Здравствуйте!

 

Имеется ТТР FQETR SSR-40 DA с детектором перехода через 0

Мне нужно сделать ТТР без детектора перехода через 0

В оригинале используется MOC3063 и BTA24 1000B, у меня в наличии MOC3023 и BTA41-600B, могу ли я поменять друг на друга симистор и микросхему?

По посадочным местам все подходит идеально, обвязка вроде тоже сходится, только номиналы и мощности резисторов немного отличаются от схемы из этой темы https://cxem.net/electric/electric99.php

R2 - у меня стоит 47 Ом, в схеме 300-390 Ом (Нужно ли менять?)

R1 - у меня стоит 47 Ом (0,75 Вт), в схеме 25-40 Ом 1Вт (Нужно ли менять?)

R3 - у меня отсутствует, но поставить не проблема, просто дорожку перерезать.

2 и 3 нога у меня замкнуты, в даташит на MOC3023, 3 нога NC, можно ли оставить так или нужно перерезать дорожку?

4 нога у меня подтянута к A1 симистора, в схеме такой подтяжки нет, оставить или убрать?

20231104_134034.jpg

20231104_134040.jpg

20231104_134948.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Так МОС3023 как раз и без детектора нуля. Лет 20 назад они позиционировались для сети 220 В. Сейчас это место занимают МОС305х. Я применял МОС3021 в сценических осветителях. Отработали более20 лет без сучка и задоринки.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Вот я и хочу заменить MOC3063 с детектором нуля на MOC3023 без детектора нуля. Вопрос возможности замены пин ту пин и нужно ли менять номиналы и мощность резисторов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

может я чего не понимаю... кто может объяснить, как в этой схеме работает 50ти вольтовый конденсатор ???? или это опять чудеса с тытуба.

Изменено пользователем IMXO
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Цитата

на фото это снабер параллельно симистору 

Подскажите, а не должен ли конденсатор быть на 400 вольт? Или в снабберной это не столь важно?

2 часа назад, Falconist сказал:

Можно.

Спасибо, то есть можно просто заменить микросхему и симистор и больше ничего не менять?

Модератор! Исправьте мне пожалуйста в первом сообщении семистор на симистор ))))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, WAW555 сказал:

нужно сделать ТТР без детектора перехода через 0

Разрешите поинтересоваться, какая цель переделки? Просто такие детали есть в наличии или какой-то глубинный смысл в отказе от детектора нуля?

С уважением, Владимир

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уже есть ТТР, а ардуино должен управлять ТЭНом через симистор, используя ШИМ и свой детектор нуля. Собирать навесным способом или разводить плату неохота, вот и решил использовать готовое решение заменив симистор и микросхему.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Жерар сказал:

А если будет 2 детектора нуля то?

Я не знаю, поэтому я здесь. Возможно ардуино будет подавать сигнал на ТТР, а ТТР будет действовать по своему, ведь у реле свой детектор нуля

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 часов назад, WAW555 сказал:

Собирать навесным способом или разводить плату неохота

А придётся, никуда не денешься. Задача управления тэном - одна из классических задач электроники. Многократно доказано, что решается она исключительно через навесной монтаж и разведение платы. Нужно минимум три радиолампы, пяток германиевых транзисторов, один 386-й процессор и четыре твердотельных реле, у которых вырезан детектор нуля. Набор минимальный, само собой, но шансы на успех есть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...
On 11/11/2023 at 10:03 PM, ДядяВован said:

Детектор может и свой, только ноль на всех один.

Смотря какая логика программы.

Микросхема включает (начинает включать) симистор при переходе через 0, и выключается он сам, при переходе через 0.
Программа может хотеть включить симистор через +t после перехода через 0, посреди полупериода - а микросхема не даст.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@We Are такой алгоритм возможен. Но если нагрузка мощная и инерционная (нагреватели), то я бы коммутировал при переходе через ноль.

С уважением, Владимир

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Схема, как я понимаю, регулятор мощности по типу диммера, и регулирует она за счет сокращения времени работы во время полупериодов - это не только позволяет управлять нагревом, но и потребляемой мощностью в единицу времени (в пределах периода).

Собственно нагревом можно управлять и по типу "медленной ШИМ" - тогда да, включать при переходе через 0 - но тогда в моменты включения нагрузка потребляет полную мощность, а в моменты выключения нулевую.
Это может быть нехорошо с точки зрения источника питания ограниченной мощности - генератора или инвертора, и "свет моргать будет".

В общем, такой способ имеет право на жизнь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.    
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает. 
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
×
×