Имеется на вентиляторе Systemair AW200 выход выдающий по импульсу на оборот.
Необходимо завести этот выход на дискретный вход ПЛК Сименс на 24В.

В документации указано что выход с открытым коллектором, максимальный ток 10мА.
Вот такая схема прилагается (выход tacho).
image002.png.84da44ab7ba6268c1695021755b09e53.png

 

Подключил так, если правильно всё нарисовал, резисторы примерно по 5кОм.

Но вот если подключен только один из вентиляторов, то схема работает, импульсы идут.
Если подключаю второй, то перестаёт работать.

В чём может быть причина, где-то влияют друг на друга, как-то развязать надо?

image.thumb.jpg.8ce8e7760b19352fd93aad706720315c.jpg

 

Всем заранее спасибо!

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Только что, Ivan3 сказал:

Соединили 2 выхода

те выход с первого датчика попадает на выход второго 

ну и гасят друг друга

 

А как этого можно избежать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вообще вход контроллера обрабатывает приходящий сигнал как 1 от 11В. Если срабатывает (при подключении одного входа), то явно не меньше напряжение.

 

Учитывая, что там импульс на один оборот вентилятора, то обычный мультиметр разве покажет?

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Mitya78 сказал:

Если подключаю второй

Интересное решение. Предположим, импульсы от вентиляторов друг другу не мешают и равномерно чередуются. Один вентилятор подаст на вход контроллера условно 10 герц. Второй подключится, добавит свои импульсы - на вход придут уже 20 герц. При том, что каждый вентилятор делает свои 10 оборотов в секунду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Боюсь, что проблема не только в сложении импульсов, если оно есть.

Схема не работает, если даже два сигнала подключены, но включен только один из вентиляторов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Зачем? Через резисторы, если я правильно понимаю, входы контроллера подтягиваются к питанию. А импульсы с вентиляторов сажают входы на землю. Разные входы - они не должны влиять друг на друга. Резисторы какого номинала стоят?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ток через них при поступлении импульса небольшой, источник питания просаживаться не должен - соответственно, на втором входе контроллера поступление импульса на первый сказываться не должно. Гадать, конечно, интересно, но надо брать приборы и проводить измерения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Когда один вход подключен, то при отсутствии импульсов напряжение 6В, при появлении 11В.

Когда второй вход подключаем, то напряжение выше шести вольт не поднимается.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, Mitya78 сказал:

Когда второй вход подключаем, то напряжение выше шести вольт не поднимается.

Сколько раз еще должны про осциллограф написать, чтобы было проведено измерение?

 

6 минут назад, Mitya78 сказал:

при отсутствии импульсов напряжение 6В, при появлении 11В.

ГДЕ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, Mitya78 сказал:

Осциллографа нет и вряд ли будет

Да к звуковой карте уже можно было подключить давно, для этой задачи ее хватит с головой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 23.01.2023 в 17:41, Mitya78 сказал:

Может диоды надо поставить, перед резисторами например?

Попробуйте так: выходы "тахо" вентиляторов притянуть через резисторы к питанию (каждый выход через отдельный резистор), далее эти выходы объединить через диоды (аноды к выходам, катоды соединить) и на вход ПЛК.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Mitya78 сказал:

Осциллографа

https://www.drive2.ru/c/2705726/ капец, теме уже неделя скоро, а что на вхоже ПЛК происходит никто до сих пор не посмотрел... Не надоело гадать сидеть?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 минут назад, Mitya78 сказал:

Сигналы с двух вентиляторов на один вход контроллера?

А вам разве не это нужно? Тогда пардон, не понял задачу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Mitya78 сказал:

при отсутствии импульсов напряжение 6В, при появлении 11В.

Обычный мультиметр не умеет измерять импульсные сигналы, он чушь покажет. Нужен осциллограф. Если же это показания по питанию, а не по входу порта, то что-то явно неправильно либо с источником питания, либо со схемой. Либо мультиметр всё-таки не виноват, но всё равно что-то не так со схемой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания  
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!" 
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?  
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу )) 
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром.. 
×
×
  • Создать...