Перейти к содержанию

Как лучше понизить напряжение переменного тока на выходе трансформатора?


Рекомендуемые сообщения

Необходимо запитать устройство 24V переменного тока.
Взял трансформатор ТПГ-2 на 24VAC со следующими характеристиками:
Максимальная выходная мощность 2.5Вт;
Ток холостого хода не более 0.02А;
Напряжение вторичных обмоток в режиме холостого хода 33,6В;
Напряжение вторичных обмоток в режиме номинальной нагрузки 24В;

Проблема в том, что потребляемая мощность устройства очень маленькая примерно 1-2 Милливатта и соответственно на выходе трансформатора 33,6В.

Можно ли последовательно подключить в цепь сопротивление, чтобы на выходе было 24V? Попробовал подключить имеющееся под рукой сопротивление на 4мОм, на выходе 24V, но хотелось бы все сделать правильно, чтобы в дальнейшем ничего не грелось и работало долго, т.к. доступ к устройству будет ограничен. Сопротивление каким номиналом и мощности лучше поставить? Или взять трансформатор на 18V, у него напряжение вторичных обмоток в режиме холостого хода около 24V?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

28 минут назад, Kostyaf сказал:

1-2 Милливатта

Или РЕЗИСТИВНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ (если потребитель не очень критичен к колебаниям напряжения), или (для удержания напряжения в пределах +-1В или меньше) ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ. Первый можно рассчитывать на ток 1мА, а второй - на 3-5 мА. Можно попытаться емкостной делитель в первичной цепи, но это может оказаться не очень надежно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Понижать напряжение при такой малой мощности МПСМ лучше по первичке: балластный конденсатор + сапрессор на нужное напряжение.

Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся!

Простота хуже воровства.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 минуты назад, Гость Мимоходом сказал:

Трансформатор на 24 вольта при такой потребляемой мощности (2 мВт !) - очень миниатюрный и стоит копейки. 

Не подскажите  марку. Если миниатюрный это вообще, то что нужно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Kostyaf сказал:

подключить в цепь сопротивление

Если только одно сопротивление, то напряжение будет изменяться в зависимости от потребляемого тока.

Для такой малой мощности можно использовать простой делитель на резисторах. Ток такого делителя 4мА, ток потребления устройства 0...100мкА - гораздо меньше, и поэтому на выходе будет всегда 24В независимо от потребляемого тока.

voltage_divider1.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гость Мимоходом
9 минут назад, Kostyaf сказал:

Не подскажите  марку. Если миниатюрный это вообще, то что нужно.

Юзайте.  Например http://www.voltmaster-samara.ru/products/bv-202-0164-transformator-05va-24v21ma-pcb Это в Самаре.  А Вы ищите на Али.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 минут назад, Гость Мимоходом сказал:

Юзайте.

У этого транса напряжение холостого хода ваще 41В. Не, не пойдеть.

На самом деле, чем меньше трансформатор, тем сильнее отличаются напряжения ХХ без нагрузки и при номинальной нагрузке. Тут уж ничего не поделать, типа - закон природы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Yurkin2015  А как Вы считаете, что лучше: с сопротивлениями 2.1К и 6.3К по Вашей схеме, или взять  на 18 вольт c напряжением холостого хода 25,2V, если разброс +/- 5% не сильно критичен?

Изменено пользователем Kostyaf
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Kostyaf Может для вас критично амплитудное значение ? Тогда поставьте двусторонний стабилитрон на 34 В или варистор , если есть на такие напряжения  .   С варистором вообще может получится типа стабилизатора .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

Пытал варистор B72210-S 251-K101 (S10K250), 250 В, 38 Дж мег-м ПСИ-2500.

На 250В -  R=0.7M. На1000 В-  R=0.3M.

Чем объяснить? У мегомметра не хватает мощности?

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 часа назад, Kostyaf сказал:

Необходимо запитать устройство 24V переменного тока...
....на выходе трансформатора 33,6В.

Диапазон допустимых напряжений питания для Вашего устройства какой ? Скорее всего, 33,6 В оно спокойно выдержит без лишней суеты с подбором трансформатора.

В противном случае, на вторичку светодиодный индикатор повесить, два СИД (встречно-параллельно) + резистор ограничения тока 4,7К 0,25Вт. Эта цепочка уже будет потреблять 200 мВт (7 мА) и немного снизит напряжение ХХ. И полезно и безплатно ;).

А вот конденсатор последовательно с первичкой может вызвать резонанс в последовательном контуре L+C :rolleyes:.

1.GIF

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 часа назад, Kostyaf сказал:

Необходимо запитать устройство 24V переменного тока.
Взял трансформатор ТПГ-2 на 24VAC со следующими характеристиками:
Максимальная выходная мощность 2.5Вт;
Ток холостого хода не более 0.02А;
Напряжение вторичных обмоток в режиме холостого хода 33,6В;
Напряжение вторичных обмоток в режиме номинальной нагрузки 24В;

Если вторичка трансформатора рассчитана в режиме номинальной нагрузки на 24 вольта, то не проще ли просто подгрузить ее балластным резистором (параллельно обмотке) до снижения напряжения до необходимого уровня? Резистор подобрать экспериментально, тепловой режим трансформатора проконтролировать.

"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, РадиоНастройщик сказал:

С = 0.9...1 мкФ

это че, шутка такой?  а не че, шо на  ХХ ток первички определяется активным  и реактивным сопротивлениями первичной обмотки, а  включение конденсатора уменьшает реактивку ?

Z = sqrt(R^2 + (XL - XC)^2))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Ну так можно увеличить глубину ООС, тем самым понизив чувствительность и повысив линейность
    • Судя по этой картинке   в трухе передней панели под выступающие болты и шишки паек ЗК динамиков выковыряныфрезерованы выемки, иначе бы динамики так плотно не прилегали бы к ДВП.    А оно тебе надо? "Работает - не мешай"(с)/это уже аксиома, не требующая доказательств/ , пытаясь сделать лучше, чем сделано на заводе. Сanton-ят, т.е. поют, и лучше, чем есть, тебе не сделать. Ну перенесёшь ты динамики наружу, а что тебе это даст? Кроме того, что при попытке их продать(а продавать их когда-нибудь придётся, т.к. эта акустика бюджетного сегмента без потуг на высший класс Hi-Fi) , тебе придётся объяснять потенциальному покупателю причину, по которой какой-то умник заколхозил такую переделку с акустикой, ты ничего хорошего не получишь. Задуманная тобой переделка - это по сути возня ради возни. 
    • Малыш, чушь пока здесь мелешь только ты. Сидел бы лучше в своей оффтопной теме, лепил бы на своём 3D-пинтере куколок, и не лез бы в те темы, в которых ты - ноль. 
    • Там нашел. Вроде купил.  Спасибо всем
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
×
×
  • Создать...