Boris U

Рекомендуемые сообщения

На рисунке схема отключения автомата электропитания тэна при его перегреве.

Недостаток схемы заключается в следующем.

Если напряжение сети отключается и включается вновь, то срабатывает расцепитель РН-47 и отключает автомат.

Вызвано тем, что расцепитель срабатывает быстрее, чем реле размыкает свой нз контакт.

Можно ли как то простыми средствами задержать влючение расцепителя ?

 

РН-47.GIF

Изменено пользователем Boris U
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Вместо РН47 установить реле постоянного тока и простой электр/конденсатор шунтирующий это реле обеспечит необходимую задержку.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Можно простое реле использовать. Схема включения зависит от того есть на К1 ещё контакты или нет. Если нет, то включить ещё реле К2 на L и N, а НО контакты включить последовательно с катушкой расцепителя и НЗ контакьами К1. Можно ещё с катушкой К2 включить последовательно резистор,чтобы включалось при большем напряжении в сети. Если на К1 есть свободные контакты то запитать катушку К2 через НО контакты К1 с самоподхватом. Остальное без изменения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Изначально схема вообще одноразовая. Получается, если контакт термостата разомкнулся питание с тена снимается .... и всё ! Это так нужно ? Самовключение не нужно ? Разумно вместо РН47 применить просто пускатель, а автомат общего вкл. разместить выше по схеме. И схема станет " живой" , т.е. саморегулируемой. При снятии напряжения хоть на секунду , хоть на час  всё опять заработает .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну так перегрев - ситуация нештатная, требует внимания пользователя. Поэтому и защёлкивается система в выключенном состоянии.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да схема и так простейшая.  Вы написали - " термостат" , что подразумевает самовключение . А по исходной схеме , повторяю, срабатывание термостата вообще всё отключает. Чья схема - ваша ? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

15 минут назад, Boris U сказал:

Термостат уже встроен в электрокалорифер.

А проблема разобрать и поменять?

Купят говноподелки дешманские и переделывай.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Там два термостат один самовозвратом, другой с ручным. Настроены на разные температуры, соединены последовательно.

Надо чтобы все отключал. Про пускатель знаю, обычно так и делаю. 

@Добрый дядя

Вопрос концептуальный (не разовая конструкция) .

Защитные термостаты всегда делают нз на случай обрыва провода. 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подключите реле так, чтобы оно включалось при размыкании защитного термостата.
Например, можно вот так, через подходящую лампочку:
TermProt.GIF.674cb6b039ee9f77cf32ddfa3059c778.GIF
Если есть опасность перегорания лампочки, можно заменить её на что-нибудь более надёжное.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если эта лампа перегорит,что бывает при бросках напряжения,то про отключение при перегреве можно забыть. Надёжнее с реле и ещё надёжнее с включением К2 контактами К1 с самоподхватом К2( как кнопку "пуск" вспомогательным контактом пускателя параллелят).

Изменено пользователем APB
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, с конденсатором это прокатит,только выглядит это не промышленно. Без обид. Конденсатор необходимо где-то крепить,а реле можно в панельку на DIN-рейку.Но вариант рабочий,не видно явной возможности отказа. Те участники форума,что предлагали схему переделать под возможность регулировки температуры термостатом, не обратили внимания на то, что это калорифер. Когда термостат сработал,это показатель того,что вентилятор не дует. Или умер,или его перекрыли и необходимо вмешательство.

Изменено пользователем APB
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну, вообще то, отказ балластного конденсатора (падение ёмкости) тоже не редкость.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@APB

Так ?

............

Касательно пускателя

Был один  прецендент , заклинила подвижную часть пускателя безопасности, катушка сгорела. Хорошо, что в разомкнутом состоянии. Шведская вентустановка, пускатель АВ Швейцария.   

 

 

РН-47 5.JPG

Изменено пользователем Boris U
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:  
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения. 
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
×
×
  • Создать...