Перейти к содержанию

Изолированный токовый вход 4-20мА для микроконтроллера


Рекомендуемые сообщения

1 минуту назад, paul-th сказал:

Бред какой то.

И я о том же, да бред! Когда их (ПЧ) привезли с десяток на производство, начали подключать к ПЛК, а оно все не работает, меряем со стороны ПЛК, ток есть, меряем на концах кабеля, ток есть, подключаем концы, на ПЧ нет тока. И только когда отключили минус от ПЧ ток появился, НО очень завышенный. А соединяли мы с модулями schneider stbaci1230k, stbaco1210K, тоже еще те модуля... У них в документации и на их корпусе нарисовано, что токовый вход можно соединять как по плюсу, так и по минусу, а на де оказалось что у них так-же минусы IO соединены вместе но отвязаны от общего. Ох и наплясались мы тогда, и представителей ABB вызывали, а они плечами пожимали, пока у немцев не узнали...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

5 hours ago, RIMUS1989i said:

смущает оптопара VO1,

Входной ток оптопары VO1, конечно, нужен меньше 4 мА, а то тока ПЧ датчика не хватит. Можно поставить оптопару ACPL-064L, у неё минимальноый входной ток 1.6 мА.

И, потом, стабилитрон LM4040 сможет пропустить 20 мА току?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

2 минуты назад, paul-th сказал:

Не сегодня завтра на этот провод случайно попадет фаза и кирдык вашим ПЧ.

Это не мне нужно объяснять, а энергетикам-электрикам... И производителям ПЧ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

4 минуты назад, RIMUS1989i сказал:
8 минут назад, paul-th сказал:

Не сегодня завтра на этот провод случайно попадет фаза и кирдык вашим ПЧ.

Это не мне нужно объяснять, а энергетикам-электрикам... И производителям ПЧ.

На металлоконструкциях заземление лучше, чем на подстанции - это естественный заземлитель, а не ларёк. Ерунду не пишите

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, Yurkin2015 сказал:

И, потом, стабилитрон LM4040 сможет пропустить 20 мА току?

Один единственный ответ по теме:D
Да, стабилитрон помощнее нужен. 

Модель ПЧ ABB ACQ580-01-145A-4

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, a74 сказал:

это естественный заземлитель

Да, но не для АСУТП, а оно все сидит на этом железе. Вот вы где работаете? Вы сталкивались с тем, что датчик температуры при пуске двигателя от ПЧ начинает уплывать? И при этом ни что не помогает, ни кабель который кинули напрямую по полу, ни гальваническая развязка, ничего не помогает, даже датчик температуры за 12000р от Alisense (до сво), не говоря уже об ОВЕН и прочих дешевых производителях.

И этот единственный заземлитель тоже грамотно должен быть соединен, с землей и нулем. А не так, где понравилось там и "прицепил"... Тут такие чудеса происходят что волосы дыбом от всего этого...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, RIMUS1989i сказал:

Вот вы где работаете?

Я строил семенные заводы и элеваторы. Один раз решили заземлить минус 24 в ЩУ и выгорел модуль связи ПЛК. Не поняли, поменяли - опять, поняли )))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@a74 Я уже выше писал про шнайдер и что написано в их документации. И тут что написано не понятно, но по факту все совсем по другому.  Я обязательно завтра сниму видео с тем что на самом деле...

И вообще вопрос не о том где сидит земля и прочее, а есть конкретный вопрос про схему из первого поста. Спасибо @Yurkin2015 хоть кто-то ответил по теме. И это я думаю хороший тон, все IO развязать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 минут назад, RIMUS1989i сказал:

Да, стабилитрон помощнее нужен. 

это не самое плохое...
тут больше вопрос к ОУ , то что MAX4236 умеет на входе  ниже напряжения питания на 0,5в, не означает линейность усиления на этом участке.

КМК поставить DC/DC на блокинг-генераторе или на копеечной МС34063 буде дешевле танцев с бубном

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, a74 сказал:

Я строил семенные заводы и элеваторы

Вы хоть раз были на сахарном заводе? Могу пригласить на свой, тут много чего интересного... и токи БОЛЬШИЕ и блуждающие!:D На сах заводах своя ТЭЦ с турбогенераторами 6 кВольт общей мощностью от 12МВт и выше. А еще много насосов от маленького до 500кВатт. Будете в Краснодарском крае, заезжайте на экскурсию.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

RIMUS1989i, Ради любопытства, на выключенном ПЧ прозвоните -24 и РЕ. Точно ли он соединен, может проблема в другом

1 минуту назад, RIMUS1989i сказал:

Будете в Краснодарском крае

Хорошо, а то я уже всё Черноземье обкатал

 

2 минуты назад, RIMUS1989i сказал:

Вы хоть раз были на сахарном заводе?

