Перейти к содержанию

Какого номинала нужно ставить (УЗО,АВТОМАТ, КОНТАКТОР)


Гость Андрей

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте участники форума, подскажите какого наминала нужно ставить (УЗО,АВТОМАТ, КОНТАКТОР)? Хочу подключить GSM модуль для двух конвекторов, каждый конвектор по 2500 ВТ. 

image5.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Только что, alend сказал:

Маловат будет для токов под 25 ампер.

18 А это для нагрузки АС-3, для АС-1 у контакторов сильно  больше. 

 

Только что, dolmatovva сказал:

Контактор подключить чтобы управлял фазовыми проводами, нулевые подключить через шину.

Лучше чтобы управлял в нуле. Будет устойчив к замыканию на ноль в нагрузке.

Изменено пользователем Boris U
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мужики я ошибся конвектора не по 2500 Ват,  а по 2000 Ват общее на 4 Квт. Получается автомат ставить двух полосный на 25 А, какое ставить УЗО?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, Kind86 сказал:

какое ставить УЗО?

На следующий по возрастанию тока номинал, обычно это 32А, но у отдельных производителей это может быть и 40А.

Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...

@Borodach - мудератор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, Kind86 сказал:

Получается автомат ставить двух полосный на 25 А

Ну или просто поставить диф-автомат, дешевле выйдет.

Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...

@Borodach - мудератор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

55 минут назад, dolmatovva сказал:

каким образом ? для этого автомат в цепи присутствует.

Когда контактор в фазе , то при кз в нагрузке на ноль, контактор приварится. Когда контактор в нуле, то ему ничего не будет. 

Только что, Kind86 сказал:

Мужики я ошибся конвектора не по 2500 Ват,  а по 2000 Ват общее на 4 Квт. Получается автомат ставить двух полосный на 25 А, какое ставить УЗО?

Кабель: 2,5 мм2; Lмакс = 34 м

Автомат: 25А

Контактор: 9А АС-3 (25А АС-1) 

Изменено пользователем Boris U
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если контактор единственный регулирующий элемент, то надо еще один контактор, соединенный последовательно и отключающийся,   например от аварийного термостата перегрева.

 

Изменено пользователем Boris U
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Boris U для электриков, рвущих комутацией ноль, есть отдельный котел в аду.

Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Boris U сказал:

Когда контактор в фазе , то при кз в нагрузке на ноль, контактор приварится. Когда контактор в нуле, то ему ничего не будет. 

Кабель: 2,5 мм2; Lмакс = 34 м

Автомат: 25А

Контактор: 9А АС-3 (25А АС-1) 

Подскажите вы имели ввиду вот такой контактор (Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО IEK) ? 9А не мало ли?  такой подойдет Контактор Schneider Electric 3п 25А 1НО 220V AC TeSys E SchE LC1E2510M5 ?

Изменено пользователем Kind86
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Boris U сказал:

Когда контактор в нуле, то ему ничего не будет. 

Тогда почему же в моей практике встречаются двухполюсные автоматы, в которых чаще всего отгорает нулевая секция?

Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...

@Borodach - мудератор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Повторное заземление нейтрали сети - производится перед коммутациоными аппаратами конечных нагрузок.
Конечные нагрузки, как правило коммутируются фазными автоматами, нейтраль "глухо" заземляется.
Дифзащита, необходима для "ответственных" - максимально изолированых от утечек "на замлю" нагрузок ...

Схема 2.bmp

Изменено пользователем Old_Man
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В результате критического  осмысления,  схема приобретает законченый вид ...

Схема 3.bmp

Подключение суммарной нагрузки 5 кВт, потребует дифавтомата и контактора  не менее чем на 32А.
Подводимые питающие провода (ограничение по нагреву) - должны иметь сечение не менее 6 мм2

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, Kind86 сказал:

Подскажите вы имели ввиду вот такой контактор (Контактор КМИ-10910 9А 230В/АС3 1НО IEK) ? 9А не мало ли?  такой подойдет Контактор Schneider Electric 3п 25А 1НО 220V AC TeSys E SchE LC1E2510M5 ?

Подойдет. Достаточно контактора SE на 18А. Дело в том что у контактора пишут ток для нагрузки АС-3 (электродвигатель), для нагрузки АС-1 (лампа накаливания, тэн) ток сильно больше (для небольших контакторов) с увеличением типоразмера контактора разница сокращается.

В характеристиках контактора SE LC1E0910M5 есть запись о токе с нагрузкой АС-1: "25 А 60 °C) в <= 440 V Переменный ток AC-1 для силовая цепь"

Для LC1E1810M5 : "32 А 60 °C) в <= 415 V Переменный ток AC-1 для силовая цепь"

Тут скорее надо обратить внимание полезет ли провод в клемму контактора, если присоединять напрямую.

многожильный с наконечником 2,5 мм2 влезет в клемму LC1E0910M5, 4 мм2 влезет в  LC1E1810M5

Цитата

 

7 часов назад, DedLogoped сказал:

Тогда почему же в моей практике встречаются двухполюсные автоматы, в которых чаще всего отгорает нулевая секция?

Плохо затянуты наверно, нужно разбираться, почему они отгорают.

Изменено пользователем Boris U
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мужики подскажите нарисовал схематично схему в доме , поправьте меня (второй рисунок хочу сделать так) чтобы не переделывать проводку.

Схема в доме.jpg

 

Хочу сделать так.jpg

Изменено пользователем Kind86
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 часов назад, Boris U сказал:

Когда контактор в фазе , то при кз в нагрузке на ноль, контактор приварится. Когда контактор в нуле, то ему ничего не будет. 

В чём смысл сего? Разве ток по всей цепи не так течёт?

18 часов назад, Piotr__1 сказал:

для электриков, рвущих комутацией ноль, есть отдельный котел в аду.

К которому подведена прямая жёсткая фаза, и пол железный, и котёл на изоляторах :)

12 часов назад, Old_Man сказал:

Подводимые питающие провода (ограничение по нагреву) - должны иметь сечение не менее 6 мм2

В интернетах много пишут о том, что по проводнику 2.5 квадрата можно долго пропускать аж 25 Ампер. Интересно, много ли народа на это ведётся?

3 часа назад, Kind86 сказал:

нарисовал схематично схему в доме , поправьте меня

Перед счётчиком не должно быть автоматов. Так нельзя. Ну или если можно, то они обязательно должны быть в пломбируемом ящичке, чтобы до болтов нельзя было обраться.

На нагрузку в 2 кВт достаточно автомата на 10А. Только с буквой С.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, Kind86 сказал:

нарисовал схематично схему в доме

В нарисованной схеме появилась петля по фазе. смотрите внимательнее.

Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
×
×
  • Создать...