Перейти к содержанию

Уровнемер для водяной скважины


Рекомендуемые сообщения

Добрый вечер друзья (у мня на часах 21:04) нужна Ваша помощь, на предприятии где я работаю имеется четыре водяных скважины (максимальная глубина 70 м. без подробностей). Есть необходимость замерять динамический и статический уровень, соответственно нужен уровнемер. Готовое изделие стоит от 16000 рублей, их ни кто не даст и не собирается, непосредственным начальником поставлена задача изобрести сие чудо т.е. уровнемер. Теперь по порядку, взял катушку на неё намотал "полевик", через каждый метр из оцинковки делал отметку (набойникоми т.е. метраж набивал номер) во вложенном схема платы уровнемера. Собственно может у кого есть какие еще идеи или замечания по схеме. Заранее спасибо.

Схема платы уровнемера скважины (50-70 м.).PDF

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Посмотрел Вашу "схему" из .pdf: после отслеживания цепи плюсового полюса BAT1, BAT2, SW1 и катода D2 дальше смотреть не стал - извините, но и не вижу смысла!

30 минут назад, Southern сказал:

взял катушку на неё намотал "полевик"

Вот честно: пытался по-всякому понять напИсанное, но так и не смог... 

Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...

@Borodach - мудератор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Да, надо всё на русский язык перевести, и схему тоже. Заодно указать и на источник появления схемы, а то что то на Америку смахивает.

Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

9 часов назад, Southern сказал:

взял катушку на неё намотал "полевик", через каждый метр из оцинковки делал отметку (набойникоми т.е. метраж набивал номер)

 

9 часов назад, DedLogoped сказал:

Вот честно: пытался по-всякому понять напИсанное, но так и не смог... 

 

Нарисуй хоть что-ли.

Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я правильно понял, что устраивает точность в 1 метр? 

Сколько метров дапазон измерения?

Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, DedLogoped сказал:

Вот честно: пытался по-всякому понять напИсанное, но так и не смог...

Все просто - "полевик " это провод от полевого телефона, состоит из нескольких скрученных стальных и медных жил, в прочной пвх изоляции.

По теме - не проще ли опустить в скважину датчик давления, и измеряя  давление водяного столба , получать уровень воды ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, E_C_C сказал:

 

По теме - не проще ли опустить в скважину датчик давления, и измеряя  давление водяного столба , получать уровень воды ?

Доступные по цене датчики давления - мембранные, т.е.имеющие сообщение с  атмосферой. Такой датчик в скважине работать не будет.

Скорее всего, будет пригоден лазерный или ультразвуковой датчик, отсюда и цена. Поэтому имхо единственный дешевый самопальный вариант - трубка с герконами, но для этого надо знать рабочий диапазон и точность измерения.

Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Каков диапазон изменения уровня воды в скважине? Каков диаметр скважины? С какой точностью необходимо определять уровень?

От ответов сильно зависят варианты решения.

Самый простой (если позволяет диаметр скважины): опускается на двух тросах груз (смысл - держать тросы натянутыми). На тросы надевается попалвок из пенопласта, на котором закрепляется небольшая видеокамера со светоидодом освещения, ориентация камеры такая, чтобы было видно один из тросов. Само собой, на трос дополнительно наносятся метки "глубины". Камера подключается к телевизору, напротив сажается наблюдатель, который видит конкретную метку глубины... и записывает её в журнал :)

Вермя от вермени камера вынимается на обслуживание.

Плюсы - не надо никакой калибровки, цена вопроса - порядка трех-пяти тысяч, монтаж и запуск в эксплуатацию - 1 день.

Изменено пользователем ARV

Если забанить всех, кто набрался смелости думать независимо, здорово будет на форуме - как на кладбище: тишина, птички поют...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 месяца спустя...

Э... стесняюсь спросить, а почему нельзя построить данное устройство на каком-то стандартном оборудовании? например на блоках "САУ М2" или "САУ М6" фирмы ОВЕН. Данный блок (есть и аналоги других фирм) имеет 3 входа датчиков уровня (металлическая проволока опущенная в скважину, залило проволоку водой - загорелся светодиод и сработало реле). К примеру уровень воды в скважине 7 метров. датчики расположены через 1 метр столба воды, измеряют уровень 2 блока САУ-М2, горят все 6 светиков, уровень упал на 5 метров  - горит 1 светодиод. когда вода падает ниже предпоследнего уровня задействуем предпоследнюю релюху для включения сирены (пускателя и т.д.) и остановки насосов.

ну как то так , по деньгам 2 блока САУ - 3000руб, остальная комплектуха наверняка на фирме есть, пускатели, реле и т.д.

+ в том что блоки САУ имеют переключатель чувствительности входов от 1Ком до 1Мом, можно подогнать надежное срабатывание именно на Вашей воде.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))  
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.  
    • Как к модеру к нему конечно были вопросы. Ну и правила его не касались, когда кидался оскорблениями в адрес Василича. А за ответы на оскорбления Василич баны выхватывал
    • Смотрю, многие в усилителях избегают катодного повторителя. Либо сразу берут токовые лампы с хорошим усилением, либо два каскада последовательно на токовых лампах с низким усилением. Вроде бы на звук не влияет...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Я делаю ставку на контакты NC реле запуска и NO реле торможения. Тем более они такие хлипенькие.
  • Похожий контент

×
×