Объединение двух сетей питания однофазных


Ubhra

Рекомендуемые сообщения

Однозначно двухполюсник на 63А по тех. условиям. Ставил сам, правда затем последовательно на вводе в дом составил диф.автомат на 32А.

До ТП 200 метров провод 16мм квадратных.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

2 часа назад, _MAVR_ сказал:

То что ОМ-63 - это не обязательно 63 А - Это ограничитель мощности, он выставляется  и пломбируется. там две регулировки - ограничение тока потребление и время задержки для пиковых и пусковых токов. 

Сейчас они мощность ограничивают прибором учета, хоть на сто ампер вводной автомат ставь в приборе учета реле отключит абонента при превышении

 

2 часа назад, _MAVR_ сказал:

Не знаю какие сейчас нормы - но более 5 кВт по воздушке не дают.

Все дают и не было таких норм лет уж как 10, скорее всего в вашем районе нет резерва мощности ТП по этому и не дают более 5 квт на абонента. А так в МО где есть резерв подключают 3Ф 15 квт или 1Ф и 7квт кажется, но теперь можно купить мощность, только плати!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Как вариант, почитайте в сети, как в США построены сети. Там 3 провода приходит: 2 фазы и нулевой. Но у них межфазное 230в, а у нас 380в. Можно понижающий трансформатор или тиристорный преобразователь воткнуть. Но будет ли это дешевле платы за увеличение мощности - большой вопрос.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

  • 4 недели спустя...

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Вот ваша проблема решается одним трансформатором 380\220 вольт нужной для вас мощности...

 

Изменено пользователем _MAVR_
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 16.09.2022 в 00:25, Kanst Media сказал:

Кстати, если не уверены, что на подстанции только ОДИН трансформатор, то лучше не экспериментировать

Пропустил ранее, а что это кординально меняет хоть три и что?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

11 часов назад, IMXO сказал:

не решается.

Если у ТС приходит две разные фазы  - то решается.   Или вы думаете что там две линии одной фазы???  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У вас нет калькулятора?? Смотрим видео с 3:30 , именно этот вариант.  Если приходит две разные фазы - то между ними будет 380 вольт и снимая с каждой фазы по 5 кВт после трансформатора будет почти 10 кВт, ну за вычетом потерь и КПД. 

 

Или ТС что то другое хочет сделать???  Ну и пару  реле для коммутации  выбора входа общего или той , которая осталась после пропадания одной из фаз. 

Изменено пользователем _MAVR_
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Есть надёжное универсальное решение, стопроцентно рабочее. На каждую фазу свой электродвигатель. Электродвигатели к редуктору с двумя входами и одним выходом, на выход редуктора генератор. Не очень просто, зато точно будет работать. Можно даже строенный редуктор применить и к двум электродвигателям добавить ДВС для резервного питания.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, _MAVR_ сказал:

У вас нет калькулятора??

почему нет? есть... даже три есть, только помимо калькулятора нужны еще мозги включать как это работает...
Вы в видео упустили одну маленькую деталь...
В видео рассматривается трехфазный ввод, а у ТСа два однофазных ввода, это как говорят в Одессе две большие разницы и обе разные...
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 10.10.2022 в 22:46, _MAVR_ сказал:

 

Если у ТС приходит две разные фазы  - то решается.   Или вы думаете что там две линии одной фазы???  

Может быть как угодно. Нужно смотреть по приходящим проводам на столбе - сколько там проводов идет и куда. 

Если идет магистраль 4 провода и оба ввода от нее, то стараются раскидывать каждый ввод от разных фаз, чтоб нагрузку была симметричной на линии.
Но! Зачастую два однофазных ввода делают от разных магистральных линий (соответственно и на уличной магистрали тогда 2 провода), а вот подключены эти магистрали могут быть даже к разным подстанциям, а могут к одной, но к разным трансформаторам и не факт, что трансформаторы правильно сфазированы (зависит от режима работы подстанции и безалаберности эксплуатационщиков) - то есть в любом из этих случаев попытка подключиться между двумя фазами может привести к аварийному отключению всей магистральной линии из-за перетоков. После несложного выяснения причины "умельцу" в лучшем случае грозит крупный штраф.

Движки+редуктор+генератор=деньги на ветер, так как КПД, что движка, что генератора в лучшем случае 75-80% - то есть на выходе получится половина подводимой мощности.
PS: Если же все идеально и приходит 2 фазы с одного трансформатора, то можно третью получить и с помощью конденсаторной батареи. Методика и расчет должны быть в ВУЗовском учебнике "Электрические машины". Будет на выходе 3 однофазных примерно по 6 кВт.

Изменено пользователем Kanst Media
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, IMXO сказал:

почему нет? есть... даже три есть, только помимо калькулятора нужны еще мозги включать как это работает...
Вы в видео упустили одну маленькую деталь...
В видео рассматривается трехфазный ввод, а у ТСа два однофазных ввода, это как говорят в Одессе две большие разницы и обе разные...
 

А для этого надо дождаться ТС  и все узнать...  а определить одна это фаза или разные - достаточно одного тестера. 

 

Если между фазами маленькое напряжение или ноль, - то фаза одна. А если между фазами 380-400 вольт - то фазы две .

И это именно то что надо. Если вы все таки включите мозги или хотя бы посмотрите видео по таймингу  3:30 - то там явно показано в картинках для слаборазбирающихся - что трансформатор 380\220 вольт цепляется на ДВЕ фазы...  и наличие третьей  не нужно. 

 

Как с соседями по планете разговариваю....  вроде Модератор, должен знать основы физики школьной программы за 7 класс.. или какой он там был у нас в СССР.  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

еще раз слаборазбирающихся знатокам 7 класса, забывшим, что P=UI*cosφ,  не путайте теплое с мягким, трехфазнаый ввод с нагрузкой между двумя фазами и два однофазных ввода с разными фазами.
в первом случае трехфазный счетчик посчитает суммарное потребление по двум фазам.
во втором один из счетчиков поймает реверс и будет считать в два раза больше. и по итогу клиент заплатит за электричку по коэф. полтора, плюс кпд трансформатора.
Ну и штраф могет отгрести, если счетчик с фиксацией событий.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 часов назад, Kanst Media сказал:

а вот подключены эти магистрали могут быть даже к разным подстанциям, а могут к одной, но к разным трансформаторам и не факт, что трансформаторы правильно сфазированы (зависит от режима работы подстанции и безалаберности эксплуатационщиков)

Такое бывает очень редко, что бы абонента подключали к разным ТП! Бывает на обьектах где необходима 1 категория энергоснабжения, я уверен здесь не тот вариант.

На одной ТП как правило минимум 2 тр-ра а бывает и больше и все они сфазированны правильно никакакая безалаберность здесь не причем! В КРУ приходит общая шина от всех тр-ров которые подключаются по необходимости разъеденителями и неправильно сфазированны они никак не могут быть. Не придумывайте!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...