Да, и на комбикормовых

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, a74 сказал:

-24 и РЕ

Не - 24, а AGND. Завтра "запилю видосик":D

@a74 Вот смотрите инструкцию по эксплуатации  стр. 169.... 

Изменено пользователем RIMUS1989i
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20 минут назад, RIMUS1989i сказал:

Вот смотрите инструкцию по эксплуатации  стр. 169....

Стоит перемычка м/у цифровой землей и общим цифровым.....

Как это связано?

Вы датчики подключили как на стр 105?

Что то мне подсказывает, что у Вас земляная петля могла образоваться

Виктор Денисенко - Заземление в АСУ.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

50 минут назад, RIMUS1989i сказал:

Вот смотрите инструкцию по эксплуатации  стр. 169...

DCOM и DGND вообще никак не связаны с внешним занулением.

Изменено пользователем paul-th
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

51 минуту назад, a74 сказал:

на выключенном ПЧ прозвоните -24 и РЕ. Точно ли он соединен, может проблема в другом

 

2 минуты назад, paul-th сказал:

DCOM и DGND вообще никак не связаны с внешним занулением и заземлением и не должны.

и я о том же. А то весь труд с преобразователем коту под хвост. Проблема может в элементарном

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, a74 сказал:

Вы датчики подключили как на стр 105?

Какие датчики? Вы о чем!?

 

40 минут назад, paul-th сказал:

DCOM и DGND вообще никак не связаны с внешним занулением

А вы о чем?

Проблема не в том что DCOM и DGND связаны с корпусом. И я не использую внутренний БП. 

А основная проблема в том, что когда вешаешь на один модуль IO ПЛК два и более частотников, а еще если они запитаны от разных подстанций, все это ведет себя не адекватно! А рядом стоящие ПЧ могут быть запитаны от разных ТП, это резервация!

Вы мужики походу видели пару частотников и все, а когда на производстве стоит несколько десятков ПЧ да еще разнесенных по разным помещениям, запитаны от разных подстанций, а управляет грубо говоря один ПЛК к которому подключено огромное количество модулей IO вы не видели. То вот тут и возникают проблемы, а помимо ПЧ к модулям подключены датчики, расходомеры, исполнительные механизмы. Вот тут и появляется необходимость в использовании изолированных IO. А еще и ноль висит на этом всем, и повторюсь подстанций не одна а минимум 6.

Все давайте прекратим дискуссию о том что не так в моих хотелках, поверьте я знаю что мне надо, и я спросил как правильно организовать развязку токового входа на моем устройстве! 

Опыт эксплуатации у меня не маленький оборудования шнайдер, сименс, абб, овен и прочего. И поверьте у каждого производителя свои тараканы... 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Единственное что я понял из этой всей дискуссии, так это то, что вход можно сделать универсальным 0-20, 4-20мА, 0-10в, 0-5в но тогда придется использовать изолированный DC-DC преобразователь для питания АЦП и прочего что стоит на стороне входа. Вот что можно выбрать из dc-dc.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

44 минуты назад, RIMUS1989i сказал:

Вы мужики походу видели пару частотников и все,

Да .... темные мы совсем, что уж делать то,  30 лет работы по специальности Электропривод и Автоматизация и 20 лет опыта ремонта ПЧ всяких разных фирм, более тысячи только отремонтированных, а сколько трогал и настраивал не считал и это ничего не дало наверно. И то что вы там в двух проводах разобраться не можете тоже однако говорит о чем то.

Изменено пользователем paul-th
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, RIMUS1989i сказал:

Вы сталкивались с тем, что датчик температуры при пуске двигателя от ПЧ начинает уплывать?

Если вы об этом датчике, то он и ПЧ подключены к ПЛК.  А не друг к другу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А вы не рассматривали возможность поставить рядом с ПЧ преобразователь с 4-20ма в шину данных , хоть тот же модбас , и заведение этой шины  в ПЛК ?  Просто двойное преобразование это очень извращённое решение, каждое такое преобразование снизит точность.

6 минут назад, RIMUS1989i сказал:

датчик температуры при пуске двигателя от ПЧ начинает уплывать?

Было такое, причем датчик сбоил  только при пуске самого слабого из шести ПЧ в установке, обошлись программным костылем,  измеряя только при отключении ПЧ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, E_C_C сказал:

хоть тот же модбас

Так я это и хочу организовать на своем устройстве.

Поэтому будет так: ПЧ выход 4-20 -> вход 4-20 -> ацп -> изолятор -> МК -> ethernet -> плк.

Есть готовые модули типа Овен ПР200, там можно запрограммировать, но то количества IO не хватает, то также не изолированные IO. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.  
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?  
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?  
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
×
×
  • Создать...