11 hours ago, mag106 said:

пищит постоянно

Так происходит при перегрузке по току.

Вероятно неисправность в схеме определения величины тока нагрузки.

Spoiler

image.png.59bd695c3d6e434b0190018d1edbeceb.pngimage.png.f7b03785910c174787711362722b70f5.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

В 01.05.2022 в 10:19, nik0la сказал:

Так происходит при перегрузке по току.

Так он бы и от сети тогда бы тоже уходил в аварию, или нет ?

 

когда питание вставлено и запуск с кнопки

 

Спойлер

IMG_20220501_132332.thumb.jpg.f11f7a46a06d6d629be6adca1e9b26bc.jpg

 

тут питание отключено

Спойлер

IMG_20220501_132236.thumb.jpg.ef8406501b631d370355f25dbc54c455.jpg

 

а  тут подключаю питание, но на нагрузку нет напряжения

Спойлер

IMG_20220501_132253.jpg

 

 

Спойлер

IMG_20220501_132320.jpg

 

 

Нашёл пробитые irf1010e

Спойлер

1651682828662.thumb.jpg.e2b007a3502dc6111de4ef8a4866b9d9.jpg

, как заменю отпишусь по результату

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

  • 4 недели спустя...

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Приветствую! Мучаю ippon smart power pro 2000 (есть ещё 1400, они внутри абсолютно одинаковые), пытаюсь использовать в качестве инвертора для солнечных панелей. Подключены lifepo4 на 24 вольт, солнечный mppt контроллер. Т.е. используется только от батарей. Единственная проблема - упс отключается примерно через минут 40. Это и есть тот самый Green Mode, или ещё какая защита? На более старых моделях на плате надо было отсоединить резистор, и он даже был помечен, а тут ничего подобного не наблюдается. Что посоветуете? Схему нашёл, но такое впечатление, что она или от другой версии (хотя по названию совпадает), или не полная. Потому что на плате есть 2 разъёма (торчат пины) - один 3-пиновый CN11, второй 6-пиновый CN6, а на схеме их нет. (да и вообще - кто китайцев учил так схемы рисовать? куча пересекающихся линий, соединения точками не отбозначены, где соединяются, а где нет - фиг поймёшь, надо вдумываться)

Smart Power Pro 2000.pdf

Изменено пользователем ELF MEDIA
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 7 месяцев спустя...

Имеется ИБП Mustek Powermust 1000 USB расчитан на 220В питания, сейчас работает от сети 240В. Постоянно в AVR режиме понижает на выходе до 200В. Основная плата MAIN-876X/7X/8X 098-18161-03-S1. Видел на других ИБП на плате набор перемычек для регулировки входных напряжений 220/230/240В, на этой ничего подобного не нашёл. Подскажите, может кто сталкивался, на этой модели данная регулировка выполняется программно или аппаратно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Здравствуйте!

Занялся ремонтом платы после фееричного взрыва... На минусовой клемме аккумулятора висел крокодил минуса осциллографа, который, очевидно не имел гальванической развязки. При втыкании вилки в розетку плата практически была уничтожена...

Сейчас в целом всё восстановил, остался непонятный косяк - не могу понять где это управляется... В общем при включении в розетку и отжатой кнопке включения, включаются 3я и 5я релюшки и на АКБ идёт зарядка, но при нажатии на кнопку включения УПС переходит на работу от АКБ, релюшки 3 и 5 отключаются на выходе инвертора напряжение присутствует. Процессор целый - ставил его в исправный УПС - всё работает. От какой части схемы это зависит и где искать косяк - совсем уже сбился... Всё, вроде, исправно по замерам тестером...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Александр Свердлов Если под рукой такой-же исправный, то проверьте все напряжения на ножках процессора на рабочей и ремонтируемой плате. Если мозги целые, есть вероятность что не приходит какой-то нужный сигнал.

Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Возможно контроллер ИБП не видит напряжения в электросети и переключается на батарею.

Заряд батареи до включения контроллера идёт в "бессознательном" состоянии.

Вот кажется фрагмент схемы как это может быть устроено:

Spoiler

Iinput-voltage.png.465214a8aeba35ef228c7f692cccf5b6.pngIinput-voltage-2.png.1327bc244f8dace18d3e63b5cffa7494.png

 

Изменено пользователем nik0la
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 5 месяцев спустя...

Добрый день! Понимаю, что тема устарела, но больше спросить негде. Был восстановлен данный ИБП (Ippon Smart Power Pro 1000), благодаря схемам и советам данной темы, за что всем большое спасибо! Но, при попытке доработать его в плане работы вентилятора, случайно замкнули +24В (с АКБ) на +5В. В результате престал работать контроллер((( На Алике они, конечно, есть, но нет нужного программатора, да и дамп, который удалось скачать в сети, пишут, что с ошибкой (да и редакция немного другая - 01). В нашем стоит прошивка 618-04331-00. Вопрос собственно такой, может у кого остался рабочий контроллер данного ИБП,  или сгоревшая плата с ним? Готовы купить за разумную цену. На Авито нашли несколько объявлений данного ИБП, якобы полностью работоспособного с ценами от 1300 до 1800 и выше есть. Но, они все явно после ремонтов и не лучше нашего. Учитывая, что нужно еще купить АКБ, то проще сразу копить на новый ИБП(

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Anna Shlemova сказал:

проще сразу копить на новый ИБП

При такой организационно сложной для восстановления поломке - пожалуй да. Тем более, что по сравнению с ценой комплекта аккумуляторов (которые раз в 3-5 лет приходится менять), стоимость блока не сильно отличается, и блок тоже можно рассматривать как расходный материал, такой же, как аккумуляторы. :)

Изменено пользователем Lexter
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 часов назад, Lexter сказал:

При такой организационно сложной для восстановления поломке - пожалуй да. Тем более, что по сравнению с ценой комплекта аккумуляторов (которые раз в 3-5 лет приходится менять), стоимость блока не сильно отличается, и блок тоже можно рассматривать как расходный материал, такой же, как аккумуляторы. :)

Понятно. Спасибо, что отозвались! Ну если не найдется деталька, то видимо придется брать новый. Очень жаль потраченных сил и нервов)) Что можете сказать про этот вариант - ExeGate Power Smart ULB-1000? На Озоне стоит 5356р. По характеристикам вроде аналогичен, а дизайн даже лучше.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Anna Shlemova сказал:

Что можете сказать про этот вариант - ExeGate Power Smart ULB-1000?

Без вентилятора - это хорошо, не шумит. Хватит ли вам 1000 ВА - считайте сами, что подключено и сколько жрёт - только вы знаете. Второй нюанс - 1000 ВА - это его теоретическая пиковая мощность, а отдать мощность он может не больше, чем могут аккумуляторы. Чтобы два аккумулятора отдали ватт 800-900, их разрядный ток должен быть не менее 800 Вт/24 В = 33 А. Это без учёта КПД. А он у ИБП при работе от батарей где-то максимум 70-75%... В общем, ещё надо смотреть даташиты на выбираемые аккумуляторы, потянут ли...

Изменено пользователем Lexter
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, Anna Shlemova сказал:

Что можете сказать про этот вариант - ExeGate Power Smart ULB-1000

По-хорошему sua1000i, при необходимости профилактику ему и ок. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, Anna Shlemova сказал:

Что можете сказать про этот вариант - ExeGate Power Smart ULB-1000?

Дешево, сердито, надеяться больше чем на 75% заявленных характеристик не стоит, аккумуляторы на замену с завода.

Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.  
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.   
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...