Здравствуйте, помоги разобраться с проблемой: БП IP-S350 уходит в защиту когда нагружаешь линию 3,3 V, по +-12 +-5 проблем нет, сопротивление по линиям: 3,3 - 94 ом, 5 - 48 ом, 12 - 610 ом. Электролиты все заменены, прозвонка патологий не выявила, что интересно когда закорачиваю пинцетом дроссель нагрузку держит, даже после того как убран пинцет держит, но повторное включение нагрузки уводит в защиту. Немного занижены отрицательные напряжения - 11.9 и - 4.7. Схема приложенная ниже немного отличается маркировкой компонентов, но схемотехника одинакова.

 

p0046.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

2 часа назад, AleXXa сказал:

сопротивление по линиям: 3,3 - 94 ом

@AleXXa , в который раз повторяю начинающим - не лезьте вы в них, не начитавшись теории. 

Про Вас - какие нафиг 94 ома? Вы их что, тестером измерили? По линии 3,3 ампер с десяток потребляется. А по Вашим предположениям получается, что 0,0...

Отнесите мастеру.
Если есть желание разобраться самому - читайте буквари. Потом задавайте вопросы.

Поверьте, импульсники - одно из самых сложных устройств.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

сопротивление измерялось мультиметром на предмет кз, при любой нагрузке по линии 3,3 уходит в защиту

зы... не у всех всё сразу получается, теории без практики не бывает, даже ребёнок когда учиться ходить, набивает себе много шишек.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

3 hours ago, AleXXa said:

сопротивление по линиям: 3,3 - 94 ом,

Это, как я понимаю, при выключенном блоке, какой нибудь нагрузочный резистор.

Так может в дросселе проблема? Заменить его.

Настоящему коту и в декабре март!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

сопротивление измерялось при выключеном блоке, нагрузила линию 12 в сопротивлением 50 Ом, по 3.3 в стало держать, но отдельно 3,3 нагрузку не держить, а раньше держала

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

15 minutes ago, AleXXa said:

нагрузила

Когда я учился, то говорили "женщина на радиофизике - инородное тело". Прошло лет 15, там начали устраивать конкурсы красоты. 

А зачем вам отдельно 3.3в?

Там вообще-то групповая стабилизация и защита отслеживает все напряжения. Одно вышло за пределы - отрубает все.

Настоящему коту и в декабре март!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

как писала выше, 12 и 5 вольтовые линии на нагрузку реагируют нормально, 3,3 вольта уводит бп в защиту, это ненормально, ДГС на 3,3 линию не распространяется, по ней отдельно стоят 2 дросселя

Изменено пользователем AleXXa
правка
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Т.е. если подгрузить 12в, то все ок? Так может, подгрузить и пусть работает. Понятно, что схема чуть другая, но по вашим измерениям на линии 12в нагрузка 610 ом, по схеме нарисовано 120. А в реале (по полоскам и померять)?

Настоящему коту и в декабре март!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 минуты назад, KomSoft сказал:

в реале (по полоскам и померять)?

по полоскам 1 кОм, выпаяла - 0,970 кОм

Изменено пользователем AleXXa
правка
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@AleXXa проверьте все выделенное красным.

5a1bac1f6b75a_55.GIF.fdfc219b2cb18d7737ac930dfc3c81a6.GIF

Встаньте Вольт-метром на линию +12 Вольт и нагружайте линию 3.3 В.

Встаньте Вольт-метром на линию +5 Вольт и нагружайте линию 3.3 В.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@UVV вышеуказанные сопротивления: по линии -5v 510 Ом, по линии -12v 1 кОм, по линии +12v 1 кОм, по линии +5v 50 Ом, маркировка соответствует, нагружала как просили, на 50 Ом нормально, просадки по напряжениям нет, нагрузкой на 10 Ом уходит в защиту. Проверила супервизор 7510 и его обвязку (как описано ТУТ), вроде всё срабатывает как положено.

Изменено пользователем AleXXa
правка
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@AleXXa отключите защиту, замкнув 2 ножку РС1 на общий, и посмотрите что происходит с напряжениями по +/- 5 и +/-12 Вольт. А так гадать можно очень долго.

Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@AleXXa когда нагружаете линию 3.3 В то возможно по линии +5 В и +12 В напряжение в вашем случаи возможно будет расти по этой причине супервизор и отключает БП.

5a1c293f333e9_57.thumb.GIF.098780d8829477c1692d5fb0d758d045.GIF

Изменено пользователем UVV
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Григорий Т.  защиту отключала, напряжения стабильны при подключении нагрузки, за исключением линии 3,3, идёт небольшая просадка с 3,35 на 2,27 на одну секунду, на мультиметре не очень заметен скачёк, но осциллограф фиксирует.

@UVV  как сказала выше, стабильно всё.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я бы заменил C22 C23, и нагузил шину +5 Вольт.

Кстати, при нагруженной +5 Вольт есть просадка при включении нагрузки на 3.3 Вольта?

Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, Григорий Т. сказал:

при нагруженной +5 Вольт есть просадка при включении нагрузки на 3.3 Вольта?

просадки нет, электролиты заменила в первую очередь

Изменено пользователем AleXXa
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)    
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы. 
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...