tropican Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Добрый день. Имеется устройство на pic контроллере 16f876 у которого один из входов работает на достаточно весьма удаленный концевой выключатель. Не подскажет ли кто реально эффективную и простую схему защиты входа от наводок? Скорость изменения полезного сигнала (срабатывания) очень низкая, допустимо до 1-2 секунд, но из-за протяженности линии наводки могут иметь достаточно большой ток и полагаю, напряжение, в том числе конечно и отрицательной полярности, поэтому навесить электролит в уме имею, но может есть и реально ограничивающие напряжение решения. Сейчас защита решена так, см рисунок, но это не работает. Полагаю из-за того что отрицательные выбросы напряжения где-то до - 6 вольт могут попадать на вход процессора. Беднягу плющит. Помогите советом. (К развязке оптроном, реле, прокладывать тросик и ставить конечник рядом, итд морально не готовы... ) Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TranceSmile Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 а если реле поставит рядом с контроллером? 0 По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
tropican Опубликовано 29 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Некуда... места там достаточно мало... и удорожать массовое изделие не хочется. У меня есть идейка применить супрессоры на меньшее напряжение, в качестве которого применить двунаправленный светодиод! Но какого цвета ? Если в прямом направлении будет гореть красный, то на входе пика будет порядка 1 вольта, воспримет как ноль. Если зеленый - то 1,9 что ли и тогда уже даже не знаю. Синий даст вольта 4 и однозначно единица, но двунаправленные с синим уже не достать :). Мысли вслух. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
TranceSmile Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 значит нужен экранированый кабель и то не 100% вариант. 0 По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
oldmao Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Да не супрессор, а обычный стабилитрон на 5,6В нужен. А параллельно ему конденсатор 0,1 мкФ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tropican Опубликовано 29 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Там... проблема в том, что поскольку кабель проходит в сыром месте да еще с химией, на висящем в воздухе "сухом" проводе может появиться что угодно, вплоть до нескольких вольт постоянного отрицательного напряжения. Пока боремся экранированием и герметизацией, но вообще нужно реальное решение чтобы на входе пик контроллера не могло появляться отрицательных напряжений, напряжений больше +5 вольт итд. Как видно, просто навешивать кондёры, даже электролиты, бесполезно. Их благополучно перезарядит в обратном направлении. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 (изменено) Ещё раз: стабилитрон! В отличие от супрессоров, на нём напряжение не может быть более напряжения стабилизации (5,6В, что для PIC безопасно), а в обратную сторону он работает как диод, т.е. напряжение на нём не может быть более -0,7В (что тоже безопасно). А конденсатор спасёт от наводок переменного тока. И резистор подтяжки - чем меньше, тем лучше, наводкам труднее будет перевесить его потенциал. Проверено неоднократно в условиях промышленного предприятия. PS В совсем тяжёлых случаях используется обычное электромагнитное реле с обмоткой на 24 вольты, ставится рядом с МК. Концевик включает его, а уже контакты реле - дают сигнал МК. Уж если реле даст ложные срабатывания - то нужно думать о другом типе датчика. Изменено 29 сентября, 2016 пользователем oldmao 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tropican Опубликовано 29 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Огромное спасибо, сделаю именно так как Вы сказали. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 oldman дело говорит! самое надежное решение, гораздо лучше оптрона 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 19 минут назад, tropican сказал: Там... проблема в том, что поскольку кабель проходит в сыром месте да еще с химией, на висящем в воздухе "сухом" проводе может появиться что угодно, вплоть до нескольких вольт постоянного отрицательного напряжения. Провода к датчику должны быть витой паров. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tropican Опубликовано 29 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 (изменено) Ну... оптрон наверное еще лучше... Попробую стабилитрон, вот только раз уж есть выбор, что заказывать, может на 4,7 вольта с мощностью рассеяния до 1,3 ватт? BZV85-C4V7.113 Изменено 29 сентября, 2016 пользователем tropican поправка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Витая пара не всегда возможна в промышленности. Например при модернизации старого оборудования приходится пользоваться уже проложенными кабелями. Причём сигнальные могут идти рядом с силовыми. Релейная развязка помогает в самых тяжёлых случаях (сигнальный кабель рядом с кабелем 10 кВ например). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harvester Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Попробуйте сначала просто поставить керамику побольше. А вообще нужно померить реальные напряжения и токи... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_Харьков Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 (изменено) Привет. Мысли в слух. Концевики обычно могут работать на замыкание и размыкание. Если основное время концевик разомкнут и в это время наводки, то может сделать вариант прошивки и схемы когда концевик нормально замкнут. На схему когда нормально замкнут концевик на землю наводок не будет или меньше. Или вообще заменить концевик с контактами на бесконтактный (емкостной или индуктивный) с выходом 4...20 мА более устойчивым к помехам. Изменено 29 сентября, 2016 пользователем Сергей_Харьков 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.