А ведь по идее можно применить ваттметр, который по направлению тока может определить отдается мощность или потребляется.

Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

А объясните пожалуйста цель применения ДВУХ трансформаторов,

не проще их включить параллельно согласно а по вводу замутить АВР?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Добавлю "дров в костер", параллельная работа двух трансформаторов от двух независимых вводов в электротехнике встречается крайне редко, связано это с перетоком мощности от ввода к воду при малейшем нарушении симметрии напряжений как по величине, так и по частоте и фазе. Я даже не упоминаю обратную трансформацию напряжения- с низкой стороны на высокую.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

1 час назад, Serrad сказал:

параллельная работа двух трансформаторов от двух независимых вводов в электротехнике встречается крайне редко,

Согласен, крайне редко. Вот у нас как раз применяется. И чтобы диспетчер сделал правильное переключение, ему необходимо знать на каком вводе пропало напряжение. Приходиться гасить оба ввода и уже потом подключать работающий трансформатор к нагрузке. При исправных вводах в нормальном режиме работают оба трансформатора в параллель. Нужна индикация пропадания питания на одном из вводов при параллельной работе трансформаторов.

Изменено пользователем Гар

Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так я вам и предлагал контролировать напряжение на каждом вводе с помощью реле контроля фаз (система- то трехфазная) , и при пропадании одного из вводов соответствующее реле выдаст сигнал о неисправности соответствующего ввода- хотя 380 по двум фазам будут на него поступать в результате обратной трансформации. У вас наверняка есть коммутирующие аппараты по вводам, позволяющие отключать неисправный ввод от системы, иначе вы будете выдавать в сеть высокое в результате обратной трансформации. Интересно, какова мощность трансформаторов, о которых идет речь в теме.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А какое напряжение будет на отключенном вводе ? По идее оно должно быть чувствительно меньше, чем на подключенном. Если это так, то можно попробовать что-то типа такого

2ввода.JPG

Изменено пользователем LazyEd
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Берем аккумулятор и замеряет ток при заряде и разряде . Обнаруживаем отличие в полярности тока . Это будет показатель фазы и направления

Чтоб получить фазу переменного тока,  его надо измерять  синхронно  с напряжением .

Для каждого трансформатора отдельно . Не факт, что токи с трансформаторов будут одинаковые .

Думаю , что такие штуки должны быть и промпроизводства .

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Условно, схема под напряжением. При отключении одного из вводов реле замыкает контакты и загорается условный индикатор. 

1.jpg

Хотя, херня наверно, если трансы параллельно соединены в нагрузке.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Может повторюсь, но есть и ваттметры с индикацией направления течения токов. Эта индикация есть в промышленных счетчиках электроэнергии и есть даже реня направления мощности типа РБМ-170 РБМ-270 РМ-11 РМ-12

 

http://retro-rzia.narod.ru/Sprav_rele/sprav_rele_2_GL2.htm

Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Serrad сказал:

@Гар , а эта ваша система из двух, параллельно работающих трафов - промышленное техническое решение или некий "самопал"?

Какое это имеет значение? Мы здесь обсуждаем не технику безопасности и правила работы в перчатках и галошах. Мне нужно схемное решение подключения ламп, либо других индикаторов, которые могли бы безотказно индицировать..

5 часов назад, LazyEd сказал:

А какое напряжение будет на отключенном вводе ? По идее оно должно быть чувствительно меньше, чем на подключенном.

Напряжение конечно будет меньше и это связано с потерей в трансформаторах и подключенной нагрузке, которая висит на отключенном вводе. Здесь скорее всего подойдёт какое нибудь пороговое реле. Допустим ниже 200 вольт - лампы выключаются.

Изменено пользователем Гар

Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, Гар сказал:

нужно схемное решение подключения ламп

Трансформаторы ведь не со 100% КПД, где отрубится там будет падение напряжения. Если непосредственно перед трансформаторами поставить по амперметру, думаю, можно будет понять какой из них работает на нагрузку, на нем ток будет больше.

Как  Falconist и сказал, трансформаторы тока.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Амперметр тоже вариант. Но хотелось бы в панель установить оптическую индикацию.

Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 минуту назад, Гар сказал:

Напряжение конечно будет меньше

При подключенных обоих вводах и небольшой разнице в напряжениях горят оба светодиода. Если напряжение на одном из вводов превысит другой на определенную величину (зависит от отношения R3 к R1, R2) то горит только светодиод с подключенной стороны.

2 ввода2.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Бред какойто если электроустановка 6/0,4 Кв то должен быть проэкт,в нем все эти моменты лросчитаны и прописаны

ну а если это какой нибудь самопал то рано или поздно кого нибудь прибьет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Читаем внимательно посты и смотрим схемы.

Изменено пользователем Гар

Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если такой умный, нарисуй. Слабо?:D

Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ставите по амперметру до (со стороны ввода) или после трансформаторов (ну или комплект ТТ и амперметр). Если Ввод обеспечивает нагрузку, амперметр покажет величину тока. так как трансформаторы должны быть одинаковые (условие параллельной роботы трансов) то токи будут примерно одинаковы (они должны быть одинаковы, ну плюс минус на небольшое отклонение параметров трансов и величину питающего напряжения которое зависит от внешней нагрузки вводов). Если токи сильно отличаются Вы чего то недоговариваете. 

Вариант 1: Если при пропадании ввода отключаются и внешние потребители этого ввода, амперметр питающего ввода покажет полную нагрузку, отключенного - ток хх трансформатора (если измерение после транса) или 0 (если измерение до транса).

Вариант 2: Если внешний потребитель не отключается вместе с вводом, то амперметр питающего ввода покажет нагрузку внутренних потребителей + нагрузку внешних потребителей отключенного ввода, а амперметр отключенного ввода - только нагрузку внешних потребителей отключенного ввода. по разнице определить. Проблема с определением останется при малой нагрузке внутренних потребителей. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
    • Зачем же пугать человека? Он же правильно мыслит. Вопрос чтобы правильно все сделал. Гальванику...
    • Вероятно, в разделе "Работа" вам помогут. При условии предоставления чёткого и недвусмысленного технического задания.
    • Привет кто это еще читает. Знакомый купил в Москве по адекватной цене пару  B615D, дал на диагностику перед уверенной эксплуатацией. Одна сразу в защите, большой динамик спален, усилители на высокоомную нагрузку поют, буду позже разбираться. А вот вроде бы вполне работоспособная не сдюжила и 10 минут на хорошей мощности на плотном прогрессиве. Вылетели ключи в БП и драйвера на MMBTA56. Видно что был в ремонте, возможно ключи оказались палёнкой. Есть мысль впаять вместо FQPF13N50  чуток помощней по току 18N50-e. По параметру Qg аналогичные, а по  Сg будут потяжелей, 2350пф против 1800 у 13н50-х. 
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4. Навскидку, моторчик низковольтный, диоды тоже. Транзисторы тогда на PBSS4350 можно заменить. Они на Али почти задаром продаются.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 - 2 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Ну так можно увеличить глубину ООС, тем самым понизив чувствительность и повысив линейность
×
×
  • Создать...