Перейти к содержанию

ATTINY2313A. Не работают внешние прерывания по входам PCINT(0-7) при включённом UART.


Alex Ferrum

Рекомендуемые сообщения

Пишу программу для ATTINY2313, заливаю в ATTINY2313A, возникла непонятная проблема: при включённом UART (RXD=PD0, TXD=PD1), не работают внешние прерывания по входам PCINT(0-7) (PB0-PB7), чтобы внешние прерывания начинали работать, необходимо выключать UART, записывая в регистр UCSRB значение 0x00, то есть полностью выключать UART. Возникает вопрос: почему так происходит, если эти 2 функции не имеют общих регистров, векторов прерывания и выводов контроллера??? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

32 минуты назад, Alex Ferrum сказал:

Возникает вопрос: 

Интересный вопрос. :umnik2:. А даташит что говорит?

Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Навскидку говорит, что просто включенный UART не может влиять на другие прерывания. А вот если имеется некое незавершенное прерывание (например, UART :D) , то...

А чтобы гадать глубже, нужна информация от ТС, которой он с нами еще не поделился. Предполагаю, что разгадка скрыта в регистре UCSRB, там много чего интересного есть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Вот сам проект. Проект сделан в протеусе 7, но испытан в 7 и 8 протеусе, результат один и тот же, если закомментировать строчку

out UCSRB, temp1

перед которой стоит строчка

ldi temp1, 0x00

в одном из файлов (или в обоих файлах) init.inc или vychbutton.inc начинается глюк.

Sensor11032021.rar

Изменено пользователем Alex Ferrum
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Более корявого и трудно понимаемого кода на ассемблере трудно представить.

Чей код? Неужели ваш?

Изменено пользователем AvrAsm
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1) не гоже писать что-то в биты "только для чтения" регистра UCSRA

    ldi temp1, 0xF8
    out UCSRA, temp1


image.png.db938ca1f5c33ace0e985cc76d68c202.png

Из всего этого разнообразия Вас интересует только бит TXC, вот только в него и пишите.

2) Зачем включать прерывания по UART'у если Вы их не используете?
    ldi temp1, 0x68      ; 0x4C, 0x6C
    out UCSRB, temp1     ;
image.png.802607766c809557baa405ebaaaccbcc.png
 

Таким образом Вы включили прерывание по окончанию отправки и пустому буферу. Вектора обработки для них у вас нет, если таблица верна, но это не самая главная проблема, равно как и не является существенной проблемой прерывание по окончанию отправки. Бит автоматически сбросится. А вот прерывание по пустому буферу себя так вести не будет. Судя по всему он у вас пуст большую часть времени, значит и прерывание будет скакать в и из таблицы туда-сюда большую часть времени, не давай выполнить больше никакой полезной работы.

Таково моё предположение. Проверяйте.

 

 

Изменено пользователем El-Shang
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, _abk_ сказал:

И что? Вы хотите, чтобы кто-то за вас искал ошибку?

Лично от вас я ничего не хочу, вернее именно от вас хочу одного: чтобы вы не беспокоились по поводу данной темы и занимались своими делами!!! 

2 часа назад, AvrAsm сказал:

Более корявого и трудно понимаемого кода на ассемблере трудно представить.

Чей код? Неужели ваш?

Вас что-то не устраивает? - Проходите мимо, именно с вас я ничего не прошу и не требую, тем более не прошу вас оценивать мой код! 

1 час назад, El-Shang сказал:

1) не гоже писать что-то в биты "только для чтения" регистра UCSRA

    ldi temp1, 0xF8
    out UCSRA, temp1


image.png.db938ca1f5c33ace0e985cc76d68c202.png

Из всего этого разнообразия Вас интересует только бит TXC, вот только в него и пишите.

2) Зачем включать прерывания по UART'у если Вы их не используете?
    ldi temp1, 0x68      ; 0x4C, 0x6C
    out UCSRB, temp1     ;
image.png.802607766c809557baa405ebaaaccbcc.png
 

Таким образом Вы включили прерывание по окончанию отправки и пустому буферу. Вектора обработки для них у вас нет, если таблица верна, но это не самая главная проблема, равно как и не является существенной проблемой прерывание по окончанию отправки. Бит автоматически сбросится. А вот прерывание по пустому буферу себя так вести не будет. Судя по всему он у вас пуст большую часть времени, значит и прерывание будет скакать в и из таблицы туда-сюда большую часть времени, не давай выполнить больше никакой полезной работы.

Таково моё предположение. Проверяйте.

 

 

Спасибо большое, уважаемый товарищ! Ваше предположение оказалось верным! Товарищи с других форумов подтверждают ваши предположения! Спасибо большое уважаемый товарищ!!! 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

1 час назад, Alex Ferrum сказал:

с вас я ничего не прошу и не требую

1 час назад, Alex Ferrum сказал:

Лично от вас я ничего не хочу

Товарищ потреблятель Alex Ferrum, Вы пришли просить , посему имейте мужество выслушать все мнения. :umnik2: А выпендриваться на уровне хамства совсем не гоже. :acute:  А то как бы впредь вам не ответили тем же.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Все мнения по делу я с удовольствием готов выслушать, любое предположение по делу я имею мужество внимательно выслушать. А также я имею мужество не слушать и игнорировать мнения тех людей, которые интеллектом не отличаются, и вместо того чтобы пройти мимо или дать конкретный совет, начинают высказывать мнения явно не относящиеся к сути данного технического вопроса. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Правильно всё Вам пишут, уважаемый.
Сначала Вы задаёте вопросы, на которые без гадалок не ответить.
Потом, ни слова не говоря, выкладываете какой-то там проект с куском говнокода, и всё. Ни вопросов, ни своих действий, ничего ... Опять к гадалкам обращаться ? Вас и спросили : "Что дальше ?". Ибо действительно, а что дальше то ? Ну выложили что-то там, и что ?

PS: Что-то последнее время на форуме развелось много тех, кому тут обязаны отвечать только так, как они хотят слышать. Напомню им - это публичный форум, а не место собрания проплаченных вами преподавателей. Тут все имеют права писать в темах. И не нужно никому затыкать рот и советовать идти мимо. Не нравится - идите сами мимо форума. Или пишите в личку тому, ответ от которого вас устраивает.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 hours ago, Alex Ferrum said:

Спасибо большое, уважаемый товарищ! Ваше предположение оказалось верным! Товарищи с других форумов подтверждают ваши предположения! Спасибо большое уважаемый товарищ!!! 

Пжлст. Читайте документацию и никому и ничему не верьте. Всегда перепроверяйте. :-)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 hours ago, Alex Ferrum said:

вернее именно от вас хочу одного: чтобы вы не беспокоились

Вот бестолочь. Чукча не читатель? Я тебе сразу сказал, где проблема

On 3/17/2021 at 5:48 PM, _abk_ said:

имеется некое незавершенное прерывание (например, UART

Что и

16 hours ago, Alex Ferrum said:

Товарищи с других форумов подтверждают

А ты вместо того, чтобы там разбираться, свой адский код вывалил и хамить начал. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?  
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
    • Pulse_9600Hz.hex Импульсы на выводе PD6. МК тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора, потому точность ещё та... при использовании кварца результат улучшится...  
    • Вообще осциллограмму c этой обмотки посмотреть очень познавательно, чтобы оценить скважность открытия ключей. Хорошо бы, если она была 50%. Там через оптопару идёт запрещающий сигнал, который закрывает промежуточный p-n-p транзистор, тем самым закрывая n-p-n транзистор включённый через ограничительный пятиватный резистор в диагональ диодного моста, связующего обмотки трансформаторов. В остальном схема силовой части одинаковая.
×
×
  • Создать...