Добрый день.
Есть ИБП PowerCom Raptor RPT-600A EURO, 600ВA. К нему дополнительно подключен аккумулятор большой ёмкости (Зарядка через другое устройство). Но через 3 часа работы ИБП отключается. Причём его можно повторно включить ещё на 3 часа. Аккумулятора до выключения по разрядке хватает на 5 таких включений. Нагрузка всего ИБП от 5 до 45 Ватт.
Подскажите как осуществлён этот таймер в схеме и как можно увеличить время работы от АКБ до 12-16 часов.

Может быть у кого-то есть схема этого устройства?
Заранее благодарю,

1675748399744.jpg

1675748399723.jpg

1675748399730.jpg

1675748399737.jpg

1675748399753.jpg

1675748399762.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

С 99% вероятностью таймер реализован програмно в прошивке процессора, в связи с чем отключить его маловероятно.

Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

21 час назад, BARS_ сказал:

можно взять вот такое: 

Вы, я  полагаю, понимаете, что "ТАКОЕ" не может работать бесперебойно 24/7....?

22 часа назад, Piotr__1 сказал:

С 99% вероятностью таймер реализован програмно в прошивке процессора

Но! микроконтроллер скорее всего получает данные с конденсаторов-сопротивления и на определённую ножку... Скорее всего есть возможность это заблокировать. Так как ППЗУ как видно на фото на этой плате отсутствует. Желательна схема. По ней будет всё ясно.

Изменено пользователем Falconist
Оверквотинг
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

@Andrej Kuzmin НО! Раз все знаете, зачем спрашиваете? Если не нравятся ответы, почему не делаете сами?

Хотите еще вопрос? Что проще для микроконтроллера, работать с аналоговыми сигналами или посчитать нужное количество импульсов его тактового генератора?

Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я полагаю, что этот форум для специалистов, а не для флуда. Я задал конкретный вопрос специалистам. Надеясь получить конкретный ответ ИМЕННО от СПЕЦИАЛИСТОВ.

Очень прошу - не надо ФЛУДА!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 07.02.2023 в 12:13, Andrej Kuzmin сказал:

я  полагаю, понимаете, что "ТАКОЕ" не может работать бесперебойно 24/7....?

Как раз вот такое вполне может, а вот ИБП точно нет.

 

В 07.02.2023 в 12:13, Andrej Kuzmin сказал:

Но! микроконтроллер скорее всего получает данные с конденсаторов-сопротивления и на определённую ножку... Скорее всего есть возможность это заблокировать. Так как ППЗУ как видно на фото на этой плате отсутствует

Что за бред? У него программный таймер внутри и все. При чем тут вообще ППЗУ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Ещё раз прошу НЕ ФЛУДЛИТЬ! Внимательно читайте... При чём тут выгорание и защита от него? Нагрузка ИБП до 30% от расчётного! Как он может выгореть???

Если Вы такой умный, то почему боитесь выложить своё фото на аватаре???

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

15 минут назад, Andrej Kuzmin сказал:

Если Вы такой умный, то почему боитесь выложить своё фото на аватаре???

С головой проблемы? Ну так почитай определение слова "аватар". И еще раз повторяю, для особо тупых. Таймер ПРОГРАММНЫЙ, отключить его НЕЛЬЗЯ. Все, точка!

 

17 минут назад, Andrej Kuzmin сказал:

Нагрузка ИБП до 30% от расчётного!

А кто тебе сказал, что в этом режиме он может работать долго? Где это написано?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 минут назад, BARS_ сказал:

А кто тебе сказал, что в этом режиме он может работать долго? Где это написано?

Это должен сказать...

В 09.02.2023 в 14:19, Andrej Kuzmin сказал:

...ИМЕННО СПЕЦИАЛИСТ...

Все остальные, кто будет противоречить задумке, по мнению автора автоматически считаются флудящей шушерой.:)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Andrej Kuzmin а вы смешной. У вас на первом фото видно 4 транзистора на мелкой алюминеевой болванке, а вы затиираете

54 минуты назад, Andrej Kuzmin сказал:

При чём тут выгорание и защита от него? Нагрузка ИБП до 30% от расчётного! Как он может выгореть???

И правда, как при нагрузке 120Вт на ИБП и токах по 15А там что-то может перегреться?

 

Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, dolmatovva сказал:

кварц поменять

Афффтару требуется увеличить время работы в 5 раз, а значит и частоту надо снизить в те же 5 раз. Что-то мне подсказывает, что после этого ИБП не заведется...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

так если силовые ключи будет раскачивать другой драйвер, с нормальной частотой ?  Вариант 2, определиться что за МК на плате и который из выводов у него RESET и дёргать за него периодически.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

43 минуты назад, dolmatovva сказал:

так если силовые ключи будет раскачивать другой драйвер, с нормальной частотой ?

Т.е. по сути требуется сделать новую схему ИБП. И смысл? Что мешает купить готовый ПН 12-220? А при варианте 2 напряжение на выходе будет отрубаться

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, BARS_ сказал:

сделать новую схему ИБП

нет, там всю - не всю, но ТС делать этого не будет, как и дёргать за RESET, если надо просто внимательно прочитать инструкцию.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Друзья, а никто не поможет опознать sot23 транзистор подписан как 2FC в таком же ибп стоит кажется перед драйвером силового мосфета, в драйвере W1P тоже стрельнувший был, его опознал, так как вариантов немного, а со всторым.... расшифровка на одном из источников позиционное обозначение Q 29. вроде как pnp, но чет гадать не охота. 

обновленние:

вроде как это 2N2907A

Изменено пользователем raifart
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 месяца спустя...

На  своей  плате  нашёл  только  два  типа  транзиторов  в корпусе  sot-23:  2FF  -  MMBT2907ALT1     1PM   -  MMBT2222AL.

W1P - PMBT2222A (W- сделан  в  Китае)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Этого не может быть. 15мм для этих 5-дюймовых авто-хрюшек - смертельный трюк, и произойдёт уже тогда, когда вся подвижка распрощается с корзиной.    Если реально так, то только в большой ЗЯ - объём двери "шохи" само то для этих пийониров; ПАС для них сильно жирно. 
    • У меня такой вариант.  постараюсь протестировать завтра совместно с wm019.  ещё задумался над колонками, sb-pm4 есть ли смысл в них. или мелкие 15ас лучше.   
    • Зачем? Это всего лишь буферная ёмкость между ИИП и платой усилителя, сглаживающая возможные просадки. А плёнка/керамика есть(должна быть) на плате, возле питающих микросхему "ног", как в этом варианте  Поскольку система бюджетная, для "2." пара 15ас-213 вполне приемлема. А что ты планируешь в качестве ".1"?  Сабвуфер всё-таки.
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
×
×