17 сообщений в этой теме

Свой52    0

Всех приветствую!

В общем есть оборудование (помпа), качает воду из земли,

стоит вакуумный насос (вакуум) для того что бы воду достать из земли)

рабочее давление от -0.1 и до 0.06 (это  рабочее давление при котором насос может поднимать воду) (см.фото)

Проблема !!! - если прохватывает  много воздух, давление может снизится до нуля, а насос будет работать что приведет к перегреву и поломки.

Вопрос в следующем - какую электронику нужно поставить чтоб при снижении давления (менее -0.06) выключался насос

Рассматривал :

1.реле давления, но как от него электрику за питать?и существует ли реле давление на отрицательную работу т.е вакуум

2. термореле, это геморойно так как работает насос на улице (жара, холод) может не корректно работать.

Можете чем то помочь?? может есть какой то другой ресурс для таких тем??

 

IMG-6c2682d9406123b66fc47e43f2afa4b3-V.jpg

IMG-46e2c31a57c222b188099f29b28b317d-V.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Yanshun    412

А мановаккумметр ЭКМВ-1У рассматривали?
Только его нужно располагать  подальше от вибрации, маслом его не зальешь.

1-manovakkummetr-ekmv-1u.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Свой52    0

Не в курсе за такой манометр

Он при отрицательных температурах может работать?

Проблема что весь насос вибрирует жутко

а что за принцип работы у него?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
chip-chip    1 517

А зачем ставить на насос? вакуумным автомобильным шлангом соединить и к станине. Принцип работы - два положения(два штырька.). Один верхний уровень. Другой нижний. С схему релейную к нему надо. С фиксацией. И все!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Matik    56
15 минут назад, Свой52 сказал:

Он при отрицательных температурах может работать?

Он будет работать на воду. А ваша вода на отрицательных температурах тоже будет не замерзать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
avv_rem    339
3 часа назад, Свой52 сказал:

Можете чем то помочь??

Да как два пальца об асфальт. :)

Механический электроконтактный манометр очень чувствителен к вибрации и поэтому рядом с мотором ставить его категорически нельзя. Даже механический манометр применен с глицериновым наполнением, а это наводит на грустные мысли. И вообще, механические электроконтактные манометры это уже даже не вчерашний, а позавчерашний день. Сегодня все ставят электронные манометры.

Рекомендую ЭКМ-2005  со светодиодной индикацией. Резьбу только уточни, трубная 1/2’’ или метрическая М20 x 1,5. Если трубная, то лучше приобрести переходник с трубной на метрическую, т.к. подавляющее большинство приборов имеют метрическую резьбу М20 x 1,5.

Предположительно модель
ЭКМ-2005 ДИВ ВМ300 300кПа А17И2 t2570 220Г ОМ20

Проще применить модель с питанием 220в (220Г). Но рядом работает мотор, который при отключении может дать большой импульс напряжения и сжечь прибор. Поэтому лучше применить прибор с питанием 24в постоянного тока и установить рядом небольшой блок питания. Сгоревший блок питания заменить или отремонтировать гораздо дешевле.

Уточни у изготовителя, есть ли приборы с открытой мембраной (ОМ20). Открытую мембрану можно почистить. Это важно, если вода грязная. Стандартный манометр с закрытой мембраной почистить нельзя, только покупать новый, смотри ролик с 4 мин 00 сек.

3 часа назад, Свой52 сказал:

может есть какой то другой ресурс для таких тем??

Разумеется, есть.
http://www.elemer.ru/production/ekm/ekm_2005.php

 

ЭКМ-2005.pdf

Изменено пользователем avv_rem

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Свой52    0

Спасибо большое!

Еще вопрос, по возможностям ЭКМ-2005  со светодиодной индикацией, можно их программировать для того что бы насос отключался при низком вакууме ?

Если есть мысли на этот счет , то с удовольствием выслушаю)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
avv_rem    339

Да, можно. Именно для этого он и сделан. Только с заказом не накосячь. Конфигураций приборов очень много. Одну цифру неправильно поставишь – и будут проблемы.

Если уж совсем сложным все кажется, – обратись за помощью к КИПовцу с ближайшего крупного предприятия. Он уточнит по месту и закажет нужную модель (если вообще не упрет с работы по-тихому). Буквально за день все и смонтирует, и подключит, и настроит. Но не бесплатно, разумеется.

