PASHID Опубликовано 21 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2016 Доброго времени суток! Хочу в своем частном доме сделать заземление. К дому проведено 1 фазная сеть. В доме проводка была проложена 2-х жильным кабелем а не 3-х жильным, возникло несколько вопросов 1. В доме есть независимая система отопления сделаная из стальных труб, и дабы не бомбить стены для прокладки 3-х жильного кабеля и экономии средств, возникла идея подключить от щита свое заземление (по схеме ТТ) к радиатору отопления и от радиатора в нужном месте до розеток(промежуточный проводник). (Все трубы окрашены толстым слоем краски по все длинне а также изолирован электрический контакт с сетью газопровода.) Я знаю что в ПУЭ-7 запрещенно так делать, но там это правило больше для квартирных жилых домов подходит чем для частных с независимой системой отопления. Или стоит отказаться от этой идее в связи с тем что эл.контакт в некоторых местах соединения системы отопления может быть крайне плохой или удельное сопротивление стали сделает качество заземления неприемлимым да и к тому же (возможно опасным)? 2. Если пункт 1 не выполним то по какой схеме разводить по дому заземление? звездообразно как в аудиотехнике? или деревообразно можно? 3.Хватит ли 2.5 мм2 сечения медного защитного проводника для прокладки его внутри дома от щитка до розеток. 4.Какую марку кабеля посоветуете для прокладки внутри дома? 5. Есть тут люди которые делали себе/кому-то заземление из омедненных стальных штырей соединяемых муфтами в цельный штырь большой длинны? Мне пришлось создать новую тему потому что никто в упор не видит сообщения в старых темах. Поэтому прошу модераторов помиловать и сильно не судить. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Голову не морочь,писатель... :- https://www.google.co.il/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Rede RED Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 контур как обычно,-. только если = "правильно" =однако экскаватор нужен.... 0 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
mail_robot Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 (изменено) достаточно заземлить последнюю опору и от заземлителя прокинуть провод PE. Требования к этому заземлителю гораздо ниже чем к защитному заземляющему устройству. По эффективности будет не хуже. По деньгам заметно лучше Изменено 22 июля, 2016 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugrum62 Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 не забывай что при заземление через трубы возможно непрохождение тока так как трубы соеденены через паклю или фумленту 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 ага, попытка выполнить защитное заземление на систему отопления частного дома выглядит по меньшей мере смешной 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солар Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 1. идея подключить от щита свое заземление (по схеме ТТ) к радиатору отопления Ни в коем разе! 2. Как угодно. 3. Шикорно. Достаточно 1.5 4.Любой. 5. Есть. А по уму - сходить в энергосбытовую контору и спросить у профи (они даже бумагу составят), а не рыскать по интернету у дилетантов. 0 Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 контур как обычно,-. только если = "правильно" =однако экскаватор нужен.... Не обязательно. Можно и перфоратором забить на 8-10 метров... 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 161 Опубликовано 22 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2016 Ага , я СДС-МКСовским перфом спокойно бил уголок 50х50х5 , конец уголка естественно срезал под пику . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солар Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Правильно - до уровня грунтовых вод, а не в шахту. 0 Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PASHID Опубликовано 23 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 (изменено) 5. Есть. Сколько метров в среднем нужно забить такой как на фото выше омедненный штырь? Просто достать прибор для измерения сопротивления заземления мне достать не удастся. На некоторых видео в среднем выходило 3-4 штыря для хорошего заземления. У кого и на сколько метров такое заземление забито? Требования к этому заземлителю гораздо ниже чем к защитному заземляющему устройству Заземление мне нужно по двум причинам - 1.Отвод напряжения с корпуса стиральной машины,компютера и т.д 2.Защита от перенапряжений в розетке. Во время сезона гроз часто происходит пробой в розетках и выключателях с громким хлопком и почерневшими проводами в месте соединения розеток. И это с выключеным УЗО!(узо отключает оба провода от счетчика электричества) А по уму - сходить в энергосбытовую контору и спросить у профи Там сидят такие профи как из меня ученый. Уже спрашивал Изменено 23 июля, 2016 пользователем PASHID -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 (изменено) контур как обычно,-. только если = "правильно" =однако экскаватор нужен.... Не обязательно. Можно и перфоратором забить на 8-10 метров... обычно по правильному - "при необходимости" засыпают шурф солью - я про то,- что проблематично засыпать соль в такую дырочку PS .....хотя может и не понадобится (какой грунт) Изменено 23 июля, 2016 пользователем Rede RED 1 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Не обязательно, бей штырей, пока не будет номинала. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солар Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 Сколько метров Для моей местности: такие профи Бывает. 0 Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg6953 Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 Для УЗО одного штыря достаточно. 0 Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PASHID Опубликовано 24 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 (изменено) Для понимания - меня интересует только один вид заземления - это омедненные штыры которые наращиваются для увеличения длинны. Другие по типу треугольников и заземляющих контуров из черного метала не интересуют из за невозможности размещения близко к щиту такого рода конструкций. В моей местности много воды и поверхностные воды близко к поверхности залегают и такое заземление сгниет за год-другой засыпают шурф солью Такое заземление из стали долго не проживет хотя первое время будет иметь хорошие параметры бей штырей, пока не будет номинала у меня нет возможности достать прибор для замерения сопротивления заземления. Как можно проверить или вымерять это сопротивление без этого уникального прибора? Изменено 24 июля, 2016 пользователем PASHID -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis_K Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 Без прибора не получится убедится в соответствии заземления. Т.к. наличие воды в грунте тоже еще ни о чем не говорит, нужно более точно знать состав почвы. Если песок, то в нашей местности глубина КЗ может достигать 20-25м, и так же при отсутствии глины и песка буквально на другом квартале уже хватает 3-4м. Нужно обратиться в электротехническую лабораторию, они предоставляют услуги измерения. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PASHID Опубликовано 24 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 Такой лаборатории у нас нет. Я живу не в городе когда делали колодец прорыл такие слои: Сверху около метра чернозем после около 2м песок белый (начиная с этого слоя чем глубже тем сильнее вода сочилась потом глина и после снова песок но серый такой. Очень напоминает речной песок дальше снова глина но уже не серая а коричневая 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мой Господин Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 (изменено) Ориентировочно можно рассчитать. Да и М416 есть у любой ЖКХ конторы, мрск, горсети и предприятия имеющее какие либо произв. мощности. Изменено 24 июля, 2016 пользователем Мой Господин 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis_K Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 Такой лаборатории у нас нет. Я живу не в городе Все же скажу еще раз... Без измерений сопротивления грунта можно лишь предполагать, что достаточно 3-4 "штыря" по 2-2,5м. Вообще любая энергосетевая организация должна проводить такие замеры в своих сетях... и приборы у них обязаны быть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 (изменено) для заземления частного дома достаточно одного единственного повторного заземлителя с сопротивлением не выше 30 Ом. Это один единственный стальной уголок вбитый в грунт на 2-3 метра в зависимости от влажности. Думаю ТС плохо представляет себе как ведет себя металл в грунте и для чего вообще ему нужно заземление. Охота медь, ну пусть делает медь. Так же он совершенно не представляет себе зачем и в каких случаях и в каких местах выполняется повторное заземление центральных сетей и почему ПУЭ запрещает использовать их в качестве заземлителя внутри домов. И видимо про уравнивание потенциалов тоже знаний ноль. Точно так же как и о роли защитного проводника PE. Вот было бы неплохо если бы он все это как то проштудировал и на основании полученной информации самостоятельно определился что он действительно хочет построить Изменено 24 июля, 2016 пользователем mail_robot 1 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PASHID Опубликовано 24 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 (изменено) mail_robot и для чего вообще ему нужно заземление ВНИМАТЕЛЬНО читайте тему. Я написал для чего оно мне надо. Заземление мне нужно по двум причинам -1.Отвод напряжения с корпуса стиральной машины,компютера и т.д 2.Защита от перенапряжений в розетке. Во время сезона гроз часто происходит пробой в розетках и выключателях с громким хлопком и почерневшими проводами в месте соединения розеток. И это с выключеным УЗО!(узо отключает оба провода от счетчика электричества) Так же он совершенно не представляет себе зачем и в каких случаях и в каких местах выполняется повторное заземление центральных сетей Если вы о соединении с системой отопления - этот вариант я в начале темы отбросил и к тому же я четко указал что живу в частном доме в котором полностью независимая система отопления (свой котел) а не централизованая система отопления домов как в городах. почему ПУЭ запрещает использовать их в качестве заземлителя внутри домов В шапке темы я написал предположение о том ПОЧЕМУ запрещенно так делать, и хотел узнать мнение о том чем это чревато кроме поражения током. И видимо про уравнивание потенциалов тоже знаний ноль. Точно так же как и о роли защитного проводника PE Ну так поведайте об этом не цитируя статьи из гугла. Думаю многим будет интересно знать каковы на самом деле ваши познания по этой теме. Да к тому же суть этого заземления в моем случае как раз таки для уравнивания потенциалов на корпусах подключаемых устройств. самостоятельно определился что он действительно хочет построить Если вы не в состоянии внимательно изучать тему - лучше пройдите мимо темы и не флудите о том что ТС не имеет познаний в этой сфере. И еще - троли,жлобы,"доф*га" умные лесом! Изменено 24 июля, 2016 пользователем PASHID -3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мой Господин Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 Правильно ТС, не слушай форумных "экспертов". Большинство из них в электнике разбирается так же как сборная России в футбол играет. Обратись в организацию аля "ххх электросервис" они тебе все посчитают, померят и сделают, иначе путного ничего не выйдет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis_K Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 PASHID, во-первых невооруженным взглядом видно, что mail_robot разбирается куда лучше в теме и стоило бы прислушаться... Во-вторых от перенапряжения используются ОПС и одного КЗ недостаточно для защиты "от всего". 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солар Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 ...Обратись... Почему пост #7 остался без пасибки? -1 Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться