Перейти к содержанию

Защита контактов реле от выгорания


трон
Перейти к решению Решено Piotr__1,

Рекомендуемые сообщения

 

Хочу подключить погружной колодезный насос 500W к реле РЭК77/3 и что бы продлить службу реле, а именно двум замыкающим контактам, можно поставить конденсатор параллельно контактам -6и5? и нужен ли еще резистор к конденсатору?

372ed80a4b6403bde5c6152aedd80519.jpeg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

1 минуту назад, трон сказал:

нужен ли еще резистор к конденсатору?

Нет. Вместо механического реле лучше установить симисторный.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Hongfa для различных применений в Компэл. Большой выбор в наличии!

Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Тренды и лучшие решения для разработки зарядных станций в России

К 2029 году в России прогнозируется увеличение числа зарядных станций до 40 000. При этом отечественный рынок электротранспорта имеет климатические, потребительские и географические особенности. Для успешной разработки и построения инфраструктуры станций заряда в России идеальным вариантом является использование решений и электронных компонентов китайских производителей – лидеров индустрии электротранспорта и возобновляемой энергетики, которые уже представлены в КОМПЭЛ. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE Energy

Самыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Можно оставить реле, но коммутировать насос симистором.
Вопрос решён, все хотелки удовлетворены, расходимся.

:lol:

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У нас на работе такие реле установлены в некоторых котельных и теплоузлах. Кое где коммутируют насосы и вентиляторы мощностью до 1 кВт. При этом никаких конденсаторов параллельно контактам не подключено. И ничего, много лет работают и контакты не обгорают.

Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Shahabbas сказал:

У нас на работе такие реле установлены в некоторых котельных и теплоузлах. Кое где коммутируют насосы и вентиляторы мощностью до 1 кВт.

Допустивший их в работу скорее всего не знаком с ГОСТ 12434-83 и  ГОСТ 50030.4.1-2012 и таким понятием как "категория применения"
если не указано иное для промежуточных реле ток приводится для категории АС1.  (для категории АС3 он в 9...11раз меньше)
те это АС двигатель до 270Вт максимум.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20 минут назад, IMXO сказал:

Допустивший их в работу скорее всего не знаком с ГОСТ 12434-83 и  ГОСТ 50030.4.1-2012

Ну, во первых, наша фирма заключала договоры на обслуживание уже готовых и не новых объектов и кто когда их делал - фиг его знает.

Ну а во вторых - какие, нафиг, в Литве и ЕС ГОСТы? А тем более если какая-то фирма делает шкаф управления без конкретного проекта, сдаёт заказчику с гарантией 1-2 года и уходит.

Изменено пользователем Shahabbas

Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Решение

@трон Если так хотите, то RC цепочка ставится параллельно контактам, или на разрыв ставят несколько контактных групп одного реле последовательно.

Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это вообще идеально. Многие не видят разницы между пускателем (контактором) и реле. А она есть, особенно, для индуктивных нагрузок, как в данном случае.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Формально да, но в подавляющем большинстве случаев, под пускателем подразумевается контактор, т.е. сам прибор коммутации.
Буквально вчера менял в шкафу АВР буржуйский "контактор" на отечественный "пускатель". В распоряжении так и записано: замена пускателя на вводе таком-то. :lol:

Изменено пользователем Dr. West

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • именно так и есть их пишут теоретики, которые практически с этим не сталкивались, а знают об этом со слов других и часто пишут откровенные глупости я уже приводил пример из своей практики  одно дело заземлить корпус электроустановки и совсем другое рабочее место или ванну в которой, находящийся в ней человек, при случайном касании например провода с нарушенной изоляцией, получит гарантированный удар эл. током и хорошо если без фатальных последствий
    • Вы вбили магнитную проницаемость всего 200, вот и получили ток намагничивания первичной обмотки под ампер. Очень маловероятно, что силовой феррит с такой низкой проницаемостью. Измерьте ток намагничивния. От магнитной проницаемости сердечника его габаритная мощность зависит слабо. А вот ток намагничивания - сильно. Вот ваш же рассчёт для типовой магнитной проницаемости 1800: Как видите, намоточные данные трансформатора практически не изменились. Вас смущает, что неизвестен материал сердечника. Ничего страшного. Марка материала влияет больше на величину потерь в сердечнике в зависимости от частоты. Максимально-допустимая амплитуда индукции у всех силовых ферритов примерно одинаковая, около 0,3 Тл. Предположим, что материал похуже, чем N87. Так как запас по габаритной мощности есть, на всякий случай можно немножко понизить частоту. Число витков первичной обмотки возрастёт не сильно: Зато на частоте ниже 40 кГц даже паршивенький материал будет сносно работать. И 50 витков первички - удобное число. Ну и ещё раз: измерьте ток намагничивания первичной обмотки - ток холостого хода. Во-первых, он должен получиться приемлемым, а во-вторых, прикинете магнитную проницаемость сердечника, чтобы не переживать из-за неизвестности.
    • Жесть, вот это внимательность у вас. Как вы только замечаете такие мелочи ))  Кстати, может посоветует кто, что можно установить по размеру взамен сломанного выключателя? С завода там какая то адская конструкция (( Хотелось бы подобрать по размеру чтобы подходило и ничего не пилить.  Разговаривал с продавцами запчастей на авито, один человек хотел мне помочь, но не смог выкрутить шпильку, которая держит рычаг. 
×
×
  • Создать...