Доброго.... довольно часто бывает на даче отсутствие электричества, 3-4-5 раз в году. Иногда на 5-10 мин, иногда на пару часиков.... без электричества сидеть..... сами понимаете. Решил установить простенькое устройство автоматического ввода резерва (полно таких на Али по 800-1000₽) и прикупить генератор. Есть соответственно пара-тройка вопросов. Но сначала о самой электросети.

Ввод в дом осуществлён 4х проводным бронированным кабелем 3 фазы и нейтраль, далее в щит, там все как обычно.

вопрос первый - правильно ли я понимаю, что нейтраль объединена с землёй?

вопрос второй - нужно ли в АВР переключать 3 фазы и нейтраль, либо переключать только 3фазы, а нейтраль не переключать (не рвать) и объединить с нейтралью 3х фазного генератора. Т.е. По сути какой АВР брать - 3х контактный или 4х контактный. 

 

УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин

АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.

ЦАП: Чина КИТ на AD1955

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Я тоже озабочен подобным девайсом.

Поскольку генератор, как правило, однофазный, сам я предполагаю в режиме резервного питания на все три фазы подавать от генератора одну его фазу, поэтому готовые устройства АВР просто так "из коробки", наверное, не подойдут... Хотелось бы послушать советы бывалых, прежде чем городить свой велосипед в огороде.

Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Нейтраль -ноль рабочий.Если оборвать цепь.Вы хотите так сделать.То как АВР будет отлеживать 3 фазы ? Это первый вопрос.АВР -автоматика внутреннего резерва.Ставится два пускателя.Один включает сеть .Другой включает генератор.Отслеживает сигнал относительно Нуля  Нет фазы одной пускатели сработают .Один отключится .С генератора включится.Появится  фаза одна или все три .АВР сработает и отключит генератор.

Я никогда не видел чтобы рабочий ноль обрывали.И пускатели 3 контакта на нагрузку.А если обрыв и есть то после АВР.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Ноль разрывать не надо. Подключить однофазный генератор на три фазы можно.

 

 

Я такую штуку монтировал работает отлично.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Только надо не забывать, что нагрузка на нулевой проводник после объединения трёх фаз в одну будет уже совсем другая и сечение его должно быть соответствующее.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

47 минут назад, Добрый дядя сказал:

Подключить однофазный генератор на три фазы можно

если в доме нет 3-фазного электропривода (например, циркуляционный насос отопления).

Ну и если у вас, к примеру, 3-фазный котел отопления, то 

27 минут назад, Dr. West сказал:

нагрузка на нулевой проводник после объединения трёх фаз в одну будет уже совсем другая

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, GAIKIN сказал:

Ну и если у вас, к примеру, 3-фазный котел отопления, то

Генератор на 12-15 кВт, скорее всего, уже будет трехфазным, хотя в магазинах таких я не встречал, и даже для 5 кВт-ного уже цена негуманная... А котел на 3 кВт - это вообще что за котел?! Да и 3 кВт любой ноль выдержит - он все равно не меньше 2,5 квадратов быть должен.

В режиме резервного питания котел, если он есть, надо переводить на режим "не замерзни" :) тут не до жиру.

Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, Добрый дядя сказал:

Ноль разрывать не надо. Подключить однофазный генератор на три фазы можно.

 

 

Я такую штуку монтировал работает отлично.

Хорошая игрушка только к трёхфазным производственным АВР ни имеет ни какого отношения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

41 минуту назад, Ivan Rusev сказал:

к трёхфазным производственным АВР ни имеет ни какого отношения.

Такие штуки есть на два три и четыре полюса.

И для бытовых нужд более чем.

15 часов назад, stasus67 сказал:

бывает на даче отсутствие электричества

В самый раз.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Посмотрел видео и понял, что это далеко не все, что необходимо для дачи... Главное - нет никакой системы автозапуска генератора. Это устройство (что на видео), как я понял, не переведется на резерв, если резерв в момент пропадания основного питания будет обесточен. Т.е. основное питание пропало, генератор не запущен, значит, нет и резервного, и это устройство останется в положении "основного питания". После запуска генератора оно должно перейти на резерв - это, я думаю, будет обеспечено. Но вот как будет организован запуск генератора - остается за кадром. А это главное в "беспереббойном" питании дачи. 

