трансформатор ТБС3-0,4У3 400VA 72года без вторички , маркировка на колодочке 36/380. Задача "выжать максимум" , теоритически ~40а при 10вольтах. Выдаст ли он заявленную мощность при включении в 220в  вместо 380-и и какие минусы кроме увеличения числа витков вторички стоит ожидать?

Изменено пользователем АлександрKG
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Я понимаю что работать будет в нештатном режиме , сейчас 3 витка на вольт по данным из интернета должно быть 1,6 - 2 витка на вольт (из разных источников) сматывать не хотелось бы , у него провод первички тоньше (0,8 против 1,2мм). 

  Да серьезно,  "разжуйте" пожалуйста новичку .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Трансформатор то трёхфазный? 

И, собираетесь к одной фазе подключать? 


При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Честно - не припомню где у однофазного включения ноль-фаза - может наличествовать 380 Вольт. Межфазное - да. Но, любая фаза и ноль - 220 

Общий вид трансформатора хоть покажите. 


При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, АлександрKG сказал:

какие минусы кроме увеличения числа витков вторички стоит ожидать?

кроме уменьшения мощности более чем в 1.5 раза никаких :) 

все гениальное просто. чем проще тем надежнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да никаких минусов, наоборот при включении скачок тока в сети будет меньше, что хорошо. Не сгорит если вдруг вместо 230 пойдет 380-440(это вряд ли и тыщулетработающие электрики скажут не бывало, а вот перекос фаз и 270-280 запросто, здесь правда и предохранитель справиться с защитой). По вопросу о мощности прикинуть ту же плотность тока что заявлена для обмоток(нагрев квадрат тока умножить на сопротивление, от сопротивления линейно растет не квадратично, а вот при увеличении тока нагрев растет в квадрате ) ну и на получаемое напряжение умножить. Предвижу недобор по мощности от номинала. То есть ток нельзя превышать для обмоток иначе тепловой режим уже не штатный(чуть более и просадка напряжения на выходе под нагрузкой, на сопротивлениях обмоток, в сравнении с расчетными на обычный режим когда витков на вольт меньше и длина провода обмотки меньше). Сетевые обмотки более "склонны" к технологическому запасу по сечению жилы, но небольшому.

А если на выходе выпрямитель и сглаживающий конденсатор большой ёмкости то и еще меньше можно снять мощности, реактивная мощность начинает подогревать обмотки, она добавляет нагрев(потери). На таких мощностях, выше 100 Ватт это уже ощутимый по действию эффект.

 

 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Резюмируя вышесказанное: включить можно и работать кое-как будет, но если надо выжать из трансформатора максимум, то только пересчитывать - перематывать.

зы. такой трансформатор еще правильно собрать надо уметь и стянуть качественно, без перекосов.

"Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. "

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем спасибо, что разжевали что и как. Перематывать первичку нечем, если отмотаю "лишние" витки будет немного лучше чем сейчас, но мощность будет все равно ниже номинала. Я правильно понял? Диаметр намотанного провода 0,8мм , обмотка на 220 мотается проводом 1,2 мм , при большой нагрузке есть риск сжечь сетевую обмотку если отмотаю до количества витков под 220в ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пытался в свое время перемотать такой, чтобы выжать P . У него верхняя обмотка была (220в), а нижняя (380в). Думалось смотать верхнюю, затем нижнюю. И намотать первичку на 220в смотанным проводом(потолще). Но там все было залито эпоксидным лаком, с душой. Пришлось отдирать провод... повредилась изоляция... все так и забросилось. А трансик покупался новый

Изменено пользователем Пронин
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, АлександрKG сказал:

Диаметр намотанного провода 0,8мм , обмотка на 220 мотается проводом 1,2 мм , при большой нагрузке есть риск сжечь сетевую обмотку если отмотаю до количества витков под 220в ?

С такой обмоткой и по самым пессимистичным прогнозам с этого трансформатора вполне можно снять 300 Ватт. 

Если не отматывать... - трансформатор получится с излишне... "мягкой" характеристикой.

То-есть, если мотать вторичку на строго определённое напряжение - придётся её проверять именно тем током, с которым и будет трансформатор постоянно работать . Ибо, на ХХ - напряжение на вторичке чуть не в полтора раза будет больше. 

А, если отматывать - всё равно количество витков лучше сохранить на 5-10 % больше рассчётного.

Ну и, в пределах тех-же 300 Ватт - тепловой режим не выйдет за пределы разумного. 

Изменено пользователем Крашер

При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода.

Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. 

 


Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...

Привет всем! Пишу со смартфона, так что не судите строго, если что...) Тр-р 1кВт, сердечник О-образный(две катушки), раб. напряжение 380в. Хочу использовать в сети 220в. Перематывать облом). Есть идея соединить половинки первички паралельно, и последовательно подключить конденсатор (погасить лишнюю напругу). Как рассчитать и делал ли кто что нить подобное? С уважением, Юрий.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Гость Юрий сказал:

Есть идея соединить половинки первички паралельно, и последовательно подключить конденсатор (погасить лишнюю напругу).

что бывает при последовательном  соединении индуктивности и емкости знаешь или  школьный курс физики прошел мимо тебя?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, IMXO сказал:

что бывает при последовательном  соединении индуктивности и емкости знаешь

А что бывает? У меня лет пять как работает без проблем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нахрен мне гугл.:) Я на этом собаку съел. Более того скажу, что даже обмотки переключать не стоит, конденсатор сам поднимет напряжение. Правда его нужно подобрать правильно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, Электроникс сказал:

Более того скажу, что даже обмотки переключать не стоит, конденсатор сам поднимет напряжение.

а теперь расскажи почему это происходит

ЗЫ если че напряжение конденсатор не подымает....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 минут назад, IMXO сказал:

если че напряжение конденсатор не подымает

Да? А как частотники на 380, работающие от 220? Вам ссылку или сами?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

не надо, лучше простыми формулами , уверен челу севшему на этом собаку пару пустяков показать каким образом подымается напряжение на первичке.

@Vslz  он самый , но товарисч о нем не знает ужо и частотники приплел.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, Vslz сказал:

последовательный резонанс.

В него ещё нужно попасть.:P Говорю же, за пять лет не единого случая.

8 минут назад, IMXO сказал:

частотники приплел.

Да, обычный удвоитель, но Вы же говорите конденсатор не поднимает напряжение. С чего такая уверенность?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

по дурика косишь?

, причем здесь умножитель напряжения к вопросу повышения напряжения на первичке трансформатора?  это же ты писал:

46 минут назад, Электроникс сказал:

конденсатор сам поднимет напряжение.

вот это "сам подымает" в виде формул будьте любезны изобразить

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Сообщения

    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
×
×