ВОЛЬТАЖ Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Здравствуйте, подскажите какие "автоматы", на сколько ампер, нужны для подключения скважинного насоса мощностью 1100 вт., 220 вольт, 2880 об/мин. Глубина погружения в скважину 30-35 метров, спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Добрый дядя Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 10 Ампер. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Matik Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Ставь от 6 -10 А группы С 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Vascom Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Нижняя граница определяется мощностью потребителя, то есть 10А. А верхняя - используемым кабелем, то есть если медный 2.5мм², то 16А максимум. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Иван Морозов Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Лучше спроси схему контроля давления воды от 2.5 до 3.0 атмосфер будет более актуально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DedLogoped Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 1 час назад, Temka сказал: 6-8 ампер? Ставьте 10. 0 Улыбнись! Завтра будет ещё хуже... @Borodach - мудератор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 (изменено) Так, = для самообучения если мощность разделить на напряжение получим ток потребления .... 1100 вт/220 вольт = 5 А ( как правильно писали 6....10 А ) - при переходных процессах (вкл/выкл) скачок происходит.... я бы = 10А поставил а так хозяин барин Изменено 16 мая, 2018 пользователем Rede RED 0 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matik Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 На переходные процессы а также пуск 3-5 кратный существуют автоматы с характеристикой "С". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 С характеристикой C ещё поискать надо. Тут и с характеристикой B на 10А должен нормально справляться. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matik Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 С буквой С автоматы и были созданы для двигателей учитывая их перегрузки пуска. И не думаю что они редкость. С характеристикой А они и редкие и дорогие. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E_C_C Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Скважинный насос вещь недешевая, его замена трудозатратна, поэтому имеет смысл ставить специальные мотор-автоматы. http://xn----itbbuddngbkhsf1bzi.xn--p1ai/katalog/avtomaty-rubilniki-uzo/motor-avtomaty.html цена у них выше, но и защищают они надежнее, плюс есть возможность подстройки тока ,под конкретный двигатель. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vascom Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 (изменено) Автомат же защищает электропроводку, а не прибор, потребляющий электроэнергию? Так-то ещё реле напряжения можно поставить. Изменено 17 мая, 2018 пользователем Vascom 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cxemotexnik Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Все верно, предохранители и автоматы защищают электросеть от перегрузок и КЗ в аппаратах где они установлены. На моторы ставят какой-либо защитный механизм от перегрева. Вот он защитит сам мотор. Ну а если в моторе возникнет КЗ, тут уж ничего не поделаешь, срабатывает автомат и отключает поврежденного потребителя от сети. А по уму автомат выбирают также с учетом сопротивления петли фаза-ноль. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сомневаюсь я Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 В 16.05.2018 в 14:57, ВОЛЬТАЖ сказал: для подключения скважинного насоса Для подключения и защиты эл двигателей есть специальные автоматы с возможностью регулировки уставки. В вашем случае подойдёт автомат с диапазоном 4 - 10 А, а выставите тепловую защиту примерно 5 А. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВОЛЬТАЖ Опубликовано 19 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Как я понял лучше всего поставить автоматику для управления и защиты насоса. Благодарю всех за ответы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a74 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 (изменено) В 16.05.2018 в 18:49, Rede RED сказал: Так, = для самообучения если мощность разделить на напряжение получим ток потребления .... 1100 вт/220 вольт = 5 А cosф и кпд уже отменили для двигателей? так что 7,5А а не 5А. Iдл=Iн= Рн/(Uн·ηн·cosφ) где Рн - мощность двигателя, Вт; Uн – номинальное напряжение электродвигателя, В; ηн – КПД двигателя (без процентов), cosφ – коэффициент мощности двигателя. Ставить нужно автомат защиты двигателя с регулируемой уставкой тока 6,3-10А Изменено 23 мая, 2018 пользователем a74 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сомневаюсь я Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 34 минуты назад, a74 сказал: Iдл=Iн= Рн/(Uн·ηн·cosφ) Если бы Iн вычислялся так легко аналитической формулой, вряд ли бы производитель парился выбивать его отдельной строкой на табличках двигателей. Разброс конструктивных особенностей в зависимости от серии таков, что Iн может быть и 4.8 А и 5.5 А и, 6,5 и, даже больше, но вряд ли 7,5 А Хорошая, практически идеальная тепловая защита это Iуст=Iн *1,15. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 5 минут назад, сомневаюсь я сказал: Если бы Iн вычислялся так легко аналитической формулой, вряд ли бы производитель парился выбивать его отдельной строкой на табличках двигателей. именно так он и считается пример 1: Uн=380в Iф=13/(0,38*sqrt(3)*0,9*0,9) = 24,3А Uн=220в Iф=13/(0,22*sqrt(3)*0,9*0,9) = 42,11А пример2: Uн=380в Iф=0,75/(0,38*sqrt(3)*0,75*0,78) = 1,94А Uн=220в Iф=0,75/(0,22*sqrt(3)*0,75*0,78) = 3,36А 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сомневаюсь я Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 В первом случае Iф=24, 38451429325905, т.е. 24, 4 при Uн=380В iФ=42,11870650653836, т.е. 42,12 А при Uн=220В Во втором случае: Iф = 1,947875402124243 , т.е 1,95 при Uн=380В IФ = , 3,364512058214602, т.е. 3.36 при Uн=220В Ну что ж, вынужден согласиться, хотя постараюсь (правда не сразу) привести табличные данные, где эти формулы не приведут к указаным на таблицах токам. А пока, вынужден признать, что был неправ.Фактов привести контрдоводы под рукой сейчас нет. Подвернётся случай - постараюсь их привести. Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.