Всех приветствую!

В общем есть оборудование (помпа), качает воду из земли,

стоит вакуумный насос (вакуум) для того что бы воду достать из земли)

рабочее давление от -0.1 и до 0.06 (это  рабочее давление при котором насос может поднимать воду) (см.фото)

Проблема !!! - если прохватывает  много воздух, давление может снизится до нуля, а насос будет работать что приведет к перегреву и поломки.

Вопрос в следующем - какую электронику нужно поставить чтоб при снижении давления (менее -0.06) выключался насос

Рассматривал :

1.реле давления, но как от него электрику за питать?и существует ли реле давление на отрицательную работу т.е вакуум

2. термореле, это геморойно так как работает насос на улице (жара, холод) может не корректно работать.

Можете чем то помочь?? может есть какой то другой ресурс для таких тем??

 

IMG-6c2682d9406123b66fc47e43f2afa4b3-V.jpg

IMG-46e2c31a57c222b188099f29b28b317d-V.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Не в курсе за такой манометр

Он при отрицательных температурах может работать?

Проблема что весь насос вибрирует жутко

а что за принцип работы у него?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

А зачем ставить на насос? вакуумным автомобильным шлангом соединить и к станине. Принцип работы - два положения(два штырька.). Один верхний уровень. Другой нижний. С схему релейную к нему надо. С фиксацией. И все!

Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!

Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

15 минут назад, Свой52 сказал:

Он при отрицательных температурах может работать?

Он будет работать на воду. А ваша вода на отрицательных температурах тоже будет не замерзать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, Свой52 сказал:

Можете чем то помочь??

Да как два пальца об асфальт. :)

Механический электроконтактный манометр очень чувствителен к вибрации и поэтому рядом с мотором ставить его категорически нельзя. Даже механический манометр применен с глицериновым наполнением, а это наводит на грустные мысли. И вообще, механические электроконтактные манометры это уже даже не вчерашний, а позавчерашний день. Сегодня все ставят электронные манометры.

Рекомендую ЭКМ-2005  со светодиодной индикацией. Резьбу только уточни, трубная 1/2’’ или метрическая М20 x 1,5. Если трубная, то лучше приобрести переходник с трубной на метрическую, т.к. подавляющее большинство приборов имеют метрическую резьбу М20 x 1,5.

Предположительно модель
ЭКМ-2005 ДИВ ВМ300 300кПа А17И2 t2570 220Г ОМ20

Проще применить модель с питанием 220в (220Г). Но рядом работает мотор, который при отключении может дать большой импульс напряжения и сжечь прибор. Поэтому лучше применить прибор с питанием 24в постоянного тока и установить рядом небольшой блок питания. Сгоревший блок питания заменить или отремонтировать гораздо дешевле.

Уточни у изготовителя, есть ли приборы с открытой мембраной (ОМ20). Открытую мембрану можно почистить. Это важно, если вода грязная. Стандартный манометр с закрытой мембраной почистить нельзя, только покупать новый, смотри ролик с 4 мин 00 сек.

3 часа назад, Свой52 сказал:

может есть какой то другой ресурс для таких тем??

Разумеется, есть.
http://www.elemer.ru/production/ekm/ekm_2005.php

 

ЭКМ-2005.pdf

Изменено пользователем avv_rem
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо большое!

Еще вопрос, по возможностям ЭКМ-2005  со светодиодной индикацией, можно их программировать для того что бы насос отключался при низком вакууме ?

Если есть мысли на этот счет , то с удовольствием выслушаю)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, можно. Именно для этого он и сделан. Только с заказом не накосячь. Конфигураций приборов очень много. Одну цифру неправильно поставишь – и будут проблемы.

Если уж совсем сложным все кажется, – обратись за помощью к КИПовцу с ближайшего крупного предприятия. Он уточнит по месту и закажет нужную модель (если вообще не упрет с работы по-тихому). Буквально за день все и смонтирует, и подключит, и настроит. Но не бесплатно, разумеется.

Если в профиле не наврал, и действительно живешь в Нижнем Новгороде, то специалисты в городе наверняка имеются. И даже с избытком. Попробуй тут предложить шабашку на денек.
http://iprog.pp.ru/forum/list.php?f=1
Правда они по мелочам обычно не связываются. Разве что временно безработный попадется.

Изменено пользователем avv_rem
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, avv_rem сказал:

Да, можно. Именно для этого он и сделан. Только с заказом не накосячь. Конфигураций приборов очень много. Одну цифру неправильно поставишь – и будут проблемы.

Если уж совсем сложным все кажется, – обратись за помощью к КИПовцу с ближайшего крупного предприятия. Он уточнит по месту и закажет нужную модель (если вообще не упрет с работы по-тихому). Буквально за день все и смонтирует, и подключит, и настроит. Но не бесплатно, разумеется.

Если в профиле не наврал, и действительно живешь в Нижнем Новгороде, то специалисты в городе наверняка имеются. И даже с избытком. Попробуй тут предложить шабашку на денек.
http://iprog.pp.ru/forum/list.php?f=1
Правда они по мелочам обычно не связываются. Разве что временно безработный попадется.

Большое спасибо вам, отправил запрос производителю - жду ответа.

Об этом форуме даже не знал http://iprog.pp.ru/forum/list.php?f=1 огромное спасибо:dance2:

Интересно его нужно еще чем то доукомплектовывать?? помимо блока питания

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
В 03.12.2018 в 02:34, IMXO сказал:

даю наводку, при ХХ и нагрузке разный косинус фи

реле его фиксирующие называецо Реле контроля нагрузки двигателя

Насчет этого реле согласен, наш насос работает на улице и слишком много факторов при  настройке прибора вмешиваются,  а так же перебой с напряжением на насос , погода и тд

У меня вот какой вопрос - хотим сделать отключение насоса через "термореле" (или как его там) с тепловым датчиком, датчик приклеить или в крутить рядом с валом, и при сухом ходе насоса при падении давления, бочка будет нагреваться  у вала и  при нагреве -/+ в 75 гр срабатывать будет вот это реле. по задумке размыкать одну из фаз или 0 на моторе и мотор остановиться)

Вопрос - реально ли это так реализовать?? через термодатчик к реле, а реле будет размыкать фазу??

