Перейти к содержанию

Переключение на резервное питание 12 вольт через реле


Рекомендуемые сообщения

Сделал ИБП для роеутера. Аккумулятор на 12 вольт, импульсный блок питания на 12 вольт и реле на 12 вольт.

Но возникла следующая проблема: переключение с блока питания на акум медленное (роутер перегружается) - предполагаю это потому, что в блоке конденсаторы и питание не сразу пропадает, поэтому реле переключается с задержкой.

Как решить данную проблему? Возможно существуют реле с управляемым током 220VAC - подключить напрямую к сети (если это оптимальный вариант, то какое именно реле посоветуете на 10А)? Или что-то другое посоветуете?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

@Sergi Adamchuk Схему рисуйте как конкретно все у вас соединено. И фото конструкции. Из вашего описания можно десять вариантов подключения сделать а нужен один правильный. Тогда можно будет предметно советовать.

Изменено пользователем VPisarev
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

18 минут назад, Sergi Adamchuk сказал:

Как решить данную проблему?

Пробуйте подключить источники питания к роутеру, через быстрые диоды по плюсу, за одно и реле не нужно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Но есть нюанс с развязкой на диодах - напряжение БП должно быть немножко выше, чем аккумулятора.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

50 минут назад, Sergi Adamchuk сказал:

переключение с блока питания на акум медленное

Ну вот теперь понятно почему медленное переключение. У вас реле запитано с выхода блока питания и пока напряжение на блоке питания не упадет ниже "отпускания" (напряжения выключения) реле аккумулятор не подключается. Вот роутер и перезагружается из-за просадки напряжения.   

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Можно просто реле взять на 230 В и запитать его от сети. Пропало напряжение в розетке - моментально переключилось на батареи.

1 час назад, Sergi Adamchuk сказал:

Возможно существуют реле с управляемым током 220VAC - подключить напрямую к сети

Именно так...

Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...

@Borodach - мудератор.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Sergi Adamchuk сказал:

Сделал ИБП для роеутера

Если сам блок питания сделал, то что мешало сделать еще одну обмотку с простейшим выпрямителем для запитки слаботочного реле которое будет моментально отключаться при выключении блока питания. А дополнительный конденсатор у роутера все равно оказывается параллельно конденсаторам блока питания и будет разряжаться синхронно конденсатором блока питания пока не отпустит реле. (по схеме автора). Или запитать реле от дополнительного маломощного трансформатора с выпрямителем и конденсатором самой минимальной емкости. Что-бы при пропадании сети реле также моментально отпускало. (бестрансформаторный вариант запитки двенадцати вольтового реле на любителя). Это все перечислил варианты с реле. Можно еще посмотреть варианты запитки промышленных охранных систем с резервным аккумулятором. Там тоже много интересного. Удачи всем.   

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

35 minutes ago, alend said:

А что? тупо в буфер включить АКБ параллельно БП нельзя?

При питании 12 в с блока питания АКБ не будет "кипеть".

У меня изначально так и было, не было реле, было два диода. Но когда в сети было питание почему-то всеравно по факту использовался аккумулятор (измерял ток с аккумулятора), а не сеть. Сеть использовалась только когда снял клемму с акума.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 минут назад, Sergi Adamchuk сказал:

не было реле, было два диода

 

19 минут назад, Sergi Adamchuk сказал:

почему-то всеравно по факту использовался аккумулятор

Что-бы такого не было нужно что-бы выходное напряжение с блока питания превышало напряжение полностью заряженного аккумулятора на несколько вольт (для гарантированного запирания диода по шине от аккумулятора). Но тогда может оказаться что выходное напряжение блока питания превысит предельное питание для роутера. Решать вам. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Дополнительный конденсатор может помочь, только если неправильно определена причина перезагрузки - не по снижению напряжения БП и запоздалого переключения, а из-за кратковременнного пропадания питания питания во время переключения.
А так, при включенном реле конденсатор фактически будет подключен к выходу БП и на ситуацию "слишком позднего" отпускания реле не повлияет.

9 часов назад, Sergi Adamchuk сказал:

Но когда в сети было питание почему-то всеравно по факту использовался аккумулятор

Нормальное напряжение заряженного свинцового аккумулятора 12,5 - 12,9 Вольт, в зависимости от разных условий. Естественно, при диодной развязке и БП ровно на 12 Вольт, питание пойдёт от аккумулятора (пока он не "подсядет"). Можно в цепь аккумулятора поставить 2 - 3 диода, либо поднять напряжение БП, чтобы это компенсировать.

Изменено пользователем Dr. West

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Есть куча релюшек на 230 вольт. Стоят примерно 500 руб. Вот и ставте.

Я так делал в ИИП защиту от переходных процессов в усилителе при выключении питания. Как 230 вольт отключалось, усилитель блокировался реле.

Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар

ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Разве можно такой схемой пользоваться без защиты разряда АКБ?

А роутеру будет достаточно например 11 или ниже в, когда напряжение на АКБ упадет?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так делать нельзя, но если нужно с минимальными доработками, то отрегулировав резистором на максимальное напряжение размыкания, должно получиться.

Буфер обмена03.jpg

Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...