51 минуту назад, Крашер сказал:

Чушь.

Не смешите людей такими познаниями. При отгоревшем нуле напряжения в линиях разные, и зависят от загрузки каждой из фаз. А поскольку автор писал-

4 часа назад, студент 102 сказал:

заходит 380

 

4 часа назад, студент 102 сказал:

на фазах №1 170-180 стабильно

 

4 часа назад, студент 102 сказал:

№2 плавает 150-240

 

4 часа назад, студент 102 сказал:

№3 плавает 150-280

Это говорит о том, что на первой фазе всё время включены обогреватели. На второй и третьей или обогреватели работают циклически, или сваркой пользуются (смотря как скачет напряжение, если стрелочным мерить). С нормальным состоянием рабочего нуля напряжение на более разгруженных фазах не должно повышаться выше 230-240в. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

3 минуты назад, Slavka сказал:

При отгоревшем нуле напряжения в линиях разные, и зависят от загрузки каждой из фаз.

Проверяли? Или опять из категории "В интернете читал..., доверяю"? 

Просерьте в реале. Мифолог...

Изменено пользователем Крашер

При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Требования ПУЭ в пункте 7.1.101 гласят: на жилых объектах с сетью 220В и 380В заземляющий контур должен иметь сопротивление не более 30 Ом, на трансформаторных подстанциях и генераторах не более 4 Ом.

Тут вас большинство мифологов.

Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

У автора - просто, достаточно протяжённая линия " ноль+фаза ". И, естественно, на нулевом проводе - относительно "земли" - приборами с высоким входным сопротивлением будет фиксироваться некоторое "напряжение". Наведённое, но никакне эффективное. 

Что ему мешает лампочку подключить между нулём и землёй, да наслаждаться дармовым светом? 

 

Мне кажется тут народ стремится с Касьяном на одну доску почёта выбраться. Ню-ню...

КилоВольты в сберегайках, длительная эксплуатация электросетей при ОТГОРЕВШЕЙ нулевой шине. 

Что дальше? 

Изменено пользователем Крашер

При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Перекос нагрузок по фазам А, В, С + неэффективный ( неисправный ) контур заземления на самой КТП.

1035451.jpg

Изменено пользователем tilarids

Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 минут назад, Slavka сказал:

Это говорит о том, что на первой фазе всё время включены обогреватели. На второй и третьей или обогреватели работают циклически, или сваркой пользуются

А это вообще потрясающая дурь.

Представьте себе, часть домов в садовом товариществе - не пользуется ни светом, ни телевизорами или холодильниками. "Сидят на обогревателях"...

Ещё часть домов - регулярно пользуется сваркой. 

Третья - сваркой и обогревателями, но так, периодически. Посмотреть-бы на этот посёлок...

Изменено пользователем Крашер

При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вангую скорый поголовный вылет компрессорных холодильников в данном райском уголке.

Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 минут назад, Крашер сказал:

КилоВольты в сберегайках,

Да Вы и там непонятно что писали, при этом не видя и не зная, на какое напряжение стоит высоковольтный конденсатор.

2 минуты назад, Крашер сказал:

А это вообще потрясающая дурь.

Вы за своей следите. А я пишу реальный случай, с которым сам был знаком по работе. Там отгоревший на ТП ноль вызывал гуляние напряжения на разных фазах (относительно рабочего нуля, но висящего в данном случае в воздухе) от 160 до 260. При этом напряжение замеренное между фазами было вполне нормальным около 385-390в.

6 минут назад, Крашер сказал:

част домов в садовом товариществе

Не цепляйтесь к словам об обогревателях. Достаточно на одной линии включить чайник, чтобы пошёл перекос. А кто где что включает, это непрогнозируемо. Так само  напряжение непрогнозируемо скачет. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, Slavka сказал:

отгоревший на ТП ноль

И за такое, незамеченное (при плановых обходах), дежурных электромонтёров @буть в хвост и в гриву.

Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

25 минут назад, Крашер сказал:

Просерьте

Это опечатка, или так и было задумано?

Я по работе несколько месяцев добивался от вышестоящего человека вызова энергетиков по поводу отгоревшего нашего нуля. Так оно и оказалось. Так что ещё раз, вредно быть вредным бурчливым человеком, ворчащим на всех всё время. Это деградация личности. Гляньте на себя со стороны. 

2 минуты назад, tilarids сказал:

дежурных электромонтёров @буть в хвост и в гриву.

Да какое там. Они гады ещё и деньгу с председателя взяли за соединения нуля. Но там так получилось, что граница ответственности уже наша. Получается, что я как электрик не могу войти в ихнюю ТП чтобы прикрутить наш ноль к железяке. Вот такая ерунда.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, Slavka сказал:

Да какое там.

У нас были случаи подачи исков ( множественных за сгоревшие холодильники ) от населения . Начальство энергосетей своих монтёров и @бёть.

8 минут назад, Slavka сказал:

я как электрик не могу войти в ихнюю ТП

Не можешь. Границы раздела оборудования - слышал ?

Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, Крашер сказал:

Да и... если стоят современные счётчики -  их тоже не удастся обмануть так, используя только ноль и землю. 

Ну и как например 230 меркурий будет ток 0 учитывать если там между входом и выходом по нулю обычная перемычка?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это стопудово где-то обрыв между нейтралью линии и заземлением подстанции.

Более сильного перекоса напряжений не возникает благодаря повторному заземлению нейтрали.

С косяками в сети и последствиями обрывов нейтралей в  сетях сталкивался не раз.Десять лет на территории одного завода электриком работал.

Бывало месяцами не замечали отгнивший (не отгоревший,а именно отгнивший) ноль в цеху.Там в основном трёхфазные потребители (станки) и на повторном заземлении всё довольно надёжно держалось до первого замыкания.

С офисами проще было.Там сразу прибегали.

 

3 минуты назад, semic сказал:

там между входом и выходом по нулю обычная перемычка?

Не перемычка-заглядение!

Сделано исключительно для удобства монтажа счётчика прямо в разрыв кабеля.

Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят!

Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади.

Не тратьте силы, возьмите молоток побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Hambaker сказал:

Это стопудово где-то обрыв между нейтралью линии и заземлением подстанции.

Эт точно, в этом случае нужно проверять линию от потребителя (ТС) до ТП. Вполне вероятно, что где-то есть стык линии и 0 подгорел.

А если такая фигня только у него, то у него и подгорел.

Изменено пользователем semic
уточнение
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не знаю где у кого как - у меня в дом заходит три фазы и ноль. Проводка сделана вся трехпроводная, земляные проводники сводятся на одну шину в щитке. Сама шина не заземлена. Из за того что в большинстве аппаратуры в доме БП импульсные, и в них стоят кондеры фильтра на землю - между 0 и землей есть потенциал, примерно половина напряжения. Понятно что использовать это напряжение "в мирных целях" - полный идиотизм. Пока не знаю что лучше - занулить, или вбить штыри в землю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Довольно типичная ситуация для дачных поселков и частного сектора. У ТС плохой контакт нуля и земли на подстанции ,  а повторные заземлители не спасают ситуацию, т.к. у них площадь мала по сравнению с заземлителем на подстанции, а возможно и отсутствуют вовсе. Так как система трехфазная токи должны распределиться между фазами, тока по нулевому проводнику не должно быть, но из за различной мощности и характера нагрузок , он все же грузится. А из за того что  сопротивление земли высокое , возникает разность потенциалов между землей и нулевым проводником.

Исправить можно забив у себя на участке с пяток заземлителей, и заземлив на них входящий нулевой проводник. Пользоваться тоже можно , для этого включить между забитым заземлением и нулевым проводником нагрузку. Напряжение там архинестабильно и ток может быть любой формы. Поэтому единственное что можно запитать от такого источника , это ТЭН. Нагревателю абсолютно все равно на форму и напряжение тока. Пусть греет воду или воздух. 

А заземлить входящий нулевой проводник можно рекомендовать всем пользователям , только делать это нужно до счетчика, а после разделить нулевой проводник и заземление. Будет у вас в доме правильная система TN-C-S 

Изменено пользователем E_C_C
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Расскажу тоже случай, в прошлом году сильным ветром между проводами было замыкание и они поодгорали, на столбе и на трансе, приехали монтеры, полазили, содинили, включили, т.к трансформатор рядом и горела только лампочка, то было сразу замечено повышеное напряжение, о чем и было сказано, рубильник выключили, но в 10 домах успело посгорать все телевизоры и холодильники и прочая мелкая техника, причина отгорел ноль, прикрутили потолще. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, Крашер сказал:

Это называется симметричной нагрузкой? 

Примерно да. Только более-менее симметричной.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

За последние десятилетия существенно изменился характер нагрузки сетей ,(импульсные блоки питания)  где после моста стоит ёмкость  В результате ток в нулевом проводе уравнивается по величине с током в фазных проводах а зачастую и превышает его.Поэтому  "0" и  отгорает  где тонко там и рвётся.ККМ конечно спасает от этого,но ставят его не везде ,

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 минут назад, proba сказал:

где после моста стоит ёмкость 

До моста.

file1_html_m147b9aa9.gif

Изменено пользователем tilarids

Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

При большом количестве реактивных потребителей, на предприятии ставят конденсаторную установку. Что нужно ставить на выходе с ТП, при большом количестве импульсных БП ?

Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

При гармоническом обогащении тока, проблема ноля есть. Третья и кратные гармоники в трехфазной сети- чисто реактивны.

Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить!
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, o_l_e_g сказал:

Третья и кратные гармоники в трехфазной сети- чисто реактивны.

Реактивная нагрузка подразумевает возврат энергии накопленной конденсатором в сеть ,здесь возврат в сеть исключён не позволяет диодный мост

Р.С.  поправьте если не прав.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...