Byron Опубликовано 6 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2023 Всем добрый день, у меня следующая проблема: Я купил на Авито б/у ИБП APC Smart-UPS XL SUA1000XLI. В "случайные" моменты времени от начинал гудеть. Гудок, перерыв, гудок, перерыв. Я отвёз ИБП в АСЦ APC. Там его при мне диагностировали, смотрели настройки ПО, тестировали пару часов. Ничего не нашли. Я привёз домой. Через некоторое время он снова стал гудеть. Я стал изучать моменты гудения и понял, что ИБП начинает гудет, когда включено МФУ Xerox 3325. Вот точно что происходит: Есть сетевой фильтр. К нему подключен ИБП. К ИБП подключены компьютер и монитор! Всё! В этот же сетевой фильтр, подключены принтер и МФУ. Не через ИБП, а на прямую. Если МФУ включено и не в спящем режиме НЕЗАВИСИМО от того, печатает ли оно или сканирует или просто ждёт когда ему придёт команда печатать - оно вызывает гудение ИБП. Если я выключу кнопкой МФУ - гудение прекратиться. Если МФУ переключиться в режим сна, (но не выключено) гудение ИБП прекратиться. Более того, у рядом стоящего с МФУ Xerox 3325 обычного цветного принтера HP M451DN 2 раза накрывался блок переноса изображения!!! Когда я убрал принтер от МФУ подальше всё перестало накрываться. Я измерил ЭМП на частоте СВЧ 50МГц-3,5ГГц и 20-300Гц. Всё в пределах нормы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 7 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 (изменено) 12 часов назад, Byron сказал: Я стал изучать моменты гудения и понял, что ИБП начинает гудет, когда включено МФУ Xerox 3325. это бред так делать. Почитайте для чего он нужен и на какие мощности они расчитаны, какие нагрузки и как их пременять. 12 часов назад, Byron сказал: Есть сетевой фильтр. К нему подключен ИБП уже нельзя так делать. 12 часов назад, Byron сказал: Когда я убрал принтер от МФУ подальше всё перестало накрываться. это как? тотодвинули или переключили на дркгую розетку? и на будущее - одна качественная розетка - один прибор. ВСЕ! Изменено 7 октября, 2023 пользователем TIMIK74 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
hardhacker Опубликовано 7 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 12 часов назад, Byron сказал: Есть сетевой фильтр. К нему подключен ИБП. К ИБП подключены компьютер и монитор! Всё! В этот же сетевой фильтр, подключены принтер и МФУ. Не через ИБП, а на прямую. вывод- фильт-удлинитель говно, падение напряжения велико.. больше чудес не бывает 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Vslz Опубликовано 7 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 возможно, у МФУ потребление большое, и оно вызывает срабатывание теплового расцепителя в тройнике. А еще был такой случай, когда безголовые работники подключили МФУ к инвертору мощностью 1500 Вт, предназначенному строго для питания 3х рабочих станций, и инвертор вырубился. 13 часов назад, Byron сказал: он снова стал гудеть. перешел на батарею, работает инвертор ? )) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Piotr__1 Опубликовано 7 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 17 часов назад, Byron сказал: Я измерил ЭМП на частоте СВЧ 50МГц-3,5ГГц и 20-300Гц. Всё в пределах нормы. Лучше бы проверили напряжение на вашем "удлинителе". Гудеть в ИБП может только трансформатор, а задействован он или при работе от батарей, или при работе в режиме AVR, когда напряжение выше или ниже настроенных границ. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Byron Опубликовано 7 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 6 часов назад, TIMIK74 сказал: это бред так делать. Почитайте для чего он нужен и на какие мощности они расчитаны, какие нагрузки и как их пременять. Причём тут мощности? ИБП в одной розетке от сети 220, МФУ в соседней розетке сети 220. 6 часов назад, TIMIK74 сказал: уже нельзя так делать. Почему? 6 часов назад, TIMIK74 сказал: это как? тотодвинули или переключили на дркгую розетку? И то и то. 6 часов назад, hardhacker сказал: вывод- фильт-удлинитель говно, падение напряжения велико.. больше чудес не бывает Не падает там напряжение. Измерял UT50B и ещё одном мультиметром c True 2 часа назад, Piotr__1 сказал: Гудеть в ИБП может только трансформатор, Логично, что трансформатор. Вопрос почему? Я стал внимательно следить за потреблением тока самого МФУ и выяснил, что В МОМЕНТ ГУДЕНИЯ ИБП (именно в момент самого гудения) МФУ потребляет ~500Вт. В момент негудения МФУ потребляет 12Вт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 7 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 Лазерные принтеры и МФУ не запитывают от ИБП. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hardhacker Опубликовано 7 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 как вариант 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 7 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 1 час назад, Byron сказал: следить за потреблением тока самого МФУ и выяснил, так это написано в характеристиках аппарата. 51 минуту назад, Byron сказал: В этот же сетевой фильтр, подключены принтер и МФУ. выбросить так называемые сетьевые фильтры. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 7 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 2 часа назад, Byron сказал: В МОМЕНТ ГУДЕНИЯ ИБП (именно в момент самого гудения) МФУ потребляет ~500Вт это среднее, а на самом деле, характер потребления импульсный, что может создавать просадку. 2 часа назад, Byron сказал: ИБП в одной розетке от сети 220, МФУ в соседней розетке сети 220. сколько намерено в розетке удлинителя в момент гудение ИБП ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Byron Опубликовано 7 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 4 минуты назад, Vslz сказал: сколько намерено в розетке удлинителя в момент гудение ИБП ? 239В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 7 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 хотите сказать, что ИБП не переключится на батарею при таком напряжении ? Оно очевидно, высокое. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_1976 Опубликовано 7 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 Я вот вообще не понимаю повального увлечения фильтрами. Если живёшь в загородном доме - ставь грозозащиту в электрощит (разрядник класса I, дроссель, варистор класса II) Можно варистор помощнее, класса I+II, без разрядника, если прямой удар молнии в линию электроснабжения маловероятен (линия окружена деревьями). Главное - не ИЭК. Что-то на уровне Хакеля. Немцы типа Дэнн - неоправданно дорого по сравнению с Хакелем. И никакие фильтры далее не нужны. Защита на вводе в электрощите отработает прекрасно, если сделана без ошибок. А в городе - да зачем вообще это? Что там вообще прилететь может? Исключение - компьютер в автомастерской, где к этой же розетке сварочник подключен. Для многоквартирных домов, питающихся по кабелю вообще ничего не нужно. Максимум - варистор III класса в электрощите для офисов в промзоне. Выкидывайте фильтр и всё будет нормально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Byron Опубликовано 7 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 12 минут назад, Vslz сказал: хотите сказать, что ИБП не переключится на батарею при таком напряжении ? Не переключается. ИБП работает как стабилизатор. А на батарею переключается (и отключается от сети) от 255В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 7 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 1 минуту назад, Byron сказал: (и отключается от сети) от 255В. Это как настроить ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 7 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 34 минуты назад, Александр_1976 сказал: Если живёшь в загородном доме - ставь грозозащиту в электрощит 34 минуты назад, Александр_1976 сказал: неоправданно дорого Лучше попитаться месяц бомж-пакетами, но поставить качественную начинку. Так себе место для экономии. 36 минут назад, Александр_1976 сказал: А в городе - да зачем вообще это? Что там вообще прилететь может? Типа в городе не бывает скачков напряжения. Да и вероятность отгорания нуля не нулевая) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 7 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 51 минуту назад, Byron сказал: ИБП работает как стабилизатор. А на батарею переключается (и отключается от сети) от 255В. Вот и гудит раз стабилизирует. а переключается он и по превышению и по снижению напряжения. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 7 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 В 06.10.2023 в 23:25, Byron сказал: ИБП начинает гудет, Можно записать звук? И посмотреть внутри от чего он идёт? 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Byron Опубликовано 7 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2023 34 минуты назад, Armenn сказал: Можно записать звук? Сейчас сделаю. 34 минуты назад, Armenn сказал: И посмотреть внутри от чего он идёт? От трансформатора Звук слышен с 48 по 52 секунды. Но слышен тихо. В реальности он гораздо громче. Запись 92.wav 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 8 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2023 3 часа назад, Byron сказал: Звук Знакомо. когда напряжение гуляет, у меня тоже случаются такие звуки) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 8 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2023 (изменено) 7 часов назад, Александр_1976 сказал: А в городе - да зачем вообще это? Что там вообще прилететь может? Несколько лет назад, в грозу, прилетело. Итог: замена диффавтомата на вводе в электрощитке (перестал включаться вообще) и на трёх компах вылетели сетевые карты. Роутер, как ни странно, выжил. Изменено 8 октября, 2023 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_1976 Опубликовано 8 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2023 (изменено) 15 часов назад, O5-14 сказал: Лучше попитаться месяц бомж-пакетами, но поставить качественную начинку. Так себе место для экономии. Вы не правы. Обе перечисленные мною фирмы очень качественные. Проверено и на испытаниях, и в реальных условиях. Только одна из них в несколько раз дороже. Ну а от перекоса фаз при отгорании нуля фильтр не защищает. Совсем. Pilot сгорает сам примерно за две минуты. Проверено, прилетело около 280-320 В. Здесь спасёт реле напряжения. 8 часов назад, Dr. West сказал: 16 часов назад, Александр_1976 сказал: Несколько лет назад, в грозу, прилетело. А можно поподробнее? Не могу вообще представить, как при кабельной линии могла молния прилететь? До подстанции 10/0,4 (6/0,4) по высокой стороне тоже кабель или воздушка? Или у Вас антенна дома какая имеется, и на неё прилетело? Изменено 8 октября, 2023 пользователем Александр_1976 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 8 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2023 Да фиг знает. Была сильная гроза, пришёл домой - света нету. Диффавтомат на вводе в щиток не включается. Вызвал аварийщиков - они автомат выкинули и посадили прямо на счётчик. Сказали, что заявок дофига после грозы. ВЛ в жилом массиве нету, все ТП на кабелях, возможно, перенапряжение пришло с более "высокой" стороны. В промзоне ВЛ 110 кВ и ниже, хватает, энергоёмкие предприятия имеются. Но кое-где в городе ещё висит СИП, через него запитываются уличное освещение и мелкие торговые точки (которые, очевидно, подключены к тем же ТП). Может, оттуда добралось. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 8 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2023 3 часа назад, Александр_1976 сказал: Здесь спасёт реле напряжения. я подразумевал сразу электрощит "полный фарш - всё включено" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolmatovva Опубликовано 8 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2023 Реле напряжения не спасает, но немного предохраняет. Ну и не всякие одинаково полезны, как д**сташки от данон 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться