Перейти к содержанию

Запуск вентилятора при определенном условии сочетания температур


Andrey Khodakov

Рекомендуемые сообщения

Необходимо подавать напряжение 12в на вентилятор при том условии что температура в одном месте меньше чем в другом. Может есть такой термостат сравнивающий или какой то условный переключатель ? Даже незнаю что искать

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

Какой диапазон температур хотя бы? Логика управления просто решается с помощью компаратора с гистерезисом (чтобы не болтало в окрестностях точки переключения). И соотвественно обвязка термодатчиков)

Антон. Блог

HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

4 часа назад, Andrey Khodakov сказал:

при том условии что температура в одном месте меньше чем в другом. 

Давай схему тебе нарисую и если надо соберу на печатной плате.

Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сейчас не очень популярно схемотехнически, быстрей программно сделать.

Можно компаратор спаять согласен, отвык уже.

все на плк делаю. 

Изменено пользователем Boris U
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, Andrey Khodakov сказал:

... температура в одном месте меньше чем в другом. ...

Одно, другое место. Какое есть какое и какова логика - непонятно.

@Andrey Khodakov , есть две точки. Точка 1 и Точка 2.
Вопросы.
1. Если температура в точке 1 ниже температуры в точке 2 - нужно ли включать вентилятор?
2. Если температура в точке 2 ниже температуры в точке 1 - нужно ли включать вентилятор?
3. В каком случае следует отключить вентилятор?

Одновременное выполнение Условий 1 и 2 опасны. Их одновременное выполнение приведет к остыванию системы вплоть (в идеале) до полного нуля. :)

Уточните, пожалуйста, задание.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 часов назад, Andrey Khodakov сказал:

Необходимо подавать напряжение 12в на вентилятор при том условии что температура в одном месте меньше чем в другом. Может есть такой термостат сравнивающий или какой то условный переключатель ? 

Термостат капиллярный ДР-Т-2 - 2 шт.

spacer.png

 

Изменено пользователем ART_ME

Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

21 час назад, Andrey Khodakov сказал:

Может есть такой термостат сравнивающий или какой то условный переключатель ? Даже незнаю что искать

Не слушай местных троллей. Они сейчас такого насоветуют...

Делается все элементарно. Есть дешевый промышленный регулятор 2ТРМ1 фирмы Овен. Собственно, ради этого режима он и проектировался. Лучше применить настенное исполнение с релейным выходом.

Регулятор двухканальный. Нужно просто запараметрировать разность двух температур и настроить компаратор на эту разность.

Рекомендую датчики температуры Pt100, они самые надежные. У фирмы Элемер, к примеру, самая широкая номенклатура. Впрочем, 2ТРМ1 способен работать примерно с 30 видами датчиков температуры. Можно просто подключить имеющиеся в наличии.

В умелых руках весь процесс автоматизации объекта займет пару часов. Ничего кроме отвертки, мелких пассатижей и элементарного понятия об основах автоматического регулирования не понадобится.

Наработка на отказ будет порядка 10 лет. Точность поддержания температуры 0,1°C. При необходимости можно «загрубить» компаратор хоть по времени, хоть по гистерезису, чтобы реже включался вентилятор.

Но это серьезный промышленный подход. Дороговато будет. Примерно на 6000руб и более, в зависимости от наглости продавца оборудования.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, avv_rem сказал:

Примерно на 6000руб и более

Цена Ардуины? :)

На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В задании написано, чтобы различал лишь разницу температур. Не важно, отрицательные это температуры или положительные. Это значит, что вентилятор должен включиться при разных температурах в точках, например А - 23 градуса, а в точке В - 24 градуса. Вентилятор также должен включиться и при температурах А - 140 градусов, В - 141 градус. Вентилятор должен включиться и при А - минус 40 градусов, В - минус 41 градус. Если температуры равны, то вентилятор отключается.

Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 часов назад, Гар сказал:

В задании написано, чтобы различал лишь разницу температур. Не важно, отрицательные это температуры или положительные. Это значит, что вентилятор должен включиться при разных температурах в точках

Все своровано придумано до Вас.
В рекомендуемом промышленном регуляторе этот вариант называется «Тип логики №4». Настраивается программно буквально за несколько минут.
См. прикрепленный файл с отрывком из руководства по эксплуатации.

2ТРМ1 Настройка ЛУ.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, avv_rem сказал:

Все своровано придумано до Вас

2ТРМ1 Настройка ЛУ.pdf 7 MB · 1 скачивание

Ему не надо готовое. Он хочет собрать своими руками. Я без тебя знаю, что всё это уже придумано давным давно.

Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хм.:unknw: И так читал и эдак. Вообще-то вопрос был

15.02.2020 в 16:11, Andrey Khodakov сказал:

Может есть такой термостат сравнивающий или какой то условный переключатель ? Даже незнаю что искать

Отвечаю. Да, есть. И указываю конкретную марку и название конкретного режима. Убей не пойму, как из этого следует желание собирать схему руками с нуля. Наоборот, очевидно, человек вообще не понимает, что к чему. Но ему результат нужен. Без проблем. Выше указал сроки и цену решения вопроса.

Изменено пользователем avv_rem
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Ну так можно увеличить глубину ООС, тем самым понизив чувствительность и повысив линейность
    • Судя по этой картинке   в трухе передней панели под выступающие болты и шишки паек ЗК динамиков выковыряныфрезерованы выемки, иначе бы динамики так плотно не прилегали бы к ДВП.    А оно тебе надо? "Работает - не мешай"(с)/это уже аксиома, не требующая доказательств/ , пытаясь сделать лучше, чем сделано на заводе. Сanton-ят, т.е. поют, и лучше, чем есть, тебе не сделать. Ну перенесёшь ты динамики наружу, а что тебе это даст? Кроме того, что при попытке их продать(а продавать их когда-нибудь придётся, т.к. эта акустика бюджетного сегмента без потуг на высший класс Hi-Fi) , тебе придётся объяснять потенциальному покупателю причину, по которой какой-то умник заколхозил такую переделку с акустикой, ты ничего хорошего не получишь. Задуманная тобой переделка - это по сути возня ради возни. 
    • Малыш, чушь пока здесь мелешь только ты. Сидел бы лучше в своей оффтопной теме, лепил бы на своём 3D-пинтере куколок, и не лез бы в те темы, в которых ты - ноль. 
    • Там нашел. Вроде купил.  Спасибо всем
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
×
×
  • Создать...