Если в профиле не наврал, и действительно живешь в Нижнем Новгороде, то специалисты в городе наверняка имеются. И даже с избытком. Попробуй тут предложить шабашку на денек.
http://iprog.pp.ru/forum/list.php?f=1
Правда они по мелочам обычно не связываются. Разве что временно безработный попадется.

Изменено пользователем avv_rem

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Свой52    0
4 часа назад, avv_rem сказал:

Да, можно. Именно для этого он и сделан. Только с заказом не накосячь. Конфигураций приборов очень много. Одну цифру неправильно поставишь – и будут проблемы.

Если уж совсем сложным все кажется, – обратись за помощью к КИПовцу с ближайшего крупного предприятия. Он уточнит по месту и закажет нужную модель (если вообще не упрет с работы по-тихому). Буквально за день все и смонтирует, и подключит, и настроит. Но не бесплатно, разумеется.

Если в профиле не наврал, и действительно живешь в Нижнем Новгороде, то специалисты в городе наверняка имеются. И даже с избытком. Попробуй тут предложить шабашку на денек.
http://iprog.pp.ru/forum/list.php?f=1
Правда они по мелочам обычно не связываются. Разве что временно безработный попадется.

Большое спасибо вам, отправил запрос производителю - жду ответа.

Об этом форуме даже не знал http://iprog.pp.ru/forum/list.php?f=1 огромное спасибо:dance2:

Интересно его нужно еще чем то доукомплектовывать?? помимо блока питания

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Свой52    0
В 03.12.2018 в 02:34, IMXO сказал:

даю наводку, при ХХ и нагрузке разный косинус фи

реле его фиксирующие называецо Реле контроля нагрузки двигателя

Насчет этого реле согласен, наш насос работает на улице и слишком много факторов при  настройке прибора вмешиваются,  а так же перебой с напряжением на насос , погода и тд

У меня вот какой вопрос - хотим сделать отключение насоса через "термореле" (или как его там) с тепловым датчиком, датчик приклеить или в крутить рядом с валом, и при сухом ходе насоса при падении давления, бочка будет нагреваться  у вала и  при нагреве -/+ в 75 гр срабатывать будет вот это реле. по задумке размыкать одну из фаз или 0 на моторе и мотор остановиться)

Вопрос - реально ли это так реализовать?? через термодатчик к реле, а реле будет размыкать фазу??

какие компоненты посоветуете   - мотор 3х фазный 15кВт

как реализовать лучше схему отключения ?

В 19.11.2018 в 21:44, Свой52 сказал:

Большое спасибо вам, отправил запрос производителю - жду ответа.

Об этом форуме даже не знал http://iprog.pp.ru/forum/list.php?f=1 огромное спасибо:dance2:

Интересно его нужно еще чем то доукомплектовывать?? помимо блока питания

Доброго времени суток!!

На счет вашего совета, сделал запрос - комплект мне оценили в 45 т.р что очень прям дорого для меня) и защиты в целом

Вот еще идея возникла, а что если поставить "тепловое реле" или как его называют с датчиком тепла.

ставим датчик тепла у вала и при нагреве бочки у вала +75-80 гр будет отключать мотор насоса

Вопрос к вам как к спецу, как реализовать данную схему? какие нужны компоненты? 

и как лучше устроить отключение мотора, 3 фазы одну из них отключать или лучше 0 ??

можете подсказать??

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Matik    56
33 минуты назад, Свой52 сказал:

3 фазы одну из них отключать или лучше 0 ??

Не угадал, не первое и не второе отключать категорически НЕЛЬЗЯ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Свой52    0
10 часов назад, Matik сказал:

Не угадал, не первое и не второе отключать категорически НЕЛЬЗЯ.

