Перейти к содержанию

Переделка блока ATX-230C


oshiray

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте.

Опять 25, точнее 24.

Для сборки паяльной станции на жалах Hakko t12 было решено переделать блок ATX на выходное питание 24В.

В сети много раз об этом упоминается, но не получается нужный результат.

Итак, что было сделано:

1. Замена слаботочных диодов по линии -12, на такие же как стоят по линии +12 (взяты с аналогичного БП с линии +12)

2. Замена дросселя  по линии -12, на аналогичный что на линии +12 (взяты с аналогичного БП с линии +12);

3. Выходные конденсаторы были одинаковые,  что на +12 линии, что на -12,  16В 1000мкФ.

Результат ожидаемый - без нагрузки на линии +5В, блок жужжит, свистит, напряжение на +12, -12 значительно проседает при нагрузке от лампочки 24В 50Вт.

IMG_2018-03-02_105441.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

А с +5в выпаяли все? Или нагрузочный резистор оставили? И эта линия вам нужна? Если нет, то выбросьте R30,а R29 замените на 17к (расчет для случая, когда на 2 ноге 2.5в)

Настоящему коту и в декабре март!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Пытался  переключить приоритет защиты c шины +5В на +12В и установить напряжение 12В на лини +12.

Делал так - от 1-ой ноги микросхемы 7500 убрал R30 который идет от шины +5В,  между шиной +12В и первой ножной микросхемы  впаивал подстроечный резистор на 50кОм. Покрутил подстроечный резистор (получилось 17,7кОм) и выставил 12В на лини +12, при этом на линии +5 было больше 6В. На ХХ все ок.

Подключаю нагрузку на полученные 24В (линии +12 и -12) и блок жужжит, свистит, но при нагрузке от лампочки 24В 50Вт напряжение практически не проседает.

Даю нагрузку на линию +5,  свистит уменьшается.

Измеряю напряжение между 1 и 7 ногой КА7500В - 2,46В.

Подскажите, как избавиться от нагрузки на линии +5, и стабилизировать напряжение на линиях +12 и -12. 

Спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

1 час назад, oshiray сказал:

Замена дросселя  по линии -12, на аналогичный что на линии +12

Неверное действие. Надо было перемотать ДГС на две обмотки и включить их противофазно..

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Все проще - выпаять косичку ТПИ, поставить "быстрый" мостик на обмотки 12 вольт, подстроить напряжение и все. В принципе, даже без выпаивания "косички" ТПИ можно дотянуть напряжение до 24 вольт, но так - проще.

Да, стабилизацию нужно переделать будет, как неоднократно тут и в Гугле было.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

39 минут назад, Falconist сказал:

Неверное действие. Надо было перемотать ДГС на две обмотки и включить их противофазно..

ДГС не трогал, менял L7.

pm230w_lp-81.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

L4 и L7 там нужны, как зайцу стоп-сигнал. Можете вообще убрать.

25 минут назад, KRAB сказал:

и все

Не всё. Еще самопитание ШИМ-ки взять с косички.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"В чем-то" это и есть "в чем-то", а не "во всем".

А если учесть, что подобные мне НИ РАЗУ не попадались, исключительно с самопитанием (десятка три "пробегало"), то...

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а мне попадались.

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ты не понял, о чем речь.

а речь была не о тех, что питаются от 5 Вольт...

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я же не утверждал, что таковых БП не существует. Но почему-то началось меряние пиписками, вместо делового обсуждения проблемы. А заключается она в том, что если схема-таки с самопитанием (а я на 99,99% убежден, что это именно так, 230-ваттный БП всё-таки довольно старый) и на выходе поставить мостовой выпрямитель, то на м/схему ШИМ с участка цепи перед ДГС попрет 48 В, что ей сильно не понравится. А вот если взять самопитание с косы - то будет, без проблем, те же 24 В. 

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

сомневаться имеешь право.

но АТХ начали делать очень давно, еще до 2000 года. и мощность у них была того же уровня - 200-230 Ватт.

да, большинство попавших ко мне АТХ имели диод самопитания.

и при переделке таких АТХ в регулируемые я ВСЕГДА удаляю этот диод.

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну и нахрена тогда был нужен весь этот базар??? Чего добивался-то? Написал бы 

9 минут назад, Starichok сказал:

при переделке таких АТХ в регулируемые я ВСЕГДА удаляю диод самопитания.

И вопрос был бы закрыт.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И чем Вы собрались управлять в этом БП после его переделки??? Неужто пультом ДУ?

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мало того, что древний, так он, вроде бы, еще и переходного типа! Сам по себе - АТ, к которому добавлена плата дежурки (прикручена сверху). Так делали, чтобы не выбрасывать уже изготовленные АТ-шники, когда их "эпоха" подошла к концу.

Перевести его в полный формат АТ добавлением двух базо-коллекторных резисторов ключевым транзисторам, а готовую платку дежурки использовать по другому назначению.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 минут назад, Falconist сказал:

Перевести его в полный формат АТ.

Что мне это даст?

18 минут назад, Falconist сказал:

готовую платку дежурки использовать по другому назначению.

Например?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 час назад, Falconist сказал:

Ну и нахрена тогда был нужен весь этот базар??? Чего добивался-то?

базар устроил ты, пытаясь утверждать, что без самопитания АТХ не бывает.

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Володя, опускаться до уровня "сам дурак" -- некрасиво.

14 минуты назад, Starichok сказал:

базар устроил ты

То, что АТХ стартует от дежурки -- так это в любом случае. А дальше в подавляющем большинстве старых БП подхватывается самопитание. И то, что в единичных случаях м/схема продолжает питаться от дежурки, так это именно, что в единичных. В данной теме речь как раз и шла о старом БП, когда еще не было м/схем с питанием от 5 В.

33 минуты назад, oshiray сказал:

Что мне это даст?

Надежность.

Короче, слушайте тех, чьи речи Вам милее. А мне в этой теме делать больше нечего.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
×
×
  • Создать...