Можно все сделать на основе "настоящего" ПЛК, а можно что-то придумать самому... Чем я и планирую заняться со временем. 

Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, ARV сказал:

Но вот как будет организован запуск генератора - остается за кадром. А это главное в "беспереббойном" питании дачи. 

Генератор пускается (с задержкой) всегда своей системой - при отсутстви напряжения на резервных   вводах, когда  АВР бессилен.

А если нужна реальная бесперебойность, на промежуток между проподанием напряжения и выходом генратора на обороты- то это уже аккумуляторные батареи (и инвертор при необходимости)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, dasZebra сказал:

Генератор пускается (с задержкой) всегда своей системой - при отсутстви напряжения на резервных   вводах, когда  АВР бессилен.

Генератор и есть резервный источник. И генератор со встроенной системой АВР и автозапском, имхо. стоит совсем адских денег.

Лично я рассматриваю генератор со стартером и АВР на основе этого китайского деайса, а систему старт-стопа генератора надеюсь сделать самостоятельно.

Изменено пользователем ARV

Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

22 часа назад, stasus67 сказал:

Решил установить простенькое устройство автоматического ввода резерва (полно таких на Али по 800-1000₽) и

АВР собирается из контактора (контакторов, по числу вводов) и реле фаз. Все это продается в ближайшем магазине электротоваров. Контакторв должны иметь вспомогательные контакты.

Ноль не трогать. Вообще не трогать.

2 минуты назад, ARV сказал:

АВР на основе этого китайского деайса, а систему старт-стопа генератора надеюсь сделать самостоятельн

Ты и АВР  сможешь сделать самостоятельно - Все АВР сосоят из контактора (контакторов) и реле фаз на тини13. Даже в Антарктиде....

 

Изменено пользователем dasZebra
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Долго мучил Гугл и понял, что есть косяк в китайских АВРах - слабые контактные группы в автоматах, их по ходу надо бы менять на нормальные.... я заказал все же на Али АВР, но думаю как придёт, буду разбирать и смотреть потроха.

УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин

АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.

ЦАП: Чина КИТ на AD1955

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, stasus67 сказал:

слабые контактные группы в автоматах

Судя по видео, там стоят обычные автоматы, можно легко и просто заменить хоть на ABB или какой угодно.

 

Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Объясните плиз....

Купил побаловаться 2 контактора КМ103-32....

захожу на сайт DeCraft, открываю схему с обозначением контактов, и вижу, что 1 дополнительный нормально открытый контакт обозначается как 13НО и 14НО, а дополнительный нормально закрытый контакт обозначается 21НО и 22НЗ

Почему 21НО  ???

вроде на самом контакторе все правильно помечено 21НЗ и 22НЗ

косяк DeCraft (a) ????

 

IMG_7052.JPG

IMG_7053.JPG

IMG_7051.PNG.457803ab5ade430dfc54318aabd9c794.PNG

Изменено пользователем stasus67

УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин

АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.

ЦАП: Чина КИТ на AD1955

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 минуты назад, stasus67 сказал:

обозначается 21НО и 22НЗ

ошибка в инструкции, DeKraft же

Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.  
    • Всем доброго дня. Отдали микровалновку не рабочую. При проверке выяснилось что нет цепи у повышающей обмотки трансформатора, разрезав изоляцию обнаружил отломанный провод обмотки от клемы. Заново опресовать не получится не подлезеш и торчит всего 1см. Посоветуйте что можно предпринять в этой ситуации при зачистки изоляции видимо алюминиевый. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как надежно его удлинить? 
    • у вас растяжка не родная, на фото видно что толстая лента желтого цвета, родная очень тонкая блестящая белая.
    • У "нормальных" устройств - да и для этого надо физически кнопочку нажать. Но бывают всякие кривые реализации... Так у друга в машине Bluetooth-FM трансмиттер - очень дружелюбная железка, каждый раз при включении питания разрешает всем к себе подключаться. Кто первый встал - того и тапки музыка.
    • Не мог он так сделать, если ранее никогда не подключался к колонке, т.к. новые устройства только в режиме pairing подключаются.
    • Жаль конечно что не пример заводской реализации)  По части этой платы. Смотрю это оно. Только вот посадочные места под резисторы зачем сжимать до 7,62мм надо было(
×
×
  • Создать...