Slavka Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 51 минуту назад, Крашер сказал: Чушь. Не смешите людей такими познаниями. При отгоревшем нуле напряжения в линиях разные, и зависят от загрузки каждой из фаз. А поскольку автор писал- 4 часа назад, студент 102 сказал: заходит 380 4 часа назад, студент 102 сказал: на фазах №1 170-180 стабильно 4 часа назад, студент 102 сказал: №2 плавает 150-240 4 часа назад, студент 102 сказал: №3 плавает 150-280 Это говорит о том, что на первой фазе всё время включены обогреватели. На второй и третьей или обогреватели работают циклически, или сваркой пользуются (смотря как скачет напряжение, если стрелочным мерить). С нормальным состоянием рабочего нуля напряжение на более разгруженных фазах не должно повышаться выше 230-240в. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 (изменено) 3 минуты назад, Slavka сказал: При отгоревшем нуле напряжения в линиях разные, и зависят от загрузки каждой из фаз. Проверяли? Или опять из категории "В интернете читал..., доверяю"? Просерьте в реале. Мифолог... Изменено 5 апреля, 2017 пользователем Крашер 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
tilarids Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Требования ПУЭ в пункте 7.1.101 гласят: на жилых объектах с сетью 220В и 380В заземляющий контур должен иметь сопротивление не более 30 Ом, на трансформаторных подстанциях и генераторах не более 4 Ом. Тут вас большинство мифологов. 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Крашер Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 (изменено) У автора - просто, достаточно протяжённая линия " ноль+фаза ". И, естественно, на нулевом проводе - относительно "земли" - приборами с высоким входным сопротивлением будет фиксироваться некоторое "напряжение". Наведённое, но никакне эффективное. Что ему мешает лампочку подключить между нулём и землёй, да наслаждаться дармовым светом? Мне кажется тут народ стремится с Касьяном на одну доску почёта выбраться. Ню-ню... КилоВольты в сберегайках, длительная эксплуатация электросетей при ОТГОРЕВШЕЙ нулевой шине. Что дальше? Изменено 5 апреля, 2017 пользователем Крашер 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 (изменено) Перекос нагрузок по фазам А, В, С + неэффективный ( неисправный ) контур заземления на самой КТП. Изменено 5 апреля, 2017 пользователем tilarids 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 (изменено) 19 минут назад, Slavka сказал: Это говорит о том, что на первой фазе всё время включены обогреватели. На второй и третьей или обогреватели работают циклически, или сваркой пользуются А это вообще потрясающая дурь. Представьте себе, часть домов в садовом товариществе - не пользуется ни светом, ни телевизорами или холодильниками. "Сидят на обогревателях"... Ещё часть домов - регулярно пользуется сваркой. Третья - сваркой и обогревателями, но так, периодически. Посмотреть-бы на этот посёлок... Изменено 5 апреля, 2017 пользователем Крашер 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Вангую скорый поголовный вылет компрессорных холодильников в данном райском уголке. 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 10 минут назад, Крашер сказал: КилоВольты в сберегайках, Да Вы и там непонятно что писали, при этом не видя и не зная, на какое напряжение стоит высоковольтный конденсатор. 2 минуты назад, Крашер сказал: А это вообще потрясающая дурь. Вы за своей следите. А я пишу реальный случай, с которым сам был знаком по работе. Там отгоревший на ТП ноль вызывал гуляние напряжения на разных фазах (относительно рабочего нуля, но висящего в данном случае в воздухе) от 160 до 260. При этом напряжение замеренное между фазами было вполне нормальным около 385-390в. 6 минут назад, Крашер сказал: част домов в садовом товариществе Не цепляйтесь к словам об обогревателях. Достаточно на одной линии включить чайник, чтобы пошёл перекос. А кто где что включает, это непрогнозируемо. Так само напряжение непрогнозируемо скачет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 3 минуты назад, Slavka сказал: отгоревший на ТП ноль И за такое, незамеченное (при плановых обходах), дежурных электромонтёров @буть в хвост и в гриву. 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 25 минут назад, Крашер сказал: Просерьте Это опечатка, или так и было задумано? Я по работе несколько месяцев добивался от вышестоящего человека вызова энергетиков по поводу отгоревшего нашего нуля. Так оно и оказалось. Так что ещё раз, вредно быть вредным бурчливым человеком, ворчащим на всех всё время. Это деградация личности. Гляньте на себя со стороны. 2 минуты назад, tilarids сказал: дежурных электромонтёров @буть в хвост и в гриву. Да какое там. Они гады ещё и деньгу с председателя взяли за соединения нуля. Но там так получилось, что граница ответственности уже наша. Получается, что я как электрик не могу войти в ихнюю ТП чтобы прикрутить наш ноль к железяке. Вот такая ерунда. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 5 минут назад, Slavka сказал: Да какое там. У нас были случаи подачи исков ( множественных за сгоревшие холодильники ) от населения . Начальство энергосетей своих монтёров и @бёть. 8 минут назад, Slavka сказал: я как электрик не могу войти в ихнюю ТП Не можешь. Границы раздела оборудования - слышал ? 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semic Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 3 часа назад, Крашер сказал: Да и... если стоят современные счётчики - их тоже не удастся обмануть так, используя только ноль и землю. Ну и как например 230 меркурий будет ток 0 учитывать если там между входом и выходом по нулю обычная перемычка? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Это стопудово где-то обрыв между нейтралью линии и заземлением подстанции. Более сильного перекоса напряжений не возникает благодаря повторному заземлению нейтрали. С косяками в сети и последствиями обрывов нейтралей в сетях сталкивался не раз.Десять лет на территории одного завода электриком работал. Бывало месяцами не замечали отгнивший (не отгоревший,а именно отгнивший) ноль в цеху.Там в основном трёхфазные потребители (станки) и на повторном заземлении всё довольно надёжно держалось до первого замыкания. С офисами проще было.Там сразу прибегали. 3 минуты назад, semic сказал: там между входом и выходом по нулю обычная перемычка? Не перемычка-заглядение! Сделано исключительно для удобства монтажа счётчика прямо в разрыв кабеля. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semic Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 (изменено) 1 час назад, Hambaker сказал: Это стопудово где-то обрыв между нейтралью линии и заземлением подстанции. Эт точно, в этом случае нужно проверять линию от потребителя (ТС) до ТП. Вполне вероятно, что где-то есть стык линии и 0 подгорел. А если такая фигня только у него, то у него и подгорел. Изменено 5 апреля, 2017 пользователем semic уточнение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanchek82 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Не знаю где у кого как - у меня в дом заходит три фазы и ноль. Проводка сделана вся трехпроводная, земляные проводники сводятся на одну шину в щитке. Сама шина не заземлена. Из за того что в большинстве аппаратуры в доме БП импульсные, и в них стоят кондеры фильтра на землю - между 0 и землей есть потенциал, примерно половина напряжения. Понятно что использовать это напряжение "в мирных целях" - полный идиотизм. Пока не знаю что лучше - занулить, или вбить штыри в землю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E_C_C Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 (изменено) Довольно типичная ситуация для дачных поселков и частного сектора. У ТС плохой контакт нуля и земли на подстанции , а повторные заземлители не спасают ситуацию, т.к. у них площадь мала по сравнению с заземлителем на подстанции, а возможно и отсутствуют вовсе. Так как система трехфазная токи должны распределиться между фазами, тока по нулевому проводнику не должно быть, но из за различной мощности и характера нагрузок , он все же грузится. А из за того что сопротивление земли высокое , возникает разность потенциалов между землей и нулевым проводником. Исправить можно забив у себя на участке с пяток заземлителей, и заземлив на них входящий нулевой проводник. Пользоваться тоже можно , для этого включить между забитым заземлением и нулевым проводником нагрузку. Напряжение там архинестабильно и ток может быть любой формы. Поэтому единственное что можно запитать от такого источника , это ТЭН. Нагревателю абсолютно все равно на форму и напряжение тока. Пусть греет воду или воздух. А заземлить входящий нулевой проводник можно рекомендовать всем пользователям , только делать это нужно до счетчика, а после разделить нулевой проводник и заземление. Будет у вас в доме правильная система TN-C-S Изменено 6 апреля, 2017 пользователем E_C_C 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olezka18 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Расскажу тоже случай, в прошлом году сильным ветром между проводами было замыкание и они поодгорали, на столбе и на трансе, приехали монтеры, полазили, содинили, включили, т.к трансформатор рядом и горела только лампочка, то было сразу замечено повышеное напряжение, о чем и было сказано, рубильник выключили, но в 10 домах успело посгорать все телевизоры и холодильники и прочая мелкая техника, причина отгорел ноль, прикрутили потолще. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 8 часов назад, Крашер сказал: Это называется симметричной нагрузкой? Примерно да. Только более-менее симметричной. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 За последние десятилетия существенно изменился характер нагрузки сетей ,(импульсные блоки питания) где после моста стоит ёмкость В результате ток в нулевом проводе уравнивается по величине с током в фазных проводах а зачастую и превышает его.Поэтому "0" и отгорает где тонко там и рвётся.ККМ конечно спасает от этого,но ставят его не везде , 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 (изменено) 17 минут назад, proba сказал: где после моста стоит ёмкость До моста. Изменено 6 апреля, 2017 пользователем tilarids 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 На картинке вверху ток в фазном проводе ,внизу ток в нулевом проводе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tilarids Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 При большом количестве реактивных потребителей, на предприятии ставят конденсаторную установку. Что нужно ставить на выходе с ТП, при большом количестве импульсных БП ? 0 Приму в дар бриллианты. Мне не для перепродажи, а в коллекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 на входе потребителя ККМ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 При гармоническом обогащении тока, проблема ноля есть. Третья и кратные гармоники в трехфазной сети- чисто реактивны. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 1 час назад, o_l_e_g сказал: Третья и кратные гармоники в трехфазной сети- чисто реактивны. Реактивная нагрузка подразумевает возврат энергии накопленной конденсатором в сеть ,здесь возврат в сеть исключён не позволяет диодный мост Р.С. поправьте если не прав. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться