motoandrey14 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Чёт я про 2153 подумал... В данной схеме первую секунду токовая защита не работает. Возможно, лампочки не совсем успевают прогреваться, они греются где-то 3-4 секунды, это по моим замерам, после пяти секунд ток уменьшается до рабочего. А так, в десятки раз выше в начальный момент. Если это именно IRF840, то должно быть более 1000пФ. И сопротивление перехода - не более 1Ом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Redfern89 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 по поводу схемы. бударажит отсутствие снаббера, защитных диодов на первичке ТГР и отсутствие защитных диодов (затвор-исток) на полевых транзисторах 0 https://vk.com/redfern_89 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!Перейти на страницу акции Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Kurt116 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Здравствуйте! скажите, а почему может на холостом ходу греться силовой трансформатор? трансформатор к45х28х12 М2000 с ЧиД, частоту понизил до 38кГц, трансформатор перемотал, в результате просто стал дольше по времени разогреваться. ДГР стоит Т38 R16x9.6x6.3 тож с ЧиД 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
dmitry287 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Греется это понятие относительное,любой трансформатор для ИИП,даже на холостом ходу будет греться градусов 40,это нормально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt116 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 А все пишут тут что у них все холодное!!! И еще у меня есть иип на ир2153 и EI33 там прям все холодное, а этот горячеватый, наверно 40-50 градусов что в холостую, что под нагрузкой 200 ватт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 (изменено) Если на 5 минут включить,то так и будет все холодное,не успеет нагреться...У меня есть ИИП на EI33 и на кольцах,все трансформаторы у меня сначала проходят проверку на стенде на ир2153 на ХХ и под нагрузкой,есть возможность изменять частоту,таких чтобы не грелись совсем не встречал ни разу,в том числе и заводские не перемотанные. Чем выше частота преобразования,тем сильнее греется феррит,подниматься выше 45-50 кГц не стоит. Изменено 8 октября, 2018 пользователем dmitry287 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt116 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Ну что ж, спасибо большое за разъяснения! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 (изменено) @Kurt116 Ты сперва измерь температуру, а потом уже суди о нагреве. А то может в комнате у тебя 15 градусов, а трансформатор нагрелся до 35, пальцем тронул - кипяток! Всего 35°C, а думаешь все 100 градусов... А вообще, я обычно измеряю ток потребления, сколько мощности потребляет, столько он и выделяет тепла (кроме реактивных токов) Изменено 8 октября, 2018 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superamplifaer Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Хотел спросить, можно ли сделать типа потактового ограничения мощности при старте в дополнение к текущей защите без применения ШИМ(Дросселя на выходе)? В данном варианте защита не работает первое время. при старте если есть КЗ возможно кратковременное критическое возрастание тока. Хотелось бы обезопасить на случай повторных перезапусков.... но, если уменьшить емкость с8, то защита будет срабатывать при включении при зарядке выходных емкостей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Тут крайне желательны индуктивности. Без дросселя на выходе будет амплитудное значение напряжения, из-за этого при КЗ всё умрёт и неважно какое ограничение будет. Но если понадеяться на паразитную индуктивность и сопротивление(дорожек, трансформатора), то убрав защёлку так и будет. "Защита" будет работать как ограничение тока. Но импульсные токи через ключи в любом случае - десятки, сотни(!) ампер могут быть! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Вообще 3525 вроде поддерживает cycle-by-cycle, но микросхемы разных производителей себя по разному ведут, в каких то работает, в каких то нет. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Redfern89 Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 @dmitry287 это что за жесть на фото? о_О 0 https://vk.com/redfern_89 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 @Redfern89 Там же написано что это и для чего используется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Redfern89 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 (изменено) 2 часа назад, dmitry287 сказал: @Redfern89 Там же написано что это и для чего используется. ааа..)) сори, глаза не разлепил ))) хороший стенд, я возможно себе нечто подобное соберу =) Напомнило мне сборку обратнохода на TNY264pn для моего ИИП на SG3525. Перед переносом на плату - я его так проверял: Изменено 11 октября, 2018 пользователем Redfern89 1 https://vk.com/redfern_89 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шп@k Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 (изменено) В 11.03.2018 в 19:22, kitafonchik сказал: от такой некрасиво работает ТГР с 22 витками на том же колечке, видимо, насыщение играет роль. Лучше перемотать, чем недомотать)) Также ТГР спасает шимку при пробое ключей. Всем привет. У меня такие же импульсы на первичной обмотке ТГР - тоже не домотал!? Почти такие же. Изменено 16 октября, 2018 пользователем Шп@k Дополнение текста 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kitafonchik Опубликовано 16 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Всем привет. У меня такие же импульсы на первичной обмотке ТГР - тоже не домотал!?Нет, все хорошо, импульсы такие и должны быть. У меня с 22 витками генерация срывалась, видно на осциллограммах. Главное теперь правильно подобрать затворные резисторы к полевым транзисторам, с оригинальными ставлю 33-47ом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шп@k Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Хм-м-м. А это на первичке силового трансформатора. При подключении нагрузки в 20 Вт БП уходит в защиту. Резистор параллельный шунту 0,22 Ома сначало увеличил до 300, потом и вовсе убрал. Полевики поставил FQPF20n60, не тяжеловаты ли? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kitafonchik Опубликовано 16 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Полевики поставил FQPF20n60, не тяжеловаты ли?Вы уверены что полевики оригинальные? Замерьте емкость перехода между крайними ногами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шп@k Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Теперь только завтра на работе. @kitafonchik спасибо большое за схему - всё просто и понятно. Правда я накосячил где то и теперь не понятно где 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kitafonchik Опубликовано 16 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Правда я накосячил где то и теперь не понятно где Пожалуйста)) Старайтесь прикладывать фото платы, так больше шансов выявить проблему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шп@k Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 изменения не большие... DA Power на принт.lay6 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 5 часов назад, kitafonchik сказал: Главное теперь правильно подобрать затворные резисторы к полевым транзисторам, с оригинальными ставлю 33-47ом С какими оригинальными,ирф740? Для тяжелых ключей типа 20н60 типовое значение резисторов 15-20 ом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kitafonchik Опубликовано 17 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 С какими оригинальными,ирф740?Да, забыл написать. С irf740, у 20n60 затвор тяжелее, но много подделок. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шп@k Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 Ёмкость между крайним выводами 938-940pF 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kitafonchik Опубликовано 17 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 В 17.10.2018 в 10:23, Шп@k сказал: Ёмкость между крайним выводами 938-940pF Это левак..Rds порядка 2-3 ом получится у них, греться будут сильно. До 150-200вт можно использовать, но затворные резисторы ставьте 100ом, должен работать нормально. С лёгкими полевикам и затворными резисторами малой величины возникает сквозняк, из-за которого срабатывает защита от КЗ даже при малейшей нагрузке. Лучше найти оригинальные полевики, хотя бы 740-е. Пост #150 почитайте, там есть немного информации по выявлению левака 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.