Нужно управлять несколькими одинаковыми нагрузками с общим минусом.(допустим 5 ламп накаливания с общим минусом)

Что выбрать: P или же N канальный мосфет. Ток и напряжение не важно, это я подберу.

Вообще можно ли N канальным мосфетом коммутировать + ?

 

Изменено пользователем radiantor
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

N канальным можно коммутировать, только для этого вам нужно на затвор подавать относительно истока ~10В. (зависит от полевика) Понадобится "драйвер верхнего плеча"

Возьмите P канальный и не мучайте себя. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

А если при включении P-канального ключа, из-за пускового тока ламп (а он обычно о-го-го), просядет затворное напряжение, которое будет равно напряжению на истоке относительно массы;). Хорошо, если не на долго, а то можно и ключ в линейный режим загнать...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Vslz сказал:

А если при включении P-канального ключа, из-за пускового тока ламп (а он обычно о-го-го), просядет затворное напряжение, которое будет равно напряжению на истоке относительно массы;). Хорошо, если не на долго, а то можно и ключ в линейный режим загнать...

Хм... а это что за эффект такой?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Добрый день. Опять нужна помощь.

Дело в том что управляю нагрузками я сигналом с контроллера (4 цифровых выхода +5, и общий минус!) И нагрузка тоже 4 "лампы" с общим минусом.

Как не крутил сопряч контроллер-мосфет-нагрзука при общих минусах не получается. Мне поможет драйвер мосфета? Или есть другие варианты?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, radiantor сказал:

Как не крутил сопряч контроллер-мосфет-нагрзука при общих минусах не получается.

Исток - на общий "-" контроллера и нагрузки, затвор - на выход контроллера, нагрузку от "+" к стоку. Какие проблемы? Ключ пятью вольтами не открывается? Бывает... Нужен "хитрый" транзистор... "Крутой" и с малым напряжением отпирания. Какой конкретно? -спросите. А я не знаю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 часа назад, Гость Гость сказал:

нагрузку от "+" к стоку. Какие проблемы?

Проблема в том что у всех нагрузок общий минус. То есть нагрузка уже сидит на минусе!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если МОСФЕТы Р-канальные, то поставьте промежуточный ключ на маломощном биполярнике или полевике и проинвертируйте управляющий сигнал с контроллера.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если у нагрузки общий минус, тогда в плюсовую цепь включить p-канальные ключи, истоком к плюсу, сток к нагрузке. Между затвором и плюсом -  резистор 1-4,7 кОм. К затвору - сток маломощного 2N7002 с логич. управлением. А его затвор - прямо к контроллеру. Все. Напряжение питания не должно выходить за рамки 10 - 20В для p- мосфетов со стандартными уровнями.

Опаньки, опередили :rolleyes:.

Изменено пользователем Vslz
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо.

То есть либо опторазвязка, либо инвертирующий транистор, других вариантов нет.

Я просто думал может я что-то упускаю и есть еще какой то вариант...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да есть еще варианты. С N-канальным ключом в плюсовой цепи (ссылки):  1234. А можно изготовить такой - на нужное число каналов. Потери в n-канальных ключах обычно ниже, чем в p-канальных, а выбор их гораздо шире.

Скрытый текст

5ada1e432f330_.thumb.gif.2091d0998c7f3378321fa10e17c7534f.gif

Оконтуренный генератор меандра можно сделать любой - он нужен для подачи смещения +10В для питания затворов +12В относительно истока.

Изменено пользователем Vslz
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .  
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос.  Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники... 
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ. 
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.