Jump to content

Подключение к тельферу 4-х кнопочных постов, на разных этажах и защита от нажатия двух кнопок одновременно "вверх, вниз"


Recommended Posts

Здравствуйте товарищи, прошу помощи!

Стоит задача развести параллельно 4 кнопочных поста, но есть опасения, что одновременно с разных точек, могут быть нажаты одновременно кнопки вверх и вниз. Как сделать простую схему например - с реле, пускателем... ,чтоб при нажатие первой например "вверх", кнопка "вниз" уже не могла быть активирована и наоборот?

В родный пост, входят 4 провода (фото), схема подключения в тельфере элементарная (220 В), без пускателей, только один конденсатор.

Образования электрика не имею, (сварщик, столяр по профессии и на бытовом уровне починить что либо, развести проводку, подключить станок, распределить нагрузку на фазы - с этим не возникало проблем).

Поэтому не владею терминами и глубинным понимания данной темы, просьба объяснить "на пальцах" как сделать такую защиту от "дураков". 

Обращаюсь сюда по причине того, что "зарядили" мне за реализацию данной идеи, порядка - 300 $, понимая, что меня где-то разводят.  

photo_2024-03-09_01-50-34.jpg

Link to comment
Share on other sites

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Ну а что-образования нет, терминами не владеем, денег нет. А здесь только бесплатные советы. Но ущерб от реализации вами может превысить и 50000 долларов. Если пожгете столовую и бухгалтерию.

А так собираете шкаф управления , куда на DIN-рейку сажаете реле и подключаете к ним ваши 4 пульта. В момент нажатия одного из пультов одно реле блокирует остальные 3 пульта пока пульт не освободится

Link to comment
Share on other sites

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

У каждого контактора , которые управляют тельфером есть дополнительные блокировочные контакты, которые исключают возможность одновременного включения двух контакторов одновременно и как следствие - замыкание фаз .

Link to comment
Share on other sites

Hongfa для различных применений в Компэл. Большой выбор в наличии!

Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

https://schems.ru/electrics/shema-podklyucheniya-telfera-na-220-s-kondensatorom-pulta

9 часов назад, Ходор сказал:

В родный пост, входят 4 провода (фото), схема подключения в тельфере элементарная (220 В), без пускателей, только один конденсатор.

 

3 минуты назад, beggar сказал:

У каждого контактора , которые управляют тельфером

У этого тельфера нет контактора. Просто кнопки

Link to comment
Share on other sites

Тренды и лучшие решения для разработки зарядных станций в России

К 2029 году в России прогнозируется увеличение числа зарядных станций до 40 000. При этом отечественный рынок электротранспорта имеет климатические, потребительские и географические особенности. Для успешной разработки и построения инфраструктуры станций заряда в России идеальным вариантом является использование решений и электронных компонентов китайских производителей – лидеров индустрии электротранспорта и возобновляемой энергетики, которые уже представлены в КОМПЭЛ. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

2 часа назад, OlegOleg сказал:

У этого тельфера нет контактора. Просто кнопки

Тогда надо поставить контакторы , всё же просто !

Я цеховой электрик ( то есть не ЖКО шный ) у меня в обслуживании 3 кран балки .

и я знаю не  замысловатую схему управления тельфером.

Link to comment
Share on other sites

Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE Energy

Самыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Так тут весь цимус в том-что есть 4 пульта, и три  должны блокироваться в момент нажатия кнопок на одном их них.

Прикиньте и нарисуйте схемку

50 минут назад, beggar сказал:

цеховой электрик

 

Link to comment
Share on other sites

А в чем проблема? во всех схемах на пускателях есть перекрестная блокировка на допконтактах пускателей, из-за чего нет разницу будет подключена одна кнопка или параллельно четыре.

Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Link to comment
Share on other sites

2 часа назад, OlegOleg сказал:

Так тут весь цимус в том-что есть 4 пульта

четыре пульта от  пылесоса ?

Есть олеголег , и четыре пульта от чего то ...  И чё ???

Link to comment
Share on other sites

51 минуту назад, OlegOleg сказал:

весь цимус в том-что есть 4 пульта, и три  должны блокироваться в момент нажатия кнопок на одном их них

да хоть 100 

не пульты должны блокироваться а контакторы "вверх/вниз" и "лево/право"(если они есть) должны блокировать друг друга

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Link to comment
Share on other sites

Нужно дополнить схему двумя пускателями с дополнительными НЗ контактами. Т.к. на фото пульт только "вверх-вниз". И пусть хоть десять будет пультов.

Edited by makcucm8
Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, v1ct0r сказал:

не пульты должны

должны, потому как обязательно найдется два альтернативно одаренных, которым срочно понадобился тельфер с 1го этажа  одновременно на 2й и 4й .  Оба давят кнопку "вверх" , на 2м кнопку отпустили , на 4м продолжают давить , Развитие событий и поведение одаренных можете додумать сами.

Link to comment
Share on other sites

7 минут назад, IMXO сказал:

Оба давят кнопку "вверх" , на 2м кнопку отпустили , на 4м продолжают давить

в таком плане согласен, но в теме так вопрос не стоит

Цитата

...защита от нажатия двух кнопок одновременно "вверх, вниз"

и в первом посте тоже самое

Цитата

 есть опасения, что одновременно с разных точек, могут быть нажаты одновременно кнопки вверх и вниз.

 

Edited by v1ct0r

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Link to comment
Share on other sites

2 минуты назад, v1ct0r сказал:

но в теме так вопрос не стоит

???

12 часов назад, Ходор сказал:

понимая, что меня где-то разводят.  

 

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, IMXO сказал:

должны, потому как обязательно найдется два альтернативно одаренных, которым срочно понадобился тельфер с 1го этажа  одновременно на 2й и 4й .  Оба давят кнопку "вверх" , на 2м кнопку отпустили , на 4м продолжают давить , Развитие событий и поведение одаренных можете додумать сами.

В таком случае тельфер плавно превращается в лифт, с соответствующим размером шкафа управления. И как-то сомнительно что это будет так необходимо ТСу. Скорее всего все закончится на кнопке аварийной остановки на каждом пульте, что бы случайного запуска не получилось.

Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Link to comment
Share on other sites

16 часов назад, Ходор сказал:

без пускателей

Под руками есть пускатель или четырех контактное нормальнозамкнутое реле? Можно фотку, накидаем как правильно подключить.

Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен)

Link to comment
Share on other sites

Более простой способ, это в каждом пульте установить по два светодиода (или лампочки - вверх - вниз), показывающие работу тельфера, то есть направление движения. А в общем это техника безопасности, указывающая правила пользования данным механизмом, но у нас это выполняют только в больших организациях, в остальных бардак. Уже давно было бы разработано правило пользования данным механизмом, но тут похоже не кому и как всегда не когда. Самый правильный способ - это блокировка всех пультов, если нажата хоть одна кнопка на другом, но это будет схема управления лифтом, в пульт не засунешь. 

Link to comment
Share on other sites

Всё нормально реализуется на релейной логике. 

Делается один шкафчик, куда заводятся кабели с 4 пультов. 

По 2 реле 4-полюсных на каждый пульт - для кнопок вверх и вниз. Одна группа запускает контактор, ещё три - обесточивают "питающую" линию остальных пультов. 

 

С телефона, поэтому рисовать схему не буду :-Р

Link to comment
Share on other sites

Там есть один ньюанс, при остановке тельфера все пульты активируются и успел разгрузить не успел, тельфер поехал, кнопку же кто-то жмет и надеется быстрее получить тельфер.  Нужна визуальная сигнализация использования какого либо пульта, принцип лифта.

Link to comment
Share on other sites

Как у всех развита бессмысленная фантазия. Тельфер на 230 В, грузоподъёмность максимум 600 кг, не ездит "вправо-влево" и "вперёд-назад", только "вверх-вниз". Есть 4 пульта, правда зачем аж 4 не знаю, на них по две кнопки "вверх-вниз" и "грибок". Насколько я понял, крюк находится в прямой видимости от всех пультов.  Какие тут нахрен один жмёт на 2-м этаже, другой на 4-м. Это тельфер, это не лифт. Тут просто нужна "защита от дураков", которая всегда реализуется при реверсном управлении. Штатно она реализована кнопками пульта, но чел хочет расширить управление до 4 пультов. Надо просто добавить 2 пускателя с катушками на 230 В с  дополнительным НЗ контактом, заменить кабель до пульта на 5-ти проводный, ну и собрать по уму. А если уж охота, чтоб никто не смог пользоваться тельфером пока идут такелажные работы, нажми "грибок".

Edited by makcucm8
Link to comment
Share on other sites

24 минуты назад, makcucm8 сказал:

Какие тут нахрен один жмёт на 2-м этаже, другой на 4-м.

такие знаете ли  с лицами не обезображенными интеллектом. 

30 минут назад, makcucm8 сказал:

А если уж охота, чтоб никто не смог пользоваться тельфером пока идут такелажные работы, нажми "грибок".

:D:lol2::pilot::lol2::D
"Такелажные работы превыше всего.
Не допускай их перерыва работой тельфера
Проходишь мимо , нажми грибок."
 

Link to comment
Share on other sites

 Управление с 4 мест. Это один человек работает с разных мест или могут быть 4 человека и жать на кнопки ?

Edited by Boris U
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
В 10.03.2024 в 18:57, Boris U сказал:

4 человека и жать на кнопки

4 вряд ли, а вот два могут, при чём не находясь в зоне видимости друг друга 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Сообщения

    • где пруфы ? Сказал смоделируй, я смоделировал. Не дошло ? Очень жаль. Теперь ваша очередь. Вперед, я жду.  рисуйте где угодно. Забыли - извольте показать направление тока дросселя и соответственно, падение на Rdson, а не отнекивайтесь: Тут только слепой не увидит отрицательное падение на боди-диодах. На канале оно просто поменьше будет, в зависимости от Rdson.
    • Матрица на ПК как раз выходит из строя крайне редко (разве только если её разбить), а вот дохая память либо на HDD, либо даже SSD частое явление, выходит из строя и ОЗУ.. А процессоры с артефактами это достаточно частое явление, как и выход из строя GPU..   Могли сэкономить на охлаждении CPU.. А он там достаточно продвинутый. 100% идёт экономия на встройкой памяти, она там совсем не ресурсная это не М2 SSD диски на ПК. Ну и выход из строя ОЗУ хоть и реже тоже встречается. Экономия в умных ТВ на памяти несколько забавляет, от скорости внутренней памяти зависит отзывчивость, но вот даже на устройства с Android не кто особо не спешит ставить продвинутые диски. SAMSUNG вполне бы мог поставить в умный ТВ диск на 256 ГБ его ресурса бы хватило на много лет ( на лет 10 точно), отдельно от ТВ диск SAMSUNG 256 ГБ фактически ничего не стоит, но ставят маленькие флеши с небольшим ресурсом. 
    • Перемотал дроссель результат тот же, склоняюсь к тому что реле при переключении из-за дребезга контактов прерывает разряд конденсатора. Здесь это видно более явно: Судя по всему переключение прерывистое и длится 5 мс "Дело было не в бабине, то дурак сидел в кабине" Извините, что захламил форум. Если будут результаты, то отпишусь. д.
    • На самом деле тема интересная и не особо раскрытая, тоже занимаюсь музыкой, иногда надо быстро включать отключать колонки/наушники, удобно регулировать громкость и еще бы не плохо иметь кнопку для моно режима. Вроде не сложные задачи, однако все это реализовано только в студийных мониторных контроллерах цены на которые довольно высоки.
    • Пробки можно купить в любом магазине учебной техники в разделе "Химия".
    • Бредить изволите? Плюсики с минусиками на дросселе нужно рисовать. Я же все расписал уже. При выключении верхнего полярность напряжения на дросселе меняется местами и любой элемент, как то диод или ключ последовательно с ним будет иметь такую же полярность. Даю еще попытку разобраться. Извинений не приму, ибо не нуждаюсь. Но, можете в других темах глянуть где и с чем я работаю. Повторяться не хочется.
×
×