я не электрик и не КИП

подскажите по какой схеме нужно отключать насос?? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Matik    56

Как правило 3-фазные двигатели включаются через магнитный пускатель, который одновременно включает 3 фазы, вот его и нужно отключать. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Matik    56

Так вот, по вашему предложению с температурой. Купите датчик,  герметичного типа (KSD9700) с нормально замкнутыми контактами на нужную температуру, прикрутите к бочке и включите последовательно с катушкой пускателя. Вот и есть простая защита по перегреву, она вот и отключит двигатель. Предупреждение: все должно быть тщательно изолировано иначе закончится плачевно. Датчик нужно изолировать, тогда температуру срабатывания нужно выбрать на порядок ниже.  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Свой52    0
4 часа назад, Matik сказал:

Так вот, по вашему предложению с температурой. Купите датчик,  герметичного типа (KSD9700) с нормально замкнутыми контактами на нужную температуру, прикрутите к бочке и включите последовательно с катушкой пускателя. Вот и есть простая защита по перегреву, она вот и отключит двигатель. Предупреждение: все должно быть тщательно изолировано иначе закончится плачевно. Датчик нужно изолировать, тогда температуру срабатывания нужно выбрать на порядок ниже.  

Спасибо, вот вопрос датчик - герметичного типа (KSD9700)  как подключить к 380??

Если я вам фото эл.щита (внутрянку) пришлю, сможете от коментировать примерно подойдет ли этот датчик КСД или нет и куда его цеплять)?

Изменено пользователем Свой52

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ваша публикация должна быть проверена модератором

Гость
Вы не авторизованы. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Похожие публикации

    • Автор: Kirill Shwarz
      Ребята помогите советом я совсем далек от этого , на материнке адски греется стабилизатор напряжения , по всей видимости из за чего как только подаешь питание на материнку она сама по себе включается и ничего дальше не происходит,искал в интернете такое название ничего особо не нашел чем можно было бы заменить его ? и где можно выпаять его искал на других материнках там такого не стоит.
    • Гость Владислав
      Автор: Гость Владислав
      Проблема появилась примерно три недели назад.Перезагрузки происходят в совершенно случайное время.Перегрузку роутера исключаю(отключал все устройства).Также нет проблем с интернетом при подключении на прямую.Пробовал вернуть заводские настройки,но это не помогло.Avast говорит "UPNP:устройство уязвимо для атак. Тип:UPNP; Порт:52869;Идентификатор уязвимости: CVE-2014-8361" Порты закрыты.Прошу помощи в этом вопросе.
    • Автор: AnKoMa
      Нужна помощь МАСТЕРА!
      Есть объем (утепленный, застекленный балкон).
      Нужно сделать систему управления периферийными устройствами  для подстраивания имеющихся климатических изменений к заданным годовым и суточным циклам растений другого климатического пояса.
      Периферия:
      Источники обогрева – вентилятор, подающий тёплый воздух из квартиры;  насос, прогоняющий горячую воду из системы отопления дома по водяному тёплому полу балкона; ИК потолок; электрообогреватель с вентилятором.
      Вентиляция (устраняет застой воздуха) - два сервопривода (открытия/закрытия форточек); два вентилятора, способные изменять угол наклона (подачи воздуха).
      Освещение  - три типа ламп разного спектра (УФ, холодный белый, фито лампы красно-синие).
      Охлаждение - упомянутые ранее форточки и вентиляторы; шторки притенение; туманообразующая установка.
      Увлажнение - тот же туманообразователь и он же, но через клапан гонит воду в поддоны.
      Принцип:
      Перед началом работы в память вносится почасовой диапазон допустимых температур.
      Работа - Производятся замеры внешних (уличных) условий (температура, влажность, изменение давления).  Производятся замеры внутренних  условий (температура, влажность воздуха и грунта, освещённость).  Календарь-часы (реального времени) выбирают из памяти соответствующий адрес, и выбранная  информация попадает на схему сравнения с показаниями, замеренными в управляемом объёме. В зависимости от полученной разности, система управления выбирает наименее энергозатратный периферийный орган для достижения заданных условий. Величина воздействия энерготратящих устройств должна равняться интегралу во времени от разницы заданного и замеренного параметра. При достижении полной мощности и не уменьшающейся разницы (невозможность компенсировать) подаётся сигнал тревоги.
      Температура в нутрии объёма прямо пропорциональна внешней освещенности в пределах указанных при внесении в память. Количество воды для полива или опрыскивания прямо пропорционально температуре предыдущего дня. Полив не должен проводиться при падении атмосферного давления и низкой внешней температуре. После полива температура не должна опускаться к нижнему пределу.  В сильные морозы шторы можно не поднимать (экономия тепла). Летом полив или проводить вечером, а весной и осенью - утром. Зимой полива НЕТ!!! Может быть опрыскивание ранней весной (утром  солнечного дня). С весны до осени на рассвете включать УФ подсветку, в период вегетации включать свет в пасмурную погоду, поддерживать световой день не менее 12 часов (в тёмное время суток при включении освещения закрывать шторки). При падении уровня воды, в баке опрыскивателя, ниже допустимого подаётся соответствующий сигнал.
      Предусмотреть ручную подачу той или иной команды.
      В случае невозможности выполнить поставленную задачу оповещать.
      Подскажите, если есть опыт, наиболее простой путь к решению.
       
    • Автор: Мяукин
      Оптический датчик OMRON E3X-DA6AT-S (усилитель сигнала с оптоволокна) Б/У 1 неделя - считай новый! В комплекте с сенсором E32-D36P1(сенсор новый) +кабель для подключения +нож для оптоволокна.
      5тр. возможен аргументированный торг
      Отправка ТК Энергия, СДЭК или самовывоз г. Электросталь
       




    • Автор: Олег Нонов
      Здравствуйте, уважаемое сообщество.
      Сломался чайник, не греет воду. Решил его разобрать. Посмотрел ролики в ютубе и в путь. Вроде ничего сложного. Тем более что он уже у меня как-то ломался с таким же симптомом, но там было совсем все просто, отгорел контакт, который идет к ТЭНу. Вот и в этот раз я подумал что опять дело в этом контакте. Но нет. И дело даже не в чайнике. А в самой подставке. Как я понял.

      Прикрепляю фото.
      На 5 фото отмечен контакт, который звонится с вилкой.
      На 6 -- контакт, который не прозванивается с вилкой.

      Хотя контакты, которые идут НА плату оба исправно звонятся. Сама подставка светится, кнопки работают. Даже температуру правильно показывает.
      В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста.
      Очень хочется уже наконец попить чаю.
      Извиняюсь, я не силен в этом, буду благодарен за доступные ответы по дальнейшей диагностики/лечению.
      Спасибо!

      Модель чайника: Polaris pwk 1712cad.






      Вот так он выглядит.

  • Сообщения

    • Я так говорю про все, что мне понравилось
    • Определить получится если срисовать схему вручную.
    • Банальщина. Подобное мы писали на заборах лет 35 назад, будучи школьниками. И тоже с глупыми ошибками.
    • Здесь речь не о стабилизации напряжения БП, а о компенсации падения на проводах под нагрузкой. На измерительных проводах ток на порядки меньше, соответственно и падение мизерное, этим можно пренебречь.
      Но, боюсь,, для @Yurec66 всё это будет слишком сложно реализовать. Без обид. Чтобы этот вопрос более не мусолить, предлагаю замерить напряжение имеющегося БП непосредственно на нём и на контактах шуруповёрта, чтобы выяснить, так ли уж много падает на этих конкретных проводах . Под максимальной нагрузкой разумеется.
       
    •   U5 это сам мозг, максимум что он может - индикацию выводить. Инфу о напряжении должен брать с входа U6. Какое напряжение на 4 ноге U5? По идеи, когда на 4 ноге напряжение уменьшится ниже 2.3В, должна загореться индикация низкого напряжения. (удобно мерить на конденсаторе С32, делителем R32-R33 задаётся напряжение срабатывания). Однако, данная функция могла быть отключена в прошивке.  Если на 4 ноге напряжение в заряженном 3В, в разряженном около 2.3В и индикация не работает, то эта функция отключена (или красные светодиоды не работают).
    • @Dinisko Конденсаторы не причём! Чем больше ёмкость, тем низкие частоты лучше. А попробуйте добавить простейший усилительный каскад на одном транзисторе. R1 подберёте, чтобы на коллекторе было половина напряжения питания этого каскада. Транзистор любой  n-p-n типа КТ-315, КТ-3102. 
    • Ну дуга на контактах,абсорбция обкладок,ток утечки и фиг с ними Эпс  предположим одинаковый у двух конденсаторов, ну и получается сопротивление источника питания и потребителя одинаково и эдс делится пополам А потерянная эл энергия ушла на нагрев конденсаторов из за эпс Надо для эксперимента взять конденсаторы с сильно разным эпс,например полимерный и электролит общего применения (CD110 )