какие компоненты посоветуете   - мотор 3х фазный 15кВт

как реализовать лучше схему отключения ?

В 19.11.2018 в 21:44, Свой52 сказал:

Большое спасибо вам, отправил запрос производителю - жду ответа.

Об этом форуме даже не знал http://iprog.pp.ru/forum/list.php?f=1 огромное спасибо:dance2:

Интересно его нужно еще чем то доукомплектовывать?? помимо блока питания

Доброго времени суток!!

На счет вашего совета, сделал запрос - комплект мне оценили в 45 т.р что очень прям дорого для меня) и защиты в целом

Вот еще идея возникла, а что если поставить "тепловое реле" или как его называют с датчиком тепла.

ставим датчик тепла у вала и при нагреве бочки у вала +75-80 гр будет отключать мотор насоса

Вопрос к вам как к спецу, как реализовать данную схему? какие нужны компоненты? 

и как лучше устроить отключение мотора, 3 фазы одну из них отключать или лучше 0 ??

можете подсказать??

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, Matik сказал:

Не угадал, не первое и не второе отключать категорически НЕЛЬЗЯ.

я не электрик и не КИП

подскажите по какой схеме нужно отключать насос?? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так вот, по вашему предложению с температурой. Купите датчик,  герметичного типа (KSD9700) с нормально замкнутыми контактами на нужную температуру, прикрутите к бочке и включите последовательно с катушкой пускателя. Вот и есть простая защита по перегреву, она вот и отключит двигатель. Предупреждение: все должно быть тщательно изолировано иначе закончится плачевно. Датчик нужно изолировать, тогда температуру срабатывания нужно выбрать на порядок ниже.  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Matik сказал:

Так вот, по вашему предложению с температурой. Купите датчик,  герметичного типа (KSD9700) с нормально замкнутыми контактами на нужную температуру, прикрутите к бочке и включите последовательно с катушкой пускателя. Вот и есть простая защита по перегреву, она вот и отключит двигатель. Предупреждение: все должно быть тщательно изолировано иначе закончится плачевно. Датчик нужно изолировать, тогда температуру срабатывания нужно выбрать на порядок ниже.  

Спасибо, вот вопрос датчик - герметичного типа (KSD9700)  как подключить к 380??

Если я вам фото эл.щита (внутрянку) пришлю, сможете от коментировать примерно подойдет ли этот датчик КСД или нет и куда его цеплять)?

Изменено пользователем Свой52
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше , чем 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт по поверхности проводов - больше площадь поверхности.
    • Проверил на практике, сначала выпаял R123 и второй 10Ом резистор и заменил перемычками, флешка начала определяться на ГУ, но при попытке чтения происходило зависание приложений. Затем попробовал выпаять R101 и  R103 результат такой же. И только когда выпаял L106 и L105 флешка начала нормально читаться. Для теста проиграл одну мелодию. Как-то так, у меня есть вторая плата AUX+USB завтра попробую на ней отпаять дроссели и припаять перемычки.
    • У многих радиолюбителей есть компьютеры, которые их удовлетворяют по многим причинам. На новых нет "железных" LPT и COM портов. Сейчас восстанавливаю мать ASUS M2V. 10-ка LTSC легла, но убиты звуковуха и Eternet. Чипы заказал, приедут перепаяю. А по теме, может всё-таки BIOS обновить, загрузиться с внутренней видеокартой, потом с внешней.
    • Cortland rs400 не отключается mute. Изначально на дисплее светились все сегменты, был пробит транзистор, обрыв стабилитрона по -30в, после замены напряжение в норме но дисплей также весь светился. после замены драйвера все заработало. сейчас ресивер полностью работает но висит в MUTE. Усилитель работает нормально. R324 стоял МЛТ1 заменил на 0.25 47к , МЛТ стоял 47к а новый оказался 44к. все транзисторы, диоды по цепи защиты целые.  Подскажите в какую сторону копать?  Ресивер висит в MUTE из-за Protect. какое напряжение должно быть на  Protect. Именно TEAC часто на форумах с подобным, но решения нет. На клонах проблем нет, единственное отличие в клонах подтяжка Protect 10к а в TEAC 47к. ag15d.pdf
    • Скорее всего, трансформаторы в серийном производстве были выбраны производителем драйверов лед-ламп из того, что есть у производителя ТПИ, и был выбран на ступень более лучший вариант исполнения, в соответствии с необходимыми расчетными характеристиками
    • Всем добрый день!  Вопрос для песочницы, потому что я не могу понять логику.  Разбирал в целях реверс-инжиниринга трансформатор 100-ваттной LED-лампы Uniel, это которые с вентилятором.  Там четыре обмотки - первичная, самопитания, вторичная на LED и обмотка на вентилятор.  Вот чего я не понял, так это того, почему первичка намотана литцендратом, намотка идет в три тонких косы, которые, в свою очередь, состоят из мелких проволочек.  Причём витков всего в первичке 24 (12+12), сам драйвер работает в диапазоне выхода 40-60 вольт). Если кому нетрудно, можно пояснить? Всегда думал, что первичка отличается значительным числом витков, и необходимость многопроволочной намотки в ней до сегодняшнего дня считал ненужным.   
  • Похожий контент

×
×
  • Создать...