Перейти к содержанию

Изолированный токовый вход 4-20мА для микроконтроллера


Рекомендуемые сообщения

Добрый день. Не знаю в правильной ли ветке я создал тему... 
В общем мне нужен токовый вход на микроконтроллере но изолированный. Набросал схему по образцу. Питание от токовой петли. Но смущает оптопара VO1, мне кажется она будет кушать много тока и вносить погрешность.. Вот тут есть рабочая схема, но АЦП слишком дорогой. 

Что Вы думаете об этом?

4-20 to spi(iso).jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

19 минут назад, Огонёк сказал:

А трансформатор тока чем не устраивает?

для постоянного тока??

я в последнее время обленился.
Ставлю мелкий МК, типа attiny13a, он измеряет и в "цифре" выдаёт. Отделяю от основной схемы оптронами.
Если точности 8 бит хватает - может вам это оптимальный вариант?

Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

я таких точных не знаю

Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, Александр Д. сказал:

для постоянного тока??

Вот и я об этом...

Но я хочу питание от токовой петли. И разрядность 12 бит минимум. Можно поставить изолированный DC/DC преобразователь для питания изолированной части, но это очередное удорожание схемы. А мне надо два канала.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

озвучьте всю задачу целиком: возможно, сами себе придумали проблему и пробуете воевать с ветряными мельницами - типовая проблема при разработке ))

 

Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Задача, нужно 2 входа 4-20мА преобразовать в цифру, дальше обрабатывать и отдавать также в токовою петлю (с этим проблем нет, есть дешевая рабочая и изолированная схема). Источник тока преобразователь частоты (ПЧ), нужно от него получать параметры ток, обороты.
Не хочу связывать ПЧ с микроконтроллером:
1. У ПЧ какого то черта минус токовой петли сидит на корпусе, а корпус занулен. Из-за этого очень много проблем.
2. Так-же у ПЧ и со входом, минус токовой петли на корпусе.

Из-за этого много проблем, можете не спорить и не доказывать, что можно и без развязки. Насмотрелся, намучался и собаку съел на этих ПЧ. вплоть до того что экран кабеля токовой пели (МКЭШ) при его подключении (неважно с одной из любых или сразу с двух сторон), все переставало работать. А с энергетиками спорить и доказывать что зануление и заземление это разные вещи, и металлоконструкция это не контур заземления - бессмысленно. 

Токовый изолированный выход.

post-18545-1221620993.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, RIMUS1989i сказал:

преобразовать в цифру, дальше обрабатывать и отдавать также в токовою петлю (с этим проблем нет, есть дешевая рабочая и изолированная схема).

это Вы схему под постом называете рабочей? и с ней нет проблем? очень сомневаюсь в этом... 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 hours ago, RIMUS1989i said:

У ПЧ какого то черта минус токовой петли сидит на корпусе

Непонятно такое описание словами.

Не могли бы нарисовать блок-схему из трёх квадратов: "ПЧ",  "Блок питания LOOP_+24V" и "микроконтроллер вход 4-20мА" и показать соединения между ними проводами?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, Yurkin2015 сказал:

Не могли бы нарисовать блок-схему из трёх квадратов: "ПЧ",  "Блок питания LOOP_+24V"

Скорее всего -24 сидит на заземлении щита. Нужно отключить/убрать перемычку.

 

3 часа назад, RIMUS1989i сказал:

и металлоконструкция это не контур заземления - бессмысленно.

Они всегда заземляются, нравится это кому то или нет. Странно это не учитывать

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, RIMUS1989i сказал:

У ПЧ какого то черта минус токовой петли сидит на корпусе, а корпус занулен

Прошу раскрыть секрет, кто производитель такого ПЧ и как он его обозвал. Ситуявина странная.

Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

38 минут назад, a74 сказал:

Скорее всего -24 сидит на заземлении щита.

Так и есть.

38 минут назад, a74 сказал:

Нужно отключить/убрать перемычку.

Такой нет.

37 минут назад, Piotr__1 сказал:

Прошу раскрыть секрет, кто производитель такого ПЧ и как он его обозвал.

ABB модель не помню, но таких на производстве много... Даже представители ABB в России, сначала не могли дать внятный ответ, почему так! Но через некоторое время они все таки узнали у немцев, и те дали ответ, что по новым европейским стандартам все линии должны сидеть на земле.

А как писал выше, нормальной земли нет... Одно сплошное зануление... 

блок.JPG

Изменено пользователем RIMUS1989i
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Огонёк сказал:

Тогда датчик Холла.

При таких маленьких токах, чувствительности не хватит .

Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А вы правильно вашу схему нарисовали, на ПЧ вообще то нет точки N, она просто не нужна ПЧ для работы. А есть только точки PE никак не связанные с внутренней схемой питания и управления ПЧ. А если у вас  нейтраль подключается к общей шине минуса ПЧ, то как у вас ПЧ не сгорел непонятно.

Изменено пользователем paul-th
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 минут назад, paul-th сказал:

на ПЧ вообще то нет точки N

Да, действительно...

Тогда вот.

блок.JPG

16 минут назад, paul-th сказал:

А есть только точки PE никак не связанные с внутренней схемой питания и управления ПЧ.

Вот тут вы ошибаетесь... Вот в этом и проблема в новых ПЧ, по крайней мере в ABB точно, где-то с 2017 года так делают.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

31 минуту назад, RIMUS1989i сказал:

по новым европейским стандартам все линии должны сидеть на земле.

Придет дядя Вася электросварщик и хана всему АВВ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, RIMUS1989i сказал:

Вот в этом и проблема в новых ПЧ, по крайней мере в ABB точно, где-то с 2017 года так делают.

А вы уверены в этом?  Были схемы где заземлялась средняя точка входных фильтров , но уже после кондеров и она была отключаемая.  Но чтобы общие точки внутренних цепей питания занулялись на общий ноль внешнего питания не слышал и не видел не разу. Бред какой то.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я вам больше скажу, как я выше писал, у нас производство это большая металлоконструкция и все занулено! Так вот есть у нас еще и сварка не знаю, как называется, что-то типа "Кавик ВДМ-1600СУ3 Выпрямитель многопостовой сварочный". И вот масса от этого аппарата сидит на металлоконструкции производства, а плюс разбросан везде и где надо приносят держак, цепляют через балластный резистор и варят... Жесть полная:wacko:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, RIMUS1989i сказал:

Почему? Аргументы?

показалось, что Вы планируете SPI отправить в линию, увидел картинки ниже понял, что ошибся.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, RIMUS1989i сказал:

большая металлоконструкция и все занулено!

Успокойтесь уже со своим занулением, не к нему вопросы!  Вопрос в том, что ноль аналоговых входов на земле - дичь, вызывающая обоснованные сомнения. Про резисторы 2Мом с GND на PE, у ABB нашел, про вашу ситуацию - нет. Дайте все же полное название частотника, для разъяснения ситуации.

Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вы разберитесь с вашим занулением, то что вы пишете очень вредно для ПЧ. Не сегодня завтра на этот провод случайно попадет фаза и кирдык вашим ПЧ, виноват то будет не энергетик.

Изменено пользователем paul-th
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...