мощностью 2.6кВт. P. S. Если что то не так критикуйте, первый раз разбирался с электрикой. Изменено 10 октября, 2022 пользователем Миша83 Пояснение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E_C_C Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 (изменено) Годно. Но нули после групповых узо не должны быть на общей шине. Защитное заземление ещё не забудьте. Общее УЗО на 300 ма, так называемое противопожарное, можно не устанавливать , если оно есть на вводном узле учета. Кабель лучше использовать ВВГнгLS Изменено 11 октября, 2022 пользователем E_C_C 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Миша83 Опубликовано 11 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 (изменено) 5 часов назад, E_C_C сказал: //////////// Понял. Спасибо. Изменено 11 октября, 2022 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
E_C_C Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 Только заметил , нули после групповых узо не нужно брать с общей шины, а нужно брать с самих узо. вот так нужно делать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok22 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 1. Автомат вводной д.б. трехполюсной, ноль не должен разрываться. 2. Ноль разделите на N и РЕ 3. Отходящие узо замените на дифавтоматы. А то у вас групповое УЗО(которое впринципе не нужно) получилось на 63А, при КЗ быстрее кабель сгорит, чем оно отработает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kone4nik Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 46 минут назад, masterok22 сказал: групповое УЗО(которое впринципе не нужно) получилось на 63А, при КЗ быстрее кабель сгорит, чем оно отработает УЗО не служит для защиты от КЗ, для этого есть автомат на 40А 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OSS Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 (изменено) Технологически не экономно. Водной автомат на три полюса. Далее группаовые, на освещение однополюсные по 16 ампер. На розеточные диф автомат на 25 ампер. Провода на освещеие 3х1.5 На розетки 3х2.5 Отдельное заземление. Контур. По новым правилам. Если частный дом. Ноль теперь запрещено использовать как рабочий. Для тех..гденаписанопкажи! Ответ однозначный – заземление частного дома необходимо, к тому же по ПУЭ при строительстве новых и капитальных ремонтов старых домов, заземление частного дома обязательно. Монтаж заземления частного дома, является важным этапом при монтаже системы электроснабжения вашего частного дома, коттеджа или квартиры. Грамотно спроектированное заземление частного дома – электробезопасность вашего дома, электроприборов, а главное здоровья и жизни. Еще, если щит из металла. Видемое заземление обязательно. Провод с шины на корпус на винтовое соединение. И чтоб это соединение было видно. Изменено 11 октября, 2022 пользователем OSS 0 Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет.. (с) Эрих Мария Ремар ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok22 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 Вот так примерно должно быть. Сам сейчас электроотопление в доме делаю. Общая нагрузка 15 кВт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 3 минуты назад, masterok22 сказал: Вот так примерно должно быть. а у Вас что облэнерго за прокладку PENа в обход прибора учета моск не снашает? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OSS Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 (изменено) Все тут правильно. Только обычный человек тут мало что поймет. Хорошего электромонтажника надо. Изменено 11 октября, 2022 пользователем OSS 0 Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет.. (с) Эрих Мария Ремар ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 @OSS это вы кому написали? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis B. Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 (изменено) 2 hours ago, masterok22 said: Ноль разделите на N и РЕ Вы таких советов не давайте, а то возьмут и правда просто прицепят к нулевому проводу заземление. Так делать категорически нельзя. Если на вводе нет PE, то чтобы он появился надо очень много чего сделать. И даже когда на вводе есть PE, в частных постройках нужен свой контур заземления, а это отдельная не простая история. А пока своего контура заземления нет, не надо ничего прицеплять к PE в щитке или розетках. Изменено 11 октября, 2022 пользователем Denis B. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OSS Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 7 минут назад, IMXO сказал: это вы кому написали? Не разводите флуд, пишите в личку. 0 Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет.. (с) Эрих Мария Ремар ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok22 Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 1 час назад, IMXO сказал: а у Вас что облэнерго за прокладку PENа в обход прибора учета моск не снашает? PEN на счетчик с шинки берется. Сама шинка в боксе с вводным. Бокс под пломбировку. Так что все норм 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 у нас тоже все под пломбу, но ГЗШ только после ПУ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 (изменено) 12 часов назад, Миша83 сказал: Проверьте пожалуйста принципиальную электрическую схему. Что за самодеятельность? Открой электрические обозначения ГОСТ и нарисуй как положено. В интернете Яндекс-картинки полно образцов, примеров. Автоматические выключатели разве так обозначаются? Это просто ужас какой то! Цвета фаз - жёлтый, зелёный, красный. АВС - соответственно. Изменено 11 октября, 2022 пользователем Гар 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша83 Опубликовано 11 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 Блин, не ругайте так сильно, я и так знаю что профан в этом деле... Поясню для чего мне это надо: у меня есть дом, в нем есть и контур РЕ (с забитыми стержнями на улице) и я решил себе построить сарай и летнюю кухню. От домового щита буду вести кабелем ВВГнгLS 5x4 (три фазы L1, L2, L3, ноль N и землю PE). Коробку возвел и пришла пора электрики...вот и разбираюсь что надо закупить...сам делать не буду (т.к. не умею) найму электриков кто разводку и монтаж сделает. 1 час назад, Гар сказал: Что за самодеятельность? Открой электрические обозначения ГОСТ и нарисуй как положено. Если бы я знал ГОСТ, ПУЭ, СП, СНиП, ТКП и прочее я бы не писал здесь что бы проверили. Я же вначале написал что профан в электрике и далёк от всего этого. А хочется сделать хорошо и не дорого. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis B. Опубликовано 11 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2022 1 hour ago, Миша83 said: найму электриков кто разводку и монтаж сделает если наймёте нормальных, то им Ваша схема скорее всего не нужна будет. Они сами должны будут её нарисовать, и с Вами обсудить детали прежде чем начинать что-то делать. а если "обычных", которых процентов 80, наверное, то им и схема Ваша не поможет и переделывать потом дофига придётся. 1 hour ago, Миша83 said: А хочется сделать хорошо и не дорого. это только если Вы сами разберётесь, и сами потом смонтируете. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша83 Опубликовано 12 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2022 С учётом всего ранее перечисленного вроде переделал... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться