Перейти к содержанию

Лабораторные блоки питания, сборник схем


Рекомендуемые сообщения

TDSS с твоим трансом только блок на выставку делать,кстати у тебя какая схема на переключение обмоток?

Изменено пользователем Sem2012

Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

33,7 это в холостую, а под нагрузкой номинальной как? - полюбому просядет.

Первый раз конечно вижу такой блок,но у меня вот как проседает на нагрузке 10ом при 5вольтах поднимается до 8.5V, 10v - 15.7V, 20V - 26.5,а вот при 30V проседает до 29.3V.Das ist fantastisch.

Не,всё нормально,это я вчера экспериментировал и забыл назад поставить выходной диод и кандёр.Получилось так при 5V - 5V, 10V - 10V, 20V - 20V, 30V - 30V под нагрузкой 85.5ом, меньше не стал так как диод выходной слабенький.CyberTroy так что всё окей.А это выкладываю чтоб не говорили что мол п...т.

На свинство не обращайте внимание. :)Измерялось на немного исправленной схеме.

Изменено пользователем Sem2012

Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

...кстати у тебя какая схема на переключение обмоток?

Переключение обмоток позаимствовано у Шелестова (слева внизу)

post-134473-0-01898600-1300526805_thumb.gif

Изменено пользователем TDSS

Иван Сусанин - первый полупроводник

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареек

Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Переключение обмоток позаимствовано у Шелестова

Ну и хорошо просто и со вкусом.

Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Интересует вопрос: выдержат ли реле с контактами на 10А при переключении обмоток на нагрузку с конденсатором 10000мкФ ? Или может ставить помощнее ? Или искрогасители может посоветуете ?

А, ты симисторы поставь!

Правда, схему немного переделать придётся.

Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как вам эта схема?

Стоит ли собирать?

Схема:http://radiotechnik.ucoz.ru/publ/istochniki_pitanija/blok_pitanija_0_24v_2a/4-1-0-73

Изменено пользователем alexandr1230
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как вам эта схема?

Стоит ли собирать?

Ну если не нужны регулируемые амперы,тогда попробуй. :)

Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не,всё нормально,это я вчера экспериментировал и забыл назад поставить выходной диод и кандёр.Получилось так при 5V - 5V, 10V - 10V, 20V - 20V, 30V - 30V под нагрузкой 85.5ом, меньше не стал так как диод выходной слабенький.

На свинство не обращайте внимание. :)Измерялось на немного исправленной схеме.

5V-5V поподробней: первый 5V это на клеммах трансформатора? или на фильтрующем кондюке? Ну со вторыми 5V ясно что это выход БП

PS Это не "свинство", а нормальная рабочая обстановка :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5V-5V поподробней: первый 5V это на клеммах трансформатора? или на фильтрующем кондюке? Ну со вторыми 5V ясно что это выход БП

PS Это не "свинство", а нормальная рабочая обстановка :)

5V - 5V, 10V - 10V, 20V - 20V, 30V - 30V под нагрузкой 85.5ом это на выходе блока,первые 5V это без нагрузки,а вторые 5V под нагрузкой 85.5ом.И так далее.Проседа не наблюдаю.

Кстати прога может пригодиться Circuit Wizard 1.15,если АДМИНЫ не против. :rolleyes:

http://fayloobmennik.net/480184

Circuit Wizard Video.

Изменено пользователем Sem2012

Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Sem2012, мерил напряжение на входе стабилизатора? а то вдруг запас напряжения маловат.

Короче замерил почти всё и вот как получилось, выход блока 5.2V без нг 5.2V стой же нагрузкой, выход после моста 33.7V без нг 33.6V с нг, выход с транса 25.7V без нг 25.7V с нг(нг нагрузка 85.5ом)Я думаю падение после моста не значительное? :) или?Замерял с одним напряжением.Нагрузка конечно подключалась к выходу БП.

Изменено пользователем Sem2012

Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да ты (ни чё, что на "ты"?) не понял, ты замерь с максимальной нагрузкой. Вот допустим рассчитан у тебя БП на 30В 5А. Так нагрузи его по максималке: выставь на выходе 30В и подключи нагрузку чтобы через неё протекал ток в 5А. Вот тогда замерь входное напряжение (на входе стабилизатора) оно должно быть больше выходного ("запас напряжения") на 3; 5; 10В - зависит от стабилизатора. А то что ты подключаешь нагрузку в 85 Ом это не серьёзно, потому что при 5В через 85 Ом течет ток в 0,05А. Даже при 30В на выходе через нагрузку в 85 Ом потечёт всего 0,35А. Я так понимаю твой трансформатор рассчитан на нагрузочные токи гораздо выше 0,3А. А при столь низкой силе тока конечно ни о какой просадке не может быть и речи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как пример у меня есть трансформатор 35В 5А, так вот после выпрямительного моста и фильтрующего кондюка 10000мк в холостую напряжение на контактах этого кондюка аж 50В. А вот при номинальной нагрузке в 5А напряжение падает до величины в 35В (при этом на клеммах трансформатора 34В или 33В - точно не помню). Вот так.

А происходит это вот почему:

на холостом ходу конденсатор фильтра заряжается до амплитудного значения которое больше эффективного в 1,4 раза, и так как конденсатор на холостом ходу, то он не разряжается.

При номинальной нагрузке выпрямителя напряжение снизится до среднего значения равного примерно действующему на выходе трансформатора,

т. е. до 35 вольт.

Изменено пользователем CyberTroy
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну ты уж пиши что тебе надо с максимальной нагрузкой,а не с номинальной.С номинальной я тебе дал правда не то но дал,а с максимальной и то завтра.А ***** оговорился,грёбанный Немецкий.Вспомнил с минимальной нагрузкой. :)

трансформатор на 9А.

Изменено пользователем Sem2012

Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если трансформатор 35В 5А (как у меня) - то 5А и есть номинальная нагрузка. Твой трансформатор на какой ток рассчитан?

Изменено пользователем CyberTroy
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

при чем тут 7812? трансформатор на 9А. Вот и нагрузи его на 9А и померь напряжение, которое будет на вторичке при 9А.

Я имею в виду что трансформатор у тебя просядет и твоей схеме стабилизатора ( post-131554-0-39504900-1300536743_thumb.gif ) не будет хватать "запаса напряжения" между входом и выходом, а он нужен каждому стабилизатору. И в итоге твой стабилизатор напряжения перестанет стабилизировать.

Если у тебя на выходе стабилизатора - 30В при нагрузке 5А, то на входе стабилизатора (т.е. после фильтрующего конденсатора) должно быть как минимум на 5В больше т.е. 35В.

Теперь понимаешь о чём я?

Изменено пользователем CyberTroy
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Слушай я совсем запутался напиши ясным языком,у Немцев немного по другому название,а по русски я почти забыл.Не знать элементарного позор :(

Другое дело,я уже писал что 33.7V ,а проверю завтра.Ну Балда блин балда блин балбес. :)

Изменено пользователем Sem2012

Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ЙУХ дождешься...

Мудрость приходит вместе с импотенцией...

Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ещё не попробовал.Да хер с ним забудь,это я вчера поддал ну и разошёлся.CyberTroy сегодня проверил на 30V как ты и просил на стабилизаторе 33.7V при подключение нагрузки (нагрузка ножницы)напряжение упало до 28.5V,я думаю это тоже не критично,так как любой просядет.При этом блок уходит в защиту.Ну это фиг с ним,а вот чем отличается проволочный резистор ПП3-40 от многооборотистых проволочных,сопротивлением обмотки?Так как при номинале 1Ком ПП3 регулирует от нуля до 30V,а многооборотистый тоже на 1Ком от нуля до 7V.

Изменено пользователем Sem2012

Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а вот чем отличается проволочный резистор ППЗ-40 от многооборотистых проволочных,сопротивлением обмотки?

Так как при номинале 1Ком ППЗ регулирует от нуля до 30V,а многооборотистый тоже на 1Ком от нуля до 7V.

Или крутить надо больше, или подключить правильно.

Резисторы, по идее, одинаковые, только у многооборотного планетарный редуктор на оси